Ắcquy dùng cho UPS

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • koanghieu
    replied
    ko ạ jup em ah.. em dang can gap that ma
    chang bo vo tuong lạ nha em
    cac cao thu xin hay jup em di

    Leave a comment:


  • koanghieu
    replied
    anh que duong a.em co mot con ups 500w nhung dau tien no keu tit tit deu va chay ngon lanh.sau 7 phut no tit tit nhanh mot phut nua roi tat luon.muon chay lai thi minh phai bam nut khoi dong lai.buc minh ghe!em dung tai la ti vi 16" 100 w va dung binh 30ah sau do dung binh 100ah ket qua van nhu the.vay em phai lam j de no chay lau dai day?em dang can gap.anh giup em voi

    Leave a comment:


  • ghots-adsl
    replied
    ups

    Nguyên văn bởi guess Xem bài viết
    accu chỉ có những dòng chuẩn để cho mọi cty và người sử dụng cũng như kỹ sư thiết kế.
    Bình thường về volt thì thông dụng 3 loại: 2v, 6v và 12v
    trong viễn thông họ hay sử dụng loại: 2v
    dân dụng thường sử dụng: 6v
    do chủ đề này các bạn bàn về ups nên ups thường sử dụng loại 12v và có các ah sau: 12v7ah, 12v7.2ah, 12v7.5ah, 12v9ah, 12v12ah, 12v18ah, 12v24ah, 12v33ah, 12v50ah, 12v70ah, 12v90ah, 12v100, 12v110ah, 12v120ah, 12v240ah, 12v250ah,....
    Nhưng do để tiện cho việc thay thế bảo trì nên khi thiết kế ups các nhà sản xuất cũng thường sử dụng loại battery có ah nhỏ để dễ thay thế và dễ mua vì nó thông dụng.
    Khi sử dụng battery cho ups tùy theo nhà sản xuất họ sẽ đưa ra thông số ghép của các bank battery và thông dụng là 28, 30, 33, 36, 48 battery cho mỗi bank và có thể nối nhiều bank với nhau để tăng thời gian backup.
    Một điểm nên chú ý khi sử dụng battery là bộ charger cho ups đó. Nhiều lúc các bạn thích backup lâu nên gắn quá nhiều bank dẫn đến thời gian nạp và ah không. Thông thường các nhà sản xuất battery khuyến cáo thời gian nạp là 20h và môi trường tốt cho battery là 25oc (nếu các bạn đang dùng ups mà nhiệt độ phòng battery cao hơn 25oc thì nên gắn máy lạnh cho nó) và phòng battery nên để khác phòng ups để hạn chế rủi ro cháy nổ.

    @cần tư vấn về ups, nguồn hay hệ thống datacenter thì cứ vô tư liên hệ với mình.
    anh o ha noi hay dau vay cho a co sua ups khong em co khoang 10 con loai tu 650va tro len can sua gia tot sms hoac call cho em nhe :0919055468-0933055468-VNPTSL2000@GMAIL.COM-VNPTSL2000@YAHOO.COM.VN

    Leave a comment:


