    em cảm ơn ạ,em đã thử đo, nó 9 xác là ba cách ly rồi,may là các bộ nguồn cấp cho mạch nằm trong dãy áp AC 85v-275v nên sử dụng được biến áp này,thanks anh em đã hỗ trợ nhiệt tình...

    Comment


    • #17
      cho em hỏi thêm là em đấu nối thêm noise fillter,cần nối đất cho filter,e đọc thì thấy cái ba cách ly bên thứ cấp điểm nào cũng là đất,vậy em cần đấu nối sao cho flter hay đi đất riêng

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
        cho em hỏi thêm là em đấu nối thêm noise fillter,cần nối đất cho filter,e đọc thì thấy cái ba cách ly bên thứ cấp điểm nào cũng là đất,vậy em cần đấu nối sao cho flter hay đi đất riêng
        trên biến áp cách ly đó có điểm đấu mass GND ký hiệu là E , bạn nối chỗ đó với mass của bộ lọc noise filter , và điểm mass này cũng là điểm mass của thiết bị và nối chung với nhau để tiếp đất thì chức năng lọc mới được tăng cao

        Comment


        • #19
          tức là e chỉ cần đấu nối vào BA và không cần từ BA vào cọc tiếp địa đâu phải không bác

          Comment


          • #20
            Điểm E bên sơ cấp chính xác là đầu nối tiếp địa (E = Earth).
            Nếu bạn nối đất cho 1 đầu dây nào đó bên thứ cấp nữa thì mất tác dụng chống giật của biến áp cách ly.
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.