Có nhiều lúc chẳng phân biệt rõ là câu hỏi nên đặt vào Box nào? VNArmy quá khắt khe đó. Mình chỉ đưa những thông tin mà mình biết thôi, hiện giờ mình đâu còn làm cho Advantech nữa?, bạn có kiến thức mà không biết hàng mua ở đâu thì cũng như không thôi
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Dùng máy tính trong đo lường có được không?
Collapse
X
-
Cái hệ thống của bạn tôi có thể vừa bán cho bạn 1 bộ vừa khuyến mại cho bạn 1 bộ ( đỡ lăn tăn việc bảo hành ) .Nguyên văn bởi Thuocchuot Xem bài viếtTôi xin đi vào vấn đề chính như sau:
Công việc của tôi là theo dõi thông số về các ,Áp lực,nhiệt độ,lưu lượng.... của hệ thống đo lường trong sản xuất của phân xưởng. Tác nghiệp khi các thông số không ổn định và ghi nhật ký theo 1h một lần. Tôi quản lý 20 đồng hồ như vậy.Tủ đồng hồ được trang bị bằng các loại đồng hồ điện tử . Tín hiệu vào đồng hồ đã qua bộ cảm biến thành tín hiệu A..
Tôi xem thông tin thì biết có thể dùng thiết bị nối ghép ADA hay AD gì đó thì có thể đưa tín hiệu này vào sử lý hiện thị trên máy tính được.
Học hỏi công nghệ chắc khó và cũng không phải tham vọng của tôi. Chỉ mong các sư huynh chỉ giáo sơ sơ. Sư huynh nào rỗi rãi đủ trình thì quan tâm giúp. Thông báo giá cả khi mua trọn gói sản phẩm và thiết bị ghép nối cũng như phần mềm hiển thị các điểm đo tương ứng trên màn hình PC.
Máy tính P3 do văn phòng thải loại chúng tôi dùng để chơi games cho đỡ buồn ngủ. Sử dụng nó chắc được chứ?
Mong sớm nhận được hồi âm. Xin cảm ơn trước.
Không những tốt mà còn tuyệt đẹp . Có thể mời khách tới tham quan bàn làm việc của bạn để xem bạn quản lý số liệu như thế nào .
Hơn nữa nếu Nhà máy của bạn không bị mất điện thì cho dù bạn có nghỉ làm 1 tuần thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ . Vì hệ thống của mình có thể ghi chép với tốc độ 1 giây 1 kết quả với tổng số kết quả là 1 triệu .
Như vậy được hơn 11 ngày
Còn nếu là 1 giờ một kết quả thì thời gian mà Software có thể quản lý sẽ lên tới ..... mấy chục năm . E rằng bàn làm việc và cái PC của bạn không đủ tuổi thọ
Soạch các bài viết của tôi để tìm thông tin nhé . Thanh kíu !!!!
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Comment
-
Bạn đặt bài toán thật rõ ràng mình có thể thiết kế miễn phí cho bạn. Vấn đề của bạn mình thấy đơn giản, không có gì phức tạp quá.
hatran318@yahoo.com.vn
Comment
-
Để mình sơ bộ đánh giá về hệ thống của bạn nhé:
Thứ nhất, bạn cần phải xem các đồng hồ của bạn có ghép nối 485, MODBUS... ko?
Có: Bạn chỉ cần làm một số bộ chuyển nho nhỏ 232-485 và ngược lại. Còn lại chủ yếu là chi phí phần mềm. Giá thành khoảng 10-15 triệu.
Ko: Bạn xem tín hiệu về đến đồng hồ ở mức nào rồi: 0-5V, 4-20mA. Bạn chỉ cần làm một vài mạch chuyển đổi nho nhỏ rồi ghép vào máy tính. Giá thành khoảng 15-30 triệu tùy vào số mạch chuyển đổi.
Tín hiệu về không phải dạng trên. Cái này thì mệt đấy. Bạn phải làm các mạch Signal Conditioning, xây dựng mạng truyền số liệu. Chi phí cỡ khoảng 30-50 triệu.
Bạn xem bạn đang ở chỗ nào thì post lên mình cùng trao đổi típ.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Xem thêm tại Online Store ---> Click here
Mob: 0982.083.106
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:04 -

Comment