Hỏi egs002

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • tuan463
    Thành viên mới
    • Mar 2020
    • 4

    #1

    Hỏi egs002

    Tôi mua egs002 về đo bằng oscillscope nó ra sóng vuông là sao nhỉ?
  • trthnguyen
    Thành viên tích cực
    • Mar 2012
    • 2732

    #2
    Nguyên văn bởi tuan463 Xem bài viết
    Tôi mua egs002 về đo bằng oscillscope nó ra sóng vuông là sao nhỉ?
    Xung PWM chả vuông thì bạn muốn nó là gì?
    Nó điều khiển mosfet bằng cách tăng giảm duty của xung PWM dựa theo sóng sin, từ đó ngõ ra của mosfet sẽ có dạng sóng sin mô phỏng, chứ cái board bạn mua mà là sóng sin sẵn thì mosfet sẽ chạy theo kiểu tuyến tính rất là nóng.

    Comment

    • tuan463
      Thành viên mới
      • Mar 2020
      • 4

      #3
      Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết

      Xung PWM chả vuông thì bạn muốn nó là gì?
      Nó điều khiển mosfet bằng cách tăng giảm duty của xung PWM dựa theo sóng sin, từ đó ngõ ra của mosfet sẽ có dạng sóng sin mô phỏng, chứ cái board bạn mua mà là sóng sin sẵn thì mosfet sẽ chạy theo kiểu tuyến tính rất là nóng.
      Cảm ơn bạn nhiều!
      Bạn cho hỏi tại sao cầu H mosfet điện áp kích tại Q2, Q4 cao gấp đôi Q1, Q3 cảm ơn nhiều.

      Comment

      • trthnguyen
        Thành viên tích cực
        • Mar 2012
        • 2732

        #4
        Nguyên văn bởi tuan463 Xem bài viết

        Cảm ơn bạn nhiều!
        Bạn cho hỏi tại sao cầu H mosfet điện áp kích tại Q2, Q4 cao gấp đôi Q1, Q3 cảm ơn nhiều.
        Vấn đề là cái mạch đó thiết kế thế nào? Ví dụ ở hình dưới thì Q2, Q4, là kích trực tiếp vào mosfet nên cần điện áp > 10V để chúng dẫn bão hoà, còn Q1 và Q3 được kích thông qua trans đệm, mà điện áp để kích trans nhỏ hơn nhiều.

        Click image for larger version  Name:	unnamed (2).gif Views:	0 Size:	4.0 KB ID:	1717087
        Còn trường hợp bên dưới dùng 4 mosfet đều là kênh N, khi kích thì cần có Vgs > 10V, mà Q2 và Q4 có S nối với GND nên chỉ cần kích > 10V, còn Q1 và Q3 có điện áp chân S lên bằng với nguồn cấp (lúc nó dẫn bào hoà), giả sử nguồn là 10V đi, vậy điện áp kích (so với GND) phải là >20V
        Attached Files

        Comment

        • tuan463
          Thành viên mới
          • Mar 2020
          • 4

          #5
          Cảm ơn bạn trthnguyen rất nhiều.
          Mạch egs002 điều khiển 4 fet N của mình ráp thì đo nó ngược lại với cách bạn giải thích nên mình đặt câu hỏi.