    Hi, mình đang thực tập ở 1 nhà máy thủy điện, máy phát có làm việc ở chế độ công suất ( phát công suất theo giá trị đặt ) và máy phát có thể làm việc ở chế độ bù đồng bộ. Có một số thắc mắc nhờ mọi người giải đáp giùm :
    1. Trong nhà máy điện, dòng kích từ ( ở đây kích từ lấy từ bộ chỉnh Tiristor - và xem như tải là R + L ) dùng để điều chỉnh điện áp máy phát. Theo một cách thô thiển thì dòng kích từ được tính theo định luật Ohm :
    I = U/R
    Nhưng với cuộn dây Roto thì R coi như không đổi ( Nếu không tính thay đổi theo nhiệt độ ) thì --> U thay đổi làm I thay đổi .
    Nhưng khi mình chú ý giá trị đo lường của nó thì cùng 1 giá trị U nhưng cho ra nhiều giá trị dòng kích từ khác nhau . Và hầu như lúc đó U máy phát và Q đo lường được thay đổi rất nhỏ .
    Vậy là tại sao ?

    2. Trong chế độ bù đồng bộ, hệ thống Role bảo vệ mới cho phép 2 bảo vệ Tần Số Thấp và Điện Áp thấp vào làm việc . ( Máy phát làm việc ở chế độ công suất khi phát công suất ).
    Theo mình nghĩ :
    Khi máy bù , máy là động cơ đồng bộ và dễ mất đồng bộ khi điện áp giảm thấp ( và đồng thời có thể làm quá tải Roto ) hay tần số lưới giảm thấp.
    Khi máy phát, nếu điện áp giảm thấp thì nhân viên vận hành sẽ điều chỉnh để máy phát vận hành theo đường đặc tính máy phát --> Điều chỉnh được để tránh vùng điện áp thấp . Vì máy ở chế độ công suất, nếu vì lý do gì đó tần số giảm thấp thì nhiệm vụ điều tần của nhà máy khác sẽ làm việc, nếu không khôi phục được tần số thì điều độ sẽ tiến hành sa thải phụ tải , tránh mất ổn định hay rã lưới. Vì thế, tách bảo vệ tần số thấp ra để tránh dừng máy khi tần số lưới dao động mạnh . và để tránh tần số cao gây lồng tốc máy thì có bảo vệ tần số cao làm việc.

    3. Nhà máy mình thực tập tách bảo vệ 64S ( chạm đất Stator ) ra khi chuyển từ phát sang bù. Vì khi máy bù( thường là đêm khuya ), điện áp thường giảm thấp do giá trị Q mà máy phát nhận về lớn. Như vậy nó làm cho sóng hài bậc 3 ( dùng để phát hiện chạm đất 5% cuộn dây Stator ) giảm thấp, có thể gây tác động nhầm.
    Giải thích như vậy có hợp lý không ?

    Một số câu hỏi mong mọi người giải đáp giúp mình .
    Thanks !
    Last edited by Tanco; 12-06-2010, 11:38.
    ------------------
    Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua

  • #2
    1/. Có lẽ anh nhận xét nhầm chăng. Thực ra thì cùng một giá trị I nhưng U thay đổi thì hợp lý hơn. Vì điện cảm L của Rotor khá lớn. Hơn nữa, khi I kt thay đổi thì Q của máy phát sẽ thay đổi theo khá sát.

    Nếu thực sự có hiện tượng như anh nói, thì anh xem lại các thiết bị đo ở đó thuộc loại gì? Có thể là đo gián tiếp thông qua các bộ chuyển tín, và mạch chuyển tín đo I có vấn đề về ổn định, nên trị số đo I bị dao động.

    2/. Khi máy phát làm việc ở chế độ máy phát, điện áp giảm thấp thường kéo theo dòng điện tăng cao. Khi đó có rơ le tổng trở (21) hoặc quá dòng thấp áp (51VG) làm việc rồi.

    Điện áp thấp không gây ra mất đồng bộ, vì có 2 lực là lực đầy của tua bin có khuynh hướng tăng tốc máy phát, và phản ứng phần ứng kềm giữ tốc độ máy phát lại. Chỉ khi kích từ bị giảm đến một mức nào đó mới có thể mất ổn định, gây mất đồng bộ.

    Khi máy làm việc ở chế độ động cơ, điện áp thấp sẽ làm giảm moment quay của máy, và có thể làm mất đồng bộ.

    Phần rơ le tần số, có lẽ anh nhận xét đúng. Nhóc sẽ suy nghĩ thêm.

    3/. Nhóc chưa biết rơ le chạm đất của anh thuộc loại gì. Nhưng thông thường, người ta bảo vệ chạm đất bằng dòng thứ tự không hoặc điện áp thứ tự không, chứ không dùng họa tần bậc 3. Thiết kế máy phát đã giảm thiểu họa tần bậc 3 xuống rất thấp rồi.

