Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtTôi đã vào nhiều trạm, từ 500kV trở xuống và tôi khuyên bạn thế này:
- Không nên can thiệp vào hệ thống cấp nguồn cho rơ-le và máy cắt, đi tù như bỡn (không thì chí ít cũng bị thôi việc như mấy vụ ở Núi Một, ...)
- Nên thay accu của UPS hoặc mua 1 cái UPS khác !
Làm quá tốt đấy anh bạn ạ! cái UPS tui đã làm rồi... cứ tự nhiên câu 2 sợi (- +) ra ngoài nối 2 cái kẹp loại tốt có bọc nhựa, (khoan 2 cái lỗ vừa vặn cở dây, nhớ dây nhiều sợi cở lớn đấy)---> chạy đèn cã̉ 4 tiếng ĐH dấy bạn á
chào
Comment
-
Lúc nào có sự cố tại trạm thì bác báo cho anh em biết để rút kinh nghiệmNguyên văn bởi donkisoft Xem bài viếtLàm quá tốt đấy anh bạn ạ! cái UPS tui đã làm rồi... cứ tự nhiên câu 2 sợi (- +) ra ngoài nối 2 cái kẹp loại tốt có bọc nhựa, (khoan 2 cái lỗ vừa vặn cở dây, nhớ dây nhiều sợi cở lớn đấy)---> chạy đèn cã̉ 4 tiếng ĐH dấy bạn á
chào
Comment
-
Có đấy !!! sự cố do pin trong UpS, cục pin trong khi đã tới date,... có một đêm nọ đang ngủ thì tui nghe mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, càng ngày càng đậm đặc không chịu nỗi tui đi KT.... thì ra mùi bốc ra từ UPS tắt điện tháo ra tui thấy nó sốt đến cấp cứu..... và phình ra muốn nổ banh xác...tui đem nó để một nơi an toàn cho con người rồi đi ngủ ... quý vị đã từng nghe đang xạc điện thoại... có 1 cuộc gọi tới... mở máy nghe thì bị nổ một cái đùng!!!!!???? chở đi cấp cứu chưa? đấy là hiện tượng nổ "pin" trong máy nước ngoài đã xãy ra, cho nên khuyến cáo=> nên thận trọng với các loại pin khô đóng kín bưng...mà đồ dỏm ... còn accu chì thì dòng xạc của UPS không đủ làm sốt cao accu chì... hơn nữa nó lồ lộ mấy cái nút ra ngoài nên khó mà tạo áp suất cao bên trong gây phình đến nổ accu... duy chỉ có vấn đề phải cẩn thận không để chạm chập......... Ở đây tui chỉ trao đổi về vấn đề làm được hay không thôi, chứ cái vụ nổ pin thì phải hỏi mấy nhà SX pin có độ an toàn k đã? tui k trach nhiệm cái vụ "chế độ" của dân mình đâu nghen!!!Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtLúc nào có sự cố tại trạm thì bác báo cho anh em biết để rút kinh nghiệm

Comment
-
ups 1k của mình đang xài bình thường nhưng tự nhiên hôm bũa trở chứng làm sao mà khi cắt nguồn cung cấp thì bị fault nhỉ? (lúc không tải thì bình thường) có khi tại bình hư không? bình mới mua đc 1 năm. bác nào có kinh nghiệm vụ này ra tay giúp vơi, thank!
Comment
-
nó hư PIN đấy==========> PIN không ngậm điện---> thay pin mới....> OK!Nguyên văn bởi thucdo Xem bài viếtups 1k của mình đang xài bình thường nhưng tự nhiên hôm bũa trở chứng làm sao mà khi cắt nguồn cung cấp thì bị fault nhỉ? (lúc không tải thì bình thường) có khi tại bình hư không? bình mới mua đc 1 năm. bác nào có kinh nghiệm vụ này ra tay giúp vơi, thank!
