Nguyên văn bởi hunggiang
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
Collapse
X
-
Cái này nếu muốn làm thì phải thay đổi toàn bộ phần điều khiển, tản nhiệt. Do tản nhiệt của UPS không có quạt hỗ trợ chỉ tản nhiệt qua miếng nhôm mà thôi. Mình nghĩ nên mua dòng khác hay hơn và tiết kiệm chi phí cũng như thời gian hơnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Em chưa nghiên cứu kỹ thằng này nhưng có ngu ý thế này nhé. Cũng vì bỏ nghề điện tử lâu rồi nên sợ nói sai mong thứ tội!
E có 2 cái santak 500 và 1000 nhặt được ở ve chai giá 80k/1 chú. Bây giờ tất cả việc tắt mở và điều khiển cầu H đều do thằng VĐK làm tất nên e có đề đạt vài phướng án thế này:
1. Loại bỏ lệnh ngắt on/off trên VĐK khỏi thằng SG3525. Cho con 3525 chạy độc lập, dao động động lập (cái này làm được). Ván đề đặt ra là ta làm sao có được mạch điều khiển cầu H là xong. Cái này dùng 8051 thì chắc có bác sẽ làm được. E thì không thông về lập trình. Có thể thành công không các bác?
2. Lựa chọn thứ 2 là ta lừa cho cái Santak hiểu việc giả vờ có điện 220v ở đầu vào. Tức theo em ta sẽ sử dụng 2 cái santak đấu vào nhau. Thiết kế một mạch hẹn thì khoảng 10 phút đóng 1 lần (cái này cũng làm được). Quy trình sẽ gọi là Santak A và B. Khi cái A chạy khoảng 10p thì mạch hẹn thì ráp thêm sẽ đóng cái B chạy khoảng vài giây hoặc 10p cũng được, đương nhiên điện áp 220v ra sẽ đưa ra đầu vào của thằng A, thằng A sẽ hiểu là có điện lưới và tự chuyển Rơle đưa điện của thằng B ra tải. Tải mắc trên đầu ra của thằng A.
Ý dùng 2 bộ chốt lại là cho 2 thằng này làm việc thay nhau bằng một thằng điều khiển bên ngoài (mạch hẹn thì thay cho tay người) các bác ạ.
Ngu ý như thế các bác thấy có ổn không? đơn giản vì mua ve chai thì chỉ 100k/cái. áp dụng hợp lý chi sinh viên. Nếu bình 50A có thể chạy được vài giờ.
Xin cho ý kiến. Nếu ai hứng thù chế chọt mà không phải mua thì ĐT 0914900922 để trao đổi và cùng chế. E chế theo hướng này.
Comment
-
hình như đầu vào của UPS phải đủ 220V sóng sin chuẩn thì nó mới coi là có điện hay sao ấy. trước e dùng một inverter để cấp điện cho UPS nhưng ko được, nó vẫn beep đều đặn. đầu ra của inverter đo vẫn đủ 220v nhéVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Comment
-
*Ý kiến bác này đúng đó , cho 220vac không phải sin nó biết liền và vẫn cứ beep liên tục , nhưng cho vào điện lưới 200v là nó im ngay và trả rơ le về điện lưới sau 5giây .Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếthình như đầu vào của UPS phải đủ 220V sóng sin chuẩn thì nó mới coi là có điện hay sao ấy. trước e dùng một inverter để cấp điện cho UPS nhưng ko được, nó vẫn beep đều đặn. đầu ra của inverter đo vẫn đủ 220v nhé
Comment
-
Đấy là các dòng UPS Offline đơn giản mới yêu cầu như vậy, chứ dòng Online thì ko thế đâu.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết*
Ý kiến bác này đúng đó , cho 220vac không phải sin nó biết liền và vẫn cứ beep liên tục , nhưng cho vào điện lưới 200v là nó im ngay và trả rơ le về điện lưới sau 5giây .TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
IC VĐK của nólaf IC số,nó chẳng hiểu được xung nào là Sin đâu, đúnglà do thằng thuật toán LM358 đưa về thôi. chuyển tù Analog sang DIgital. mức có và không thôi. Xử lý lại mạch LM358 có thể thànhcoong. Mức trễ thấy thông sốlaf 2ms.Nguyên văn bởi thanhfdcKo biết trong con MCU nó quy định là trễ khi mất lưới - có lưới - mất lưới là bao nhiêu thì reset lại timer. Nếu mà trễ thấp chừng vài chục ms thì thiết kế cái mạch, tương áp vào đầu ra con LM358 dò điện lưới để reset bộ định thời. Ở đây có là sine thì cũng chả sợ, chỉ cần công suất bé tẹo. Cũng hay. Bóng điện cùng lắm là cứ 5p 99s nháy 1 cái chứ mấy.