    Tuy nhiên khi làm việc ở chế độ động cơ, dòng điện của máy phát lại do máy biến áp cung cấp, nên có thể xuất hiện hoạt tần bậc 3 tăng cao (chứ không phải giảm thấp) hơn lúc làm việc ở chế độ máy phát. Dòng bậc 3 này của 3 pha sẽ đồng pha với nhau, và chảy qua dây trung tính, nên có thể gây tác động sai.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
      2/. Khi máy phát làm việc ở chế độ máy phát, điện áp giảm thấp thường kéo theo dòng điện tăng cao. Khi đó có rơ le tổng trở (21) hoặc quá dòng thấp áp (51VG) làm việc rồi.

      Điện áp thấp không gây ra mất đồng bộ, vì có 2 lực là lực đầy của tua bin có khuynh hướng tăng tốc máy phát, và phản ứng phần ứng kềm giữ tốc độ máy phát lại. Chỉ khi kích từ bị giảm đến một mức nào đó mới có thể mất ổn định, gây mất đồng bộ.

      .
      Cái này thì mình đồng ý, khi phát, nếu nhận Q lệch khỏi đặc tính vận hành cho phép thì có thể gây ra mất đồng bộ. Và tất nhiên sẽ có các bảo vệ làm việc thay.

      /. Nhóc chưa biết rơ le chạm đất của anh thuộc loại gì. Nhưng thông thường, người ta bảo vệ chạm đất bằng dòng thứ tự không hoặc điện áp thứ tự không, chứ không dùng họa tần bậc 3. Thiết kế máy phát đã giảm thiểu họa tần bậc 3 xuống rất thấp rồi.

      Tuy nhiên khi làm việc ở chế độ động cơ, dòng điện của máy phát lại do máy biến áp cung cấp, nên có thể xuất hiện hoạt tần bậc 3 tăng cao (chứ không phải giảm thấp) hơn lúc làm việc ở chế độ máy phát. Dòng bậc 3 này của 3 pha sẽ đồng pha với nhau, và chảy qua dây trung tính, nên có thể gây tác động sai.
      Rơle dùng sóng hài bậc 3 để phát hiện chạm đất 5% . Cụ thể thì Logic bảo vệ của bảo vệ 64S ( 100% cuộn dây ) như dưới đây :

      ( Sơ đồ logic ban đầu không tách bảo vệ này ra khi chuyển bù, mà quá trình vận hành do xẩy ra tác động nhầm nên tách ra - chỉ 1 máy )

      MBA nối TamGiac/Y0 mà cô nhóc, sóng hài đồng pha nên từ thông tổng #0 --> nó quẩn trong cuộn Tam Giác ?/
      Theo tính toán, điện áp sóng hài cực tiểu lúc vận hành bình thường = 1 % Uđm ( và cao nhất khoảng 4% ), và khi giảm nhỏ hơn giá trị này thì bảo vệ sẽ tác động. Mình chú ý là khi thí nghiệm, họ sẽ giảm dần điện áp bơm vào cho đến khi rơ le tác động.
      Vậy không có nghĩa là bảo vệ tác động theo sóng hài giảm thấp sao ? Và khi ngắn mạch trong cuộn dây , gần điểm trung tính thì, tất nhiên là điện áp sẽ giảm thấp.
      Hì, cô nhóc nói rõ về cái anh bậc 3 này xem nào .

      à, trong sơ đồ trên, 80 V là giá trị đặt cho Role để tránh tác động khi dừng máy hoặc khởi động ....
      Còn vấn đề thứ nhất, mình sẽ xem lại và tham khảo ý kiến mọi người sau .
      .
      Last edited by Tanco; 13-06-2010, 11:16.
      ------------------
      Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua

      Comment


      • #4
        Anh nói đúng. Các rơ le bảo vệ chạm đất thế hệ mới có sử dụng họa tần 3. Các rơ le thế hệ cũ không có.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.

        Comment


        • #5
          . Cô nhóc nói đúng. Mình đã xem lại cái dòng kích từ, nhận thấy đó là sai sót khi quan sát của mình. ( Nhưng rõ ràng là nhân viên vận hành ghi thông số như vậy , lạ nhỉ ? ) .
          Đúng là điện áp kt nó dao động nhiều hơn là Ikt, lý do thì chính là do L của cuộn Roto .
          Last edited by Tanco; 14-06-2010, 01:26.
          ------------------
          Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua

          Comment


          • #6
            sự thay đổi theo nhiệt độ của cuộn dây rotor khá lớn. Nhiệt độ rotor có thể tăng lên đến 80 º C. Khi đó điện trở rotor sẽ thay đổi đến 21 % so với nhiệt độ thông thường (25 º C). Khi anh mới tăng kích từ, dòng điện tăng nhưng điện t rở còn thấp. Sau một thời gian, nhiệt độ tăng dần, điện trở rotor tăng dần, và quan hệ giữa dòng và áp sẽ không còn như cũ nữa.

            Công thức tính điện trở của cuộn dây rotor theo nhiệt độ (trong khoảng từ 0 º đến 125 º C). Đây là công thức của nhà chế tạo.

            Rt1 / (t1 + 234.5) = Rt2 / (t2 + 234.5).
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.