Em làm cái mạch cảm biến này, khi có tín hiệu từ sensor đến arduino và module sim thì sẽ thực hiện cuộc gọi và tác động đến relay để ngắt điện. nếu relay em ko mắc nguồn 220v vào thì mạch hoạt động tốt (thực hiện cuộc gọi, relay ngăt (tạch)) nhưng khi nối bóng điện 220V vào để thử xem relay có ngắt nguồn 220V không thì module sim bị nhiễu, cứ thực hiện cuộc gọi liên tục. Bác nào có cao kiến gì giúp em với ah, em cảm ơn
Các bác xem giúp em xử lý nhiễu cho Module sim800 như nào ah
Collapse
X
-
Cái này bị nhiễu do đóng ngắt điện cho bóng gây ra đây mà. Có thể thử kiểm tra lại bằng cách thay bóng đèn bằng bóng báo trên ổ điện tường hoặc bóng 15W trong tủ lạnh,.., đi dây điện AC ra xa khỏi thiết bị.
Hướng xử lý: bao che chống nhiễu bằng hộp kim loại.
-
Em dùng nguồn cách ly cho module relay mà vẫn ko được, với lại em muốn công dụng của mạch này là đóng cắt nguồn điện cho gia đình nữa nên ko biết xử lý thế nào ahNguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtCái này bị nhiễu do đóng ngắt điện cho bóng gây ra đây mà. Có thể thử kiểm tra lại bằng cách thay bóng đèn bằng bóng báo trên ổ điện tường hoặc bóng 15W trong tủ lạnh,.., đi dây điện AC ra xa khỏi thiết bị.
Hướng xử lý: bao che chống nhiễu bằng hộp kim loại.
Comment
-
Nguồn, ĐK rơ le không quan trọng bằng phần Modul Sim800.Nguyên văn bởi thang1110 Xem bài viết
Em dùng nguồn cách ly cho module relay mà vẫn ko được, với lại em muốn công dụng của mạch này là đóng cắt nguồn điện cho gia đình nữa nên ko biết xử lý thế nào ah
Comment
-
Có phương án nào để cắt được nguồn 220v công suất lớn ko ah (vd ngắt hệ thống điện gia đình )Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Nguồn, ĐK rơ le không quan trọng bằng phần Modul Sim800.
Comment
-
Có dùng 2 modul trên để cắt nguồn cuộn dây khởi động của khởi động từ mắc nối tiếp nguồn cấp điện gia đình , vụ nhiễu bạn thử lại dùng nguồn từ biến áp thay nguồn xung để cấp nguồn cho modul sim và rờ le .Nguyên văn bởi thang1110 Xem bài viết
Có phương án nào để cắt được nguồn 220v công suất lớn ko ah (vd ngắt hệ thống điện gia đình )
Comment
-
tức là dùng cái module relay để điều khiển cái contactor ahNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Có dùng 2 modul trên để cắt nguồn cuộn dây khởi động của khởi động từ mắc nối tiếp nguồn cấp điện gia đình , vụ nhiễu bạn thử lại dùng nguồn từ biến áp thay nguồn xung để cấp nguồn cho modul sim và rờ le .
Comment
-
Dùng cặp tiếp điểm com và nc để ngắt contactor như thế khi có xung mạch ngắt thay vì mở .Nguyên văn bởi thang1110 Xem bài viết
tức là dùng cái module relay để điều khiển cái contactor ah
Comment