bình ác quy 12v5ah CSB batery usa giá 120k 12v7.2ah panasonic hoặc GLOBE giá 150k bảo hành 6 tháng đúng nghĩa bình khô
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Ắcquy dùng cho UPS
Collapse
X
-


Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtAnh Cuốc Thái nhanh tay quá. Nhóc cũng muốn trả lời bài này. Trong lúc Nhóc vẽ cái biểu đồ để gởi lên thì anh đã trả lời trước rồi.
Đúng như anh CT nói, các anh chị à.
Dòng phóng định mức mức 8 giờ, là dòng được tính bằng dung lượng định mức chia cho 8.
Thí dụ (Nhóc lấy số chẵn cho các anh chị dễ hình dung nha):
Bình accu có dung lượng định mức mức 8 giờ là:
80Ah. (thông số do nhà chế tạo cung cấp)
Dòng phóng định mức (dòng phóng mức 8 giờ) là :
80/8 = 10A.
Nếu anh phóng dòng gấp đôi (200%, 20A) thì thời gian phóng sẽ là:3 giờ (chứ không phải 4 giờ như anh nghĩ),
và dung lượng sẽ là :
3h*20A = 60Ah = 75% dung lượng định mức.
Nếu anh phóng dòng gấp 4 (400%, 40A) thì thời gian phóng chỉ còn 1 giờ.
Và dung lượng thực sự là
1h*40A = 40Ah = 50% dung lượng định mức.
Đường đặc tuyến này không kéo dài ra đến mức thời gian còn 10 phút như yêu cầu của anh, nhưng Nhóc đoán nó còn khoảng 15% dung lượng định mức. Như vậy nếu anh tính ra dung lượng cần thiết, thì dung lượng bình accu anh phải tính gấp 6,7 lần.
Đặc tuyến này Nhóc vẽ theo cuốn Standard handbook for ElectricalEngineers xuất bản lần thứ 10, năm 1968, Nhóc lục trong đống sách của Papa nhóc. các anh cứ yên tâm là nó đúng.|
Comment
-
hiện nay có loại bình ắc uy kín có mắt báo điện khi no điện thì xanh, khi hết điện thì đen. ngoài bình ghi là: CALCIUM MF Battery. là loại ắc quy gì thế các bạn nó là loại kiềm hay acid tôi thắc mắc hoài mà không biết hỏi ai . Có ai biết bên trong bản cực dùng chất gì, dung dịch dùng chất gi không ?
Comment
-
2 mạch inverter của bạn (12V và 24V) cái nào hiệu suất cao hơn thì chạy lâu hơn. Dùng song song 12V tiện hơn ở chỗ, khi 1 bình hỏng vẫn dùng được.Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtThế Các Bác Bảo Bây Giờ Có 2 Bình 12v 80AH , Vậy Theo Các Bác Ta Đem Mắc Song Song Chạy UPS 12v Đc Lâu Hơn Hay Mắc Nối Tiếp Chạy UPS 24V đc Lâu
)
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?
Comment
-
Đa phần là dùng mạch đo dòng: Dùng trở hoặc biến áp nối tiếp để lấy áp từ dòng bạn ạ..Nguyên văn bởi HD_nguyen Xem bài viếtem là dân mới vào nghề, các anh cho em hỏi khi tải lớn (vượt quá công suất của UPS) được cắm vào UPS, thì mạch UPS dùng cơ chế nào để bảo vệ ạ? dùng CB hay dùng mạch đo dòng, đo áp....ạ?
Comment
-
Chào bạn !Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếttôi có vấn đề này xin các huynh các tỷ chỉ giáo với nhé:làm sao cho UPS santak ko bị ngừng khi hết thời gian mặc định( khoảng 10').thật la bực khi phải bấm lại nút nguồn mặc dù ăcquy vẫn còn điện.
Thank!!!
Mình thấy bạn bảo bạn có UPS SANTAK chạy được 10 phút thì tắt mà bình Acquy vẫn còn vậy bạn cần xem lại xem bạn đang dùng dòng sản phẩm nào? Với tải sử dụng công suât bao nhiêu ? Theo mình được biết thì dòng sản phẩm chạy Backup ngắn nhất của SANTAK là 30 phút cơ.
Vậy bạn xem lại xem nhé, nếu mới thì bạn có thể chuyển đến các Trung tâm Bảo Hành Santak, sản phẩm SANTAK mình được biết là bảo hành 3 năm bạn ạ.
Chúc bạn thành công !
tuoitretiencong@gmail.com
Comment
-
Bạn ơi !Nguyên văn bởi anhngocinc Xem bài viếttheo em bác mua 1 cái UPS online của Santak , loại C3K hoặc C6K , , sau đó bác mua 1 cái Biến tần loại 20KW trở lên , đấu đá là nó khắc ra 3 pha , chạy rất tốt !
Dòng sản phẩm SANTAK C3K hoặc C6K chỉ cho đầu ra là 1 pha thôi, mà theo mình biết thì biến tần 1 pha không có công suất lơn như vậy đâu !
tuoitretiencong@gmail.com
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:44 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-07-2026, 15:32 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
-
Channel: Điện thanh
30-07-2026, 15:24 -
-
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
-
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
-