Comment
-
e đã thử con santak 500. e dùng nguồn xung 12v, có thể điều chỉnh từ 11.1v->>15v
ban đầu e để nguồn ra là 12v5 sau đó nối vào santak 500 và khởi động chạy k tải.sau khoảng 25-28p thì còi và đèn kêu và sáng nhanh hơn và chuẩn bị tắt.lúc này e chỉnh nguồn ra tăng thêm 0.7v nữa là 13v2 thì cái đèn và còi lại kêu chậm hơn "-như ban đầu-" và tiếp tục chạy thêm khoảng 20-30p nữa thì nó lại kêu nhanh dần.e tiếp tục chỉnh lên thêm 0.7v nữa thì nó lại kêu bt.sau khoảng tầm 20p nữa thì nó lại kêu và sáng nhanh hơn và tắt. nguồn ra lên đến 14 v thì e k chỉnh nữa sợ nó hỏng vì có mỗi cái để nghịch và hàn lúc mất điện.
Comment
-
- Thí nghiệm này của bác đi ngược lại thiết kế của hãng Santak rồi, Dòng TG500/1000VA của Santak chạy backup tối đa 30' là tự tắt. còn bạn chỉnh lại bằng cách thay đổi điện áp DC mà thay đổi dc tính năng này thì lạ quáTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
em cũng có cái santak 500w.em xài bình ắcquy 150Ah mà 15p nó cũng tắt.có bác nào nghiên cứu thành công chưa ạ.và cho em hỏi thêm nếu em xài main ups online(1kw+ắcquy rời tầm 150AH) mà kết hợp vs boar EGS 002 để tạo áp hình sin thì có phải can thiệp nhiều đến phần cứng,có phải chế or độ lại main ups cho phù hợp ko ạ.và nếu có thì có phức tạp lắm ko ạ(thông cảm vì em là dân nghiệp dư)Last edited by hoangxmc; 21-04-2014, 21:36.
Comment
-
Xin lỗi bác thangnguyenc em còn trẻ tuổi lắm mới đến U3 mà thôi, bác xưng hô thể em tổn thọ lắm và em cũng ko dám trả lời bác vì sợ ...Nguyên văn bởi thangnguyenc Xem bài viếtCụ thieu-bn2011 cho em hỏi, em có cái santak blazer 1400va, chạy cứ 20" là tắt dù ắc quy thế nào, cái này có chỉnh được trong phần mềm Winpower ko bácTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
santack
Mình có đặt ông anh làm bo mạch xử lý vấn đề santack chạy quạt và không tự tắt.
Ông anh lắp 1 mạch điện thêm bên ngoài làm nhiệm vụ khống chế không cho tự tắt và chỉnh tần số điện áp ra thành 60hz, giá thành khoảng 180K - 200K một mạch. Bác nào cần thông tin pm cho em nhé.
Comment
-
Mạn phép có ý kiến cho vấn đề này.
1./ thứ nhất: Tôi là dân nghiệp dư mong các bác chém khẽ thôi.
2./ Thứ hai: các bác nghiên cứu cao siêu quá.
3./ Thứ ba: cách làm của tôi (dân nghiệp dư): tôi mua 2 cái board Santack 1000VA = 2x30.000 VND = 60.000. Ac Quy tự có
- Làm mạch bật và chuyển mạch cho 2 cái tự động - >>> Bật 1 ->> chạy ->>> 10' Bật 2 ->> chuyển mạch -> tắt 1->> 10' Bật 1->> chuyển mạch --> tắt 2. Cứ thế --> Cách tôi đưa Santack vào vòng Lẩn QuẨn của tôi như thế thôi. Các Bác thì Đưa vào vòng lẩn Quẩn Cao Siêu Quá.
* Note : Cắt Chuông 2 cái Santack đi để bớt ồn, lắp 2 đầu dò nhiệt để điều khiển quạt làm mát cho phù hợp (cái này thì phụ thêm cho nó có vẻ chuyên tí). Lắp đền, đồng hồ Vol, Ampe (mua modul khoảng 90k/cái ) để hiển thị cho hoành tráng
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:44 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-07-2026, 15:32 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
-
Channel: Điện thanh
30-07-2026, 15:24 -
-
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
-
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -

Comment