Comment
-
Do nhiều điều kiện khác nhau, nên khi thiết kế nên tính toán để tìm giải pháp tối ưu cho việc chọn acquy. Ví dụ như chổ tôi làm việc đang sử dụng UPS 10KVA/3 pha dùng acquy 28x12V-20Ah, điện áp khi nạp đầy sẽ vào khoãng 392V (28x14V). Việc sử dụng acquy như vậy sẽ làm giá UPS cao nhưng bù lại dòng hoạt động của acquy thấp tuổi thọ cao, thời gian lưu điện đươc dài ( vi dụ acquy 10Ah nếu dòng tải 1A thì được 10giờ, nhưng nếu tải 10A thì không phải là 1giờ mà chỉ có 0,5giờ thôi), thiết kế các mạch nạp, inverter ở dòng thấp sẽ thuận lợi hơn....Vì vậy khi thiết kế bạn nên xem yêu câu của kh, khả năng kỹ thuật của mình ( mình có ưu thế ở điện áp cao hay dòng cao...) và các điều kiện cụ thể khác như linh kiện, nguồn điện...Chúc bạn thành công.
Comment
-
nêu dùng 24V 200Ah thì chết mât.không khả thi chút nào.ban biết nếu dòng điện phóng của acquy lên tới 1000A.thì bạn phải dùng IJBT.MOSFET khủng như thế nào không?lại còn mạch,dây dẫn... nữa chứ "1000A"mà.rất rất không ổn
không khả thi một chú nào.
dùng như bác NPS là ok.tôi ủng hộ
Nói ngay như những con UPS có công suất càng lớn thì ngươi ta phải dùng càng nhiều acquy.
Comment
-
Nếu công suất UPS cỡ 10 kW và điện áp xoay chiều ra là 220VAC thì ắc-quy, theo mình biết, nên dùng ở điện áp 400VDC. 250VDC cũng là một lựa chọn chấp nhận được.Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtVới công suất lớn như vậy, không ai xài DC thấp đâu, bác Toymaker à.Có thể phải xài 125 hoặc 250V. Lúc đó dòng phóng chỉ còn 260 hoặc 130A thôi.
Nếu theo công thức tính của bạn nsp và nhân hệ số theo như Cô Nhóc tính, thì sẽ dùng dàn bình 240V, 200Ah.
Ở chỗ QT đang xài cái 250VDC, 400Ah, cấp cho một bộ UPS 1 kW và nhiều tải DC khác nữa. Xài được khoảng 8 giờ.
Comment
-
Kín, khô hay nước thì tùy điều kiện mà sử dụng.Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtAcqui kín có phải là acqui khô không bác? Em đang dùng 2 cục acqui khô 7,5Ah của Tàu thay cho con 4.5Ah trong UPS nhưng không chạy được? Bác có biết tại sao không?
Chỉ cần bao nhiêu volts, dung lượng bao nhiêu Ah.
Còn việc bác thay accu mà điện áp thế nào có đúng không mà không sử dụng được.
Khi thay thế accu ==> Accu mới phải cùng điện thế, dung lượng thì bằng hoặc lớn hơn cái cũ. OK
Comment
-
Cái này thì còn tùy cái UPS nó có cho không? Thử mới biết.Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viếtCác bác cho em hỏi nếu muốn tăng thời gian cho UPS thì mình có thể đấu song song ắcqui bên ngoài với ắcqui của nó được không và ắcqui ngoài có dung lượng cao thoải mái được chứ (tất nhiên là cùng điện áp rồi). Bác nào đã từng ghép rồi có kinh nghiệm chỉ cho em với.
Vì có cái nó lập trình thời gian, nên dù cho có accu dung lượng lớn cấp cho, nó vẫn tít tít rồi tắt, mình lại bấm mở, chạy một lúc rồi lại tít tít rồi tắt cứ như thế. Cho nên bác cứ thử, nếu không bị như trên thì cứ dùng không sao.
Chúc vui.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:44 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-07-2026, 15:32 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
-