  • donkisoft
    replied
    Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
    Lúc nào có sự cố tại trạm thì bác báo cho anh em biết để rút kinh nghiệm
    Có đấy !!! sự cố do pin trong UpS, cục pin trong khi đã tới date,... có một đêm nọ đang ngủ thì tui nghe mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, càng ngày càng đậm đặc không chịu nỗi tui đi KT.... thì ra mùi bốc ra từ UPS tắt điện tháo ra tui thấy nó sốt đến cấp cứu..... và phình ra muốn nổ banh xác...tui đem nó để một nơi an toàn cho con người rồi đi ngủ ... quý vị đã từng nghe đang xạc điện thoại... có 1 cuộc gọi tới... mở máy nghe thì bị nổ một cái đùng!!!!!???? chở đi cấp cứu chưa? đấy là hiện tượng nổ "pin" trong máy nước ngoài đã xãy ra, cho nên khuyến cáo=> nên thận trọng với các loại pin khô đóng kín bưng...mà đồ dỏm ... còn accu chì thì dòng xạc của UPS không đủ làm sốt cao accu chì... hơn nữa nó lồ lộ mấy cái nút ra ngoài nên khó mà tạo áp suất cao bên trong gây phình đến nổ accu... duy chỉ có vấn đề phải cẩn thận không để chạm chập......... Ở đây tui chỉ trao đổi về vấn đề làm được hay không thôi, chứ cái vụ nổ pin thì phải hỏi mấy nhà SX pin có độ an toàn k đã? tui k trach nhiệm cái vụ "chế độ" của dân mình đâu nghen!!!

    Leave a comment:


  • nsp
    replied
    Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viết
    Làm quá tốt đấy anh bạn ạ! cái UPS tui đã làm rồi... cứ tự nhiên câu 2 sợi (- +) ra ngoài nối 2 cái kẹp loại tốt có bọc nhựa, (khoan 2 cái lỗ vừa vặn cở dây, nhớ dây nhiều sợi cở lớn đấy)---> chạy đèn cã̉ 4 tiếng ĐH dấy bạn á
    chào
    Lúc nào có sự cố tại trạm thì bác báo cho anh em biết để rút kinh nghiệm

    Leave a comment:


  • donkisoft
    replied
    Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
    Tôi đã vào nhiều trạm, từ 500kV trở xuống và tôi khuyên bạn thế này:
    - Không nên can thiệp vào hệ thống cấp nguồn cho rơ-le và máy cắt, đi tù như bỡn (không thì chí ít cũng bị thôi việc như mấy vụ ở Núi Một, ...)
    - Nên thay accu của UPS hoặc mua 1 cái UPS khác !

    Làm quá tốt đấy anh bạn ạ! cái UPS tui đã làm rồi... cứ tự nhiên câu 2 sợi (- +) ra ngoài nối 2 cái kẹp loại tốt có bọc nhựa, (khoan 2 cái lỗ vừa vặn cở dây, nhớ dây nhiều sợi cở lớn đấy)---> chạy đèn cã̉ 4 tiếng ĐH dấy bạn á
    chào

    Leave a comment:


  • sihungfapv
    replied
    Không biết ngoài thị trường có bán loại đồng hồ nào dùng để kiểm tra dung lượng của accu không? Nếu biết chỉ dùm mình.
    Mình có tìm hiểu ớ nước ngoài có bán loại đồng hồ Intelligent Battery Tester dùng để test AH của accu.

    Leave a comment:


  • maihuunghiem
    replied
    ban co đồ án thiết kế mạch ngịch lưu .cho minh nha?cam on nhieu nhieu

    Leave a comment:


  • sihungfapv
    replied
    cũng hay đấy, mình cũng đang nghiên cứu ÚP của hãng MGE.

    Leave a comment:


  • ntdung
    replied
    Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viết
    Cám ơn bác nsp nhắc nhở, tôi cũng biết là phải rất cẩn thận khi làm việc với các thiết bị này nhưng tại trạm hiện có một dãy acqui dự phòng nên tôi muốn làm thử, không có kinh nghiệm nhiều về việc phối ghép này nên muốn hỏi cẩn thận. Làm được như thế thì tốt vì nó thuận tiện hơn cho anh em vận hành tại trạm.
    Chân thành khuyên bạn là đừng có thử chế bất cứ thứ gì ở đây. Không phải tự dưng mà các thiết bị dùng cho trạm điện đều có giá trên trời đâu. Cái đó chắc bạn biết rõ hơn tôi.

