Cám ơn cậu đã trả lời cụ thể, nhưng tại câu hỏi mình chưa rỏ :Nguyên văn bởi legosse Xem bài viết4 chân A,B,C,D của 7447 nối vào 4 chân của 89, thay đổi 0 1 ở các chân này là được, cái bảng mả thì bạn coi trong datasheet ấy
VD:
số 0 -> 0 0 0 0 (A B C D)
số 1 -> 0 0 0 1
...
số 9 -> 1 0 0 1
Các chân B của BJT bạn có thể nối vào các chân của 89, kích bình thường
Còn nếu muốn tiết kiệm chân cho 89 hơn nữa thì dùng thêm 1 chip giải mã 3bit (74138) hoặc 4 bit (74154), các chân đầu ra của chip giải mã thứ 2 này nối vào chận B của transitor để kích.
Nếu dùng con 3 bit (8 đầu ra) thì có thể kích được 8 LED 7 đoạn, 4 bit thì có thể kích được tới 16 LED.
2 con này có bảng trạng thái, trong datasheet ghi rõ lắm
VD con 3 bit
C B A Y8 Y7 ... Y0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
3 bit CBA tạo thành số mấy thì đầu ra tương ứng ở mức 0 -> LED tương ứng được cấp nguồn ...
Thử dùng con cỡ 10 bit thì có thể kích được vo số LED mà chỉ dùng có 7 chân của 89 thôi
con chip này có chắc to bằng ngôi nhà quá
Bác nào coi dùm cái chương trình ở trên dùm với
Ý mình là lúc lập trình, nếu bình thường thì mình khai báo
và sử dụng bảng mã dành cho led 7 đoạn để hiển thị LED_DATA này, nhưng bây h thì mình 7447, LED_DATA sẽ được thay bằng 4 cổng A,C,B,D. tương ứng với P0_0,P_01,P0_2,P_03 chẳng hạn. Mục đích của mình là muốn 4 chân này thành một mảng để dùng bảng mã cho tiện, chứ ko thể gán giá trị cho từng chân để hiển thị số cho led 7 đoạn đc. Mình muốn hỏi cách định nghĩa cho kái mảng 4 chân đó.#define LED_DATA = P0
thanxx
Comment
-
Mình tưởng phải kiếm 1 con 10 chân chứ! ngoài đời con led 7 đoạn 10 chân đúng không?Nguyên văn bởi legosse Xem bài viếtTrong thư viện có LED 7 đoạn chứ:LDS-A50R, nhưng mà không nhất thiết phải dùng chính xác vậy, cư kiếm đại 1 con 7 chân,sữa lại thứ tự các chân cho đúng là được.Web:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
Comment
-
Uh quên mấtNguyên văn bởi demon52 Xem bài viếtMình tưởng phải kiếm 1 con 10 chân chứ! ngoài đời con led 7 đoạn 10 chân đúng không?
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Abril9Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
-
Channel: Các hệ thống tự động hóa khác
Hôm qua, 13:26 -
-
bởi AbirChào mọi người, gần đây tôi có một ý tưởng mới.
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...-
Channel: Điện tử công nghiệp
Hôm qua, 09:49 -
-
bởi nguyendinhvanCó một chi tiết sai cơ bản trong kỹ thuật điện tử....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
26-03-2026, 19:31 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.
[Verse 1] Nhân gian bao thay đổi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-03-2026, 19:01 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
24-03-2026, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-