em đang làm bài tập đo nhiệt độ dung 18b20 mà không biết làm thế nào. bác nào có sơ đồ nguyên lý và code C thì cho em tham khảo với ạ.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
8051, 18b20
Collapse
X
-
Sơ đồ nguyên lý cho bạn : DS18B20 voi AT89C52.pdfNguyên văn bởi banhcay12345 Xem bài viếtem đang làm bài tập đo nhiệt độ dung 18b20 mà không biết làm thế nào. bác nào có sơ đồ nguyên lý và code C thì cho em tham khảo với ạ.
Code C cho bạn, nhưng mình chỉ viết cho 1 con DS18B20 trên BUS, viết nhiều con bạn tham khảo thêm trên datasheet nhé !
#define uint unsigned int
sbit DQ = P2^2;
unsigned char temp1,chucnhiet, dvnhiet;
unsigned int temp;
//----------------------------------------------
//##################DELAY#######################
//----------------------------------------------
void delay1(unsigned char time8us)
{
while(time8us--);
}
//----------------------------------------------
//++++++++++++++DS18B20++++++++++++++++++++++++
//------------------------------------------
void reset_ds18b20()
{
laplai:
DQ=1;
delay1(5);
DQ=0;
delay1(149); /* 300us */
delay1(149); /* 300us */
DQ=1;
delay1(29);/* 60us */
delay1(29);
//if(DQ==1)
//goto INIT;
//delay1(119); /* 240us */
if(DQ==0)
{
delay1(119);
goto laplai;
}
delay1(119);
delay1(119);
}
void write_ds18b20(unsigned char j)
{
unsigned char k;
for(k=0;k<8;k++)
{
DQ=1;
delay1(5);
DQ=0;
DQ=0;
DQ=j&0x01;
delay1(29); /*60us*/
j=j>>1;
}
delay1(4);
}
uint read_ds18b20()
{
unsigned char j,k=0;
for(j=0;j<8;j++)
{
DQ=0;
k=k>>1;
DQ=1; /* male D is input*/
delay1(6);/* 15us*/
if(DQ)
k=k|0x80;
delay1(22); /*45us*/
}
return k;
}
void hieu_chinh()//(uint j)
{
temp<<=8;
temp=temp|temp1;
temp=temp/16;
//tramnhiet=temp/100;
chucnhiet=(temp%100)/10;
dvnhiet=temp%10;
}
void xulynhiet_do()
{
reset_ds18b20(); //reset DS18b20 de bat dau qua trinh nhan lay nhiet do tu DS18B20
write_ds18b20(0xcc); //- SKIP ROM (CCh) : Lenh này cho phép thiet bi dieu khien truy nhap thang den các lenh bo nho cua DS1820 mà không can gui chuoi mă 64 bit ROM. Nhu vay se tiet kiem duoc thoi gian cho doi nhung chi mang hieu qua khi trên bus chi có mot cam bien.
write_ds18b20(0x44); //- CONVERT T (44h) : Lenh này khoi dong mot quá tŕnh do và chuyen doi giá tri nhiet do thành so (nhi phân). Sau khi chuyen doi giá tri ket qua do nhiet do duoc luu tru trên thanh ghi nhiet do 2 byte trong bo nho nháp Thoi gian chuyen doi không quá 200 ms, trong thoi gian dang chuyen doi neu thuc hien lenh doc th́ các giá tri doc ra deu bang 0.
reset_ds18b20(); //reset DS18b20
write_ds18b20(0xcc); //- CONVERT T (44h)
write_ds18b20(0xbe); //- READ SCRATCHPAD (BEh) : Lenh này cho phép thiet bi chu doc noi dung bo nho nháp. Quá tŕnh doc bat dau tu bit có ư nghia nhat cua byte 0 và tiep tuc cho den byte thu 9 (byte 8 - CRC). Thiet bi chu có the xuat ra mot xung reset de làm dung quá tŕnh doc bat ky lúc nào neu nhu chi có mot phan cua du lieu trên bo nho nháp can duoc doc.
temp1=read_ds18b20();
temp=read_ds18b20();
hieu_chinh();
}Last edited by tramng; 21-02-2014, 18:43.
-
thank bạn. để mình thử.bây h mình muốn hiển thị nhiệt độ lên led 7 thanh thì làm thế nào hả bạn.Nguyên văn bởi tramng Xem bài viếtSơ đồ nguyên lý cho bạn : [ATTACH]82904[/ATTACH]
Code C cho bạn, nhưng mình chỉ viết cho 1 con DS18B20 trên BUS, viết nhiều con bạn tham khảo thêm trên datasheet nhé !Last edited by banhcay12345; 24-02-2014, 12:05.
Comment
-
Các giá trị nhiệt độ mình đã đưa ra các biến : tramnhiet, chucnhiet, dvnhiet. Bước tiếp theo bạn lập 1 bảng mã 7 đoạn (CA hay CC tùy theo bạn). rồi đưa các giá trị tramnhiet, chucnhiet, dvnhiet này vào bảng mã 7 đoạn, xong xuất chúng ra hiển thị (bằng 7447, 74138, hay 74595 hay quét port tùy theo bạn) !Nguyên văn bởi banhcay12345 Xem bài viếtthank bạn. để mình thử.bây h mình muốn hiển thị nhiệt độ lên led 7 thanh thì làm thế nào hả bạn.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Abril9Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
-
Channel: Các hệ thống tự động hóa khác
hôm nay, 13:26 -
-
bởi AbirChào mọi người, gần đây tôi có một ý tưởng mới.
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...-
Channel: Điện tử công nghiệp
hôm nay, 09:49 -
-
bởi nguyendinhvanCó một chi tiết sai cơ bản trong kỹ thuật điện tử....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 19:31 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.
[Verse 1] Nhân gian bao thay đổi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-03-2026, 19:01 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
24-03-2026, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -

Comment