    Leave a comment:


  • ajiang
    replied
    Cám ơn bác nsp nhắc nhở, tôi cũng biết là phải rất cẩn thận khi làm việc với các thiết bị này nhưng tại trạm hiện có một dãy acqui dự phòng nên tôi muốn làm thử, không có kinh nghiệm nhiều về việc phối ghép này nên muốn hỏi cẩn thận. Làm được như thế thì tốt vì nó thuận tiện hơn cho anh em vận hành tại trạm.

    Leave a comment:


  • nsp
    replied
    Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viết
    Mình hỏi vì mình đang làm tại 1 trạm biến thế, hệ thống acquy dự phòng tại trạm khi xảy ra sự cố mất điện lại chỉ cấp nuôi cho rơle và máy cắt (sử dụng 220VDC), còn cái máy tính theo dõi điều khiển các thiết bị này lại dùng 1 cái UPS riêng (loại UPS này không có ngõ cho lắp thêm acquy ngoài vào). Khi mất điện dài độ 1h trở lên thì cái UPS không thể nuôi được cái máy tính (máy tính cũ đời Pentium đầu tiên thui nhưng cái monitor của nó là CRT 21 inch); mình thấy cách tận dụng hệ thống acqui trên để mắc song song với acqui của UPS là dễ làm nhất, không tốn kém. Nếu mình mắc song song & để tránh mạch nạp của UPS quá tải khi có điện trở lại, mình dùng thêm diode cho acqui mắc thêm được chứ, còn có vấn đề gì mình chưa tính đến không.
    Tôi đã vào nhiều trạm, từ 500kV trở xuống và tôi khuyên bạn thế này:
    - Không nên can thiệp vào hệ thống cấp nguồn cho rơ-le và máy cắt, đi tù như bỡn (không thì chí ít cũng bị thôi việc như mấy vụ ở Núi Một, ...)
    - Nên thay accu của UPS hoặc mua 1 cái UPS khác !

    Leave a comment:


  • ajiang
    replied
    Mình hỏi vì mình đang làm tại 1 trạm biến thế, hệ thống acquy dự phòng tại trạm khi xảy ra sự cố mất điện lại chỉ cấp nuôi cho rơle và máy cắt (sử dụng 220VDC), còn cái máy tính theo dõi điều khiển các thiết bị này lại dùng 1 cái UPS riêng (loại UPS này không có ngõ cho lắp thêm acquy ngoài vào). Khi mất điện dài độ 1h trở lên thì cái UPS không thể nuôi được cái máy tính (máy tính cũ đời Pentium đầu tiên thui nhưng cái monitor của nó là CRT 21 inch); mình thấy cách tận dụng hệ thống acqui trên để mắc song song với acqui của UPS là dễ làm nhất, không tốn kém. Nếu mình mắc song song & để tránh mạch nạp của UPS quá tải khi có điện trở lại, mình dùng thêm diode cho acqui mắc thêm được chứ, còn có vấn đề gì mình chưa tính đến không.

    Leave a comment:


  • diot4007
    replied
    Bác nào cần úp hay binh ác quy liên hệ mình nha.cong ty minh có đủ loại đủ cở từ công suất lớn đến nhỏ hang của g-7 ác quy cũng của g-7 luôn bác nào cần thi alo minh nha.0933203284 mình la đạt công ty điện bình sơn.rất mong được làm viêc với các bạn

    Leave a comment:


  • ajiang
    replied
    Các bác cho em hỏi nếu muốn tăng thời gian cho UPS thì mình có thể đấu song song ắcqui bên ngoài với ắcqui của nó được không và ắcqui ngoài có dung lượng cao thoải mái được chứ (tất nhiên là cùng điện áp rồi). Bác nào đã từng ghép rồi có kinh nghiệm chỉ cho em với.

    Leave a comment:


  • manutd_bk
    replied
    Bác nào có cái đồ án về bộ nguồn UPS thì post lên cho a e xem với,thank các bác nhìu nha.