  • Guess
    replied
    Nguyên văn bởi tremriver Xem bài viết
    ắc quy 220v chắc là to lắm nhỉ?! Bác nào có cái hình của nó cho em xem với. hay phải ghép nhiều cái lại với nhau?
    Accu chỉ có những dòng chuẩn để cho mọi cty và người sử dụng cũng như kỹ sư thiết kế.
    Bình thường về Volt thì thông dụng 3 loại: 2V, 6V và 12V
    Trong Viễn thông họ hay sử dụng loại: 2V
    Dân dụng thường sử dụng: 6V
    Do chủ đề này các bạn bàn về UPS nên UPS thường sử dụng loại 12V và có các AH sau: 12V7AH, 12V7.2AH, 12V7.5AH, 12V9AH, 12V12AH, 12V18AH, 12V24AH, 12V33AH, 12V50AH, 12V70AH, 12V90AH, 12V100, 12V110AH, 12V120AH, 12V240AH, 12V250AH,....
    Nhưng do để tiện cho việc thay thế bảo trì nên khi thiết kế UPS các nhà sản xuất cũng thường sử dụng loại Battery có AH nhỏ để dễ thay thế và dễ mua vì nó thông dụng.
    Khi sử dụng Battery cho UPS tùy theo nhà sản xuất họ sẽ đưa ra thông số ghép của các bank battery và thông dụng là 28, 30, 33, 36, 48 battery cho mỗi bank và có thể nối nhiều bank với nhau để tăng thời gian Backup.
    Một điểm nên chú ý khi sử dụng battery là bộ charger cho UPS đó. Nhiều lúc các bạn thích backup lâu nên gắn quá nhiều bank dẫn đến thời gian nạp và AH không. Thông thường các nhà sản xuất battery khuyến cáo thời gian nạp là 20h và môi trường tốt cho battery là 25oC (nếu các bạn đang dùng UPS mà nhiệt độ phòng battery cao hơn 25oC thì nên gắn máy lạnh cho nó) và phòng battery nên để khác phòng UPS để hạn chế rủi ro cháy nổ.

    @Cần tư vấn về UPS, nguồn hay hệ thống datacenter thì cứ vô tư liên hệ với mình.

    Leave a comment:


  • tremriver
    replied
    Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
    Giả sử dùng ắc quy U=220V, P=20KW, hiệu suất của Nên chọn loại ắc quy 220V/24 Ah
    ắc quy 220v chắc là to lắm nhỉ?! Bác nào có cái hình của nó cho em xem với. hay phải ghép nhiều cái lại với nhau?
    Last edited by tremriver; 05-02-2009, 17:12.

    Leave a comment:


  • aici
    replied
    Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viết
    Các bác cho em hỏi nếu muốn tăng thời gian cho UPS thì mình có thể đấu song song ắcqui bên ngoài với ắcqui của nó được không và ắcqui ngoài có dung lượng cao thoải mái được chứ (tất nhiên là cùng điện áp rồi). Bác nào đã từng ghép rồi có kinh nghiệm chỉ cho em với.
    Cái này thì còn tùy cái UPS nó có cho không? Thử mới biết.
    Vì có cái nó lập trình thời gian, nên dù cho có accu dung lượng lớn cấp cho, nó vẫn tít tít rồi tắt, mình lại bấm mở, chạy một lúc rồi lại tít tít rồi tắt cứ như thế. Cho nên bác cứ thử, nếu không bị như trên thì cứ dùng không sao.
    Chúc vui.

    Leave a comment:


  • aici
    replied
    Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viết
    Acqui kín có phải là acqui khô không bác? Em đang dùng 2 cục acqui khô 7,5Ah của Tàu thay cho con 4.5Ah trong UPS nhưng không chạy được? Bác có biết tại sao không?
    Kín, khô hay nước thì tùy điều kiện mà sử dụng.
    Chỉ cần bao nhiêu volts, dung lượng bao nhiêu Ah.
    Còn việc bác thay accu mà điện áp thế nào có đúng không mà không sử dụng được.
    Khi thay thế accu ==> Accu mới phải cùng điện thế, dung lượng thì bằng hoặc lớn hơn cái cũ. OK

    Leave a comment:


  • intmouse
    replied
    Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
    Với công suất lớn như vậy, không ai xài DC thấp đâu, bác Toymaker à.Có thể phải xài 125 hoặc 250V. Lúc đó dòng phóng chỉ còn 260 hoặc 130A thôi.
    Nếu theo công thức tính của bạn nsp và nhân hệ số theo như Cô Nhóc tính, thì sẽ dùng dàn bình 240V, 200Ah.

    Ở chỗ QT đang xài cái 250VDC, 400Ah, cấp cho một bộ UPS 1 kW và nhiều tải DC khác nữa. Xài được khoảng 8 giờ.
    Nếu công suất UPS cỡ 10 kW và điện áp xoay chiều ra là 220VAC thì ắc-quy, theo mình biết, nên dùng ở điện áp 400VDC. 250VDC cũng là một lựa chọn chấp nhận được.