    Leave a comment:


  • daotrongthuy
    replied
    tôi không biết các bước tính thông số chi tiết nhưng tôi có mở 1 cái ups có thông số như vậy thấy có 4 acquy 12v70ah nối tiếp với nhau

    Leave a comment:


  • thanh_nam
    replied
    ĂCQUY UPS VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ:
    Cách đây 5 năm về truớc, acquy dành cho các hệ thống UPS công nghiệp có 2 loại :Ăcquy acid và acquy chì. Acquy chì và acquy acid phải bảo quản trong các phòng acquy riêng biệt, có hệ thống thông gió.Acquy acid thì có 2 loại, loại kín và hở. Loại kín thì không bảo dưỡng, loại hở thì thường phải pha thêm nước cất hay đổ thêm dung dịch điện phân vào tùy theo tỷ trọng của dung dịch.Acquy acid kiềm cũng thế, sau khi dùng 3 năm, đem về xưởng, sóc rửa bản cực sau đó tiếp tục sử dụng. Hiện nay, công nghệ acquy đang thay đổi rất nhanh.Cac acquy acid hiện nay dùng cho UPS gần chỉ có loại kín
    và nếu như các acquy acid trước thường mỗi ngày tự phóng 2% nên một tháng, dung lượng còn lại khoảng 70% phải tái nạp thì các acquy acid mới Valve-Regulated Lead- Acid (VRLA) mỗi tháng tự phóng 2% nên 6,7 tháng mới phải tái nạp. Thứ 2 loại acquy mới này tuổi thọ cao hơn nhưng lại rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nên các bộ nạp phải có đầu dò nhiệt độ gắn vào acquy để kiểm soát dòng nạp cho phù hợp. Nhiệt độ phòng acquy chỉ cần tăng hơn 5 độ so với 25 độ C, tuổi thọ acquy đã giảm đi 1/2.Acquy loại mới này, tuổi thọ tùy thuộc vào nhà chế tạo, có loại phụ thuộc vào thời gian sử dụng. Có loại phụ thuộc vào số lần nạp phóng sâu, ví dụ như acquy dùng cho hệ thống khởi động máy phát dự phòng.Các acquy dùng cho UPS trong công nghiệp thường là loại 6V150AH hay loại 2V 250AH.Số lượng thì tùy theo loại UPS .Ví dụ UPS Sàtnite, 30KW,3 PHASE 50HZ, dùng 35 Chiếc 6V,150AH. Còn UPS cũng SÀTNITE dùng đến 105 chiếc 2v250ah .Còn UPS Silcon của Pháp dùng 32 chiếc 12V35AH của HITACHI.Nói chung điện áp DC thường cao từ 200VDC trở lên.Các hiệu ACQUY quen thuộc dùng cho UPS công nghiệp là : Marathon, ENERSYS,LEAD LINE, HITACHI. Đấy là các số liệu thực tế từ hệ thống mình đang làm có 6 UPS SAFT NITE 903 VÀ 901 công suất 10-30kva,3 phase ,1 UPS silcon 10kva,3 phase,1 UPS apple 10kva, bộ nguồn dùng úp back up dạng offline thì nhiều lắm. Nên các số liệu là tin tưởng được. Ngoài ra, hiện nay, để kiểm tra chất lượng acquy, bắt đầu dùng đơn vị điện dẫn.Tức nghịch đảo nội trở của acquy bằng thiết bị đo của MIDTRONIC.Bắt đầu đưa hệ thống acquy vào sử dụng, người ta sẽ đo điện dẫn acquy ,ví dụ đợuc 2200 siemens, sau thời gian sử dụng, điện dẫn acquy giảm dần xuống, và lúc nó chỉ còn 70% so với giá trị ban đầu thì acquy ấy xem như hỏng.

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

ng2mat Tìm hiểu thêm về ng2mat

Bài viết mới nhất

Collapse

  • Andrea14
    Vấn đề về tốc độ quay
    bởi Andrea14
    Chào mọi người,

    Tôi muốn mô phỏng sự thay đổi các mùa bằng cách từ từ nghiêng một quả địa cầu 16 inch bằng một động cơ bước nhỏ. Một động cơ bước khác sẽ quay quả địa cầu theo thời gian thực. Hệ thống truyền động...
    12-12-2025, 12:42
  • bqviet
    Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảng
    bởi bqviet
    Bqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
    06-12-2025, 17:17
  • nguyendinhvan
    Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsette
    bởi nguyendinhvan
    Theo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
    05-12-2025, 19:59
Đang tải...
X