    Leave a comment:


  • elec_dragon
    replied
    nho giup do

    co ai giup dum voi,minh thiet ke mach nay nhung khong biet chay hay khong?,help me

    Leave a comment:


  • nhi_1809
    replied
    nêu dùng 24V 200Ah thì chết mât.không khả thi chút nào.ban biết nếu dòng điện phóng của acquy lên tới 1000A.thì bạn phải dùng IJBT.MOSFET khủng như thế nào không?lại còn mạch,dây dẫn... nữa chứ "1000A"mà.rất rất không ổn
    không khả thi một chú nào.
    dùng như bác NPS là ok.tôi ủng hộ
    Nói ngay như những con UPS có công suất càng lớn thì ngươi ta phải dùng càng nhiều acquy.

    Leave a comment:


  • mepic
    replied
    mình đang vận hành DATACENTER,UPS mình công suất 200KVA của MGE,dàn bình gồm 99 bình chia làm 3 line,mỗi line 33 bình nối tiến nhau,3 line mắc song song.bình đang sài là acquy khô.

    Leave a comment:


  • hoabinh_st
    replied
    Do nhiều điều kiện khác nhau, nên khi thiết kế nên tính toán để tìm giải pháp tối ưu cho việc chọn acquy. Ví dụ như chổ tôi làm việc đang sử dụng UPS 10KVA/3 pha dùng acquy 28x12V-20Ah, điện áp khi nạp đầy sẽ vào khoãng 392V (28x14V). Việc sử dụng acquy như vậy sẽ làm giá UPS cao nhưng bù lại dòng hoạt động của acquy thấp tuổi thọ cao, thời gian lưu điện đươc dài ( vi dụ acquy 10Ah nếu dòng tải 1A thì được 10giờ, nhưng nếu tải 10A thì không phải là 1giờ mà chỉ có 0,5giờ thôi), thiết kế các mạch nạp, inverter ở dòng thấp sẽ thuận lợi hơn....Vì vậy khi thiết kế bạn nên xem yêu câu của kh, khả năng kỹ thuật của mình ( mình có ưu thế ở điện áp cao hay dòng cao...) và các điều kiện cụ thể khác như linh kiện, nguồn điện...Chúc bạn thành công.

    Leave a comment:


  • donkisoft
    replied
    Nguyên văn bởi thucdo Xem bài viết
    ups 1k của mình đang xài bình thường nhưng tự nhiên hôm bũa trở chứng làm sao mà khi cắt nguồn cung cấp thì bị fault nhỉ? (lúc không tải thì bình thường) có khi tại bình hư không? bình mới mua đc 1 năm. bác nào có kinh nghiệm vụ này ra tay giúp vơi, thank!
    nó hư PIN đấy==========> PIN không ngậm điện---> thay pin mới....> OK!

    Leave a comment:


  • quandtth
    replied
    Bạn phải nói rõ nó là loại gì chứ ?

    Leave a comment:


  • thucdo
    replied
    ups 1k của mình đang xài bình thường nhưng tự nhiên hôm bũa trở chứng làm sao mà khi cắt nguồn cung cấp thì bị fault nhỉ? (lúc không tải thì bình thường) có khi tại bình hư không? bình mới mua đc 1 năm. bác nào có kinh nghiệm vụ này ra tay giúp vơi, thank!

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

ng2mat Tìm hiểu thêm về ng2mat

Bài viết mới nhất

Collapse

  • Andrea14
    Vấn đề về tốc độ quay
    bởi Andrea14
    Chào mọi người,

    Tôi muốn mô phỏng sự thay đổi các mùa bằng cách từ từ nghiêng một quả địa cầu 16 inch bằng một động cơ bước nhỏ. Một động cơ bước khác sẽ quay quả địa cầu theo thời gian thực. Hệ thống truyền động...
    12-12-2025, 12:42
  • bqviet
    Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảng
    bởi bqviet