Accu chỉ có những dòng chuẩn để cho mọi cty và người sử dụng cũng như kỹ sư thiết kế.Nguyên văn bởi tremriver Xem bài viếtắc quy 220v chắc là to lắm nhỉ?! Bác nào có cái hình của nó cho em xem với. hay phải ghép nhiều cái lại với nhau?
Bình thường về Volt thì thông dụng 3 loại: 2V, 6V và 12V
Trong Viễn thông họ hay sử dụng loại: 2V
Dân dụng thường sử dụng: 6V
Do chủ đề này các bạn bàn về UPS nên UPS thường sử dụng loại 12V và có các AH sau: 12V7AH, 12V7.2AH, 12V7.5AH, 12V9AH, 12V12AH, 12V18AH, 12V24AH, 12V33AH, 12V50AH, 12V70AH, 12V90AH, 12V100, 12V110AH, 12V120AH, 12V240AH, 12V250AH,....
Nhưng do để tiện cho việc thay thế bảo trì nên khi thiết kế UPS các nhà sản xuất cũng thường sử dụng loại Battery có AH nhỏ để dễ thay thế và dễ mua vì nó thông dụng.
Khi sử dụng Battery cho UPS tùy theo nhà sản xuất họ sẽ đưa ra thông số ghép của các bank battery và thông dụng là 28, 30, 33, 36, 48 battery cho mỗi bank và có thể nối nhiều bank với nhau để tăng thời gian Backup.
Một điểm nên chú ý khi sử dụng battery là bộ charger cho UPS đó. Nhiều lúc các bạn thích backup lâu nên gắn quá nhiều bank dẫn đến thời gian nạp và AH không. Thông thường các nhà sản xuất battery khuyến cáo thời gian nạp là 20h và môi trường tốt cho battery là 25oC (nếu các bạn đang dùng UPS mà nhiệt độ phòng battery cao hơn 25oC thì nên gắn máy lạnh cho nó) và phòng battery nên để khác phòng UPS để hạn chế rủi ro cháy nổ.
@Cần tư vấn về UPS, nguồn hay hệ thống datacenter thì cứ vô tư liên hệ với mình.
Comment
-
ups
anh o ha noi hay dau vay cho a co sua ups khong em co khoang 10 con loai tu 650va tro len can sua gia tot sms hoac call cho em nhe :0919055468-0933055468-VNPTSL2000@GMAIL.COM-VNPTSL2000@YAHOO.COM.VNNguyên văn bởi guess Xem bài viếtaccu chỉ có những dòng chuẩn để cho mọi cty và người sử dụng cũng như kỹ sư thiết kế.
Bình thường về volt thì thông dụng 3 loại: 2v, 6v và 12v
trong viễn thông họ hay sử dụng loại: 2v
dân dụng thường sử dụng: 6v
do chủ đề này các bạn bàn về ups nên ups thường sử dụng loại 12v và có các ah sau: 12v7ah, 12v7.2ah, 12v7.5ah, 12v9ah, 12v12ah, 12v18ah, 12v24ah, 12v33ah, 12v50ah, 12v70ah, 12v90ah, 12v100, 12v110ah, 12v120ah, 12v240ah, 12v250ah,....
Nhưng do để tiện cho việc thay thế bảo trì nên khi thiết kế ups các nhà sản xuất cũng thường sử dụng loại battery có ah nhỏ để dễ thay thế và dễ mua vì nó thông dụng.
Khi sử dụng battery cho ups tùy theo nhà sản xuất họ sẽ đưa ra thông số ghép của các bank battery và thông dụng là 28, 30, 33, 36, 48 battery cho mỗi bank và có thể nối nhiều bank với nhau để tăng thời gian backup.
Một điểm nên chú ý khi sử dụng battery là bộ charger cho ups đó. Nhiều lúc các bạn thích backup lâu nên gắn quá nhiều bank dẫn đến thời gian nạp và ah không. Thông thường các nhà sản xuất battery khuyến cáo thời gian nạp là 20h và môi trường tốt cho battery là 25oc (nếu các bạn đang dùng ups mà nhiệt độ phòng battery cao hơn 25oc thì nên gắn máy lạnh cho nó) và phòng battery nên để khác phòng ups để hạn chế rủi ro cháy nổ.
@cần tư vấn về ups, nguồn hay hệ thống datacenter thì cứ vô tư liên hệ với mình.
Comment
-
anh que duong a.em co mot con ups 500w nhung dau tien no keu tit tit deu va chay ngon lanh.sau 7 phut no tit tit nhanh mot phut nua roi tat luon.muon chay lai thi minh phai bam nut khoi dong lai.buc minh ghe!em dung tai la ti vi 16" 100 w va dung binh 30ah sau do dung binh 100ah ket qua van nhu the.vay em phai lam j de no chay lau dai day?em dang can gap.anh giup em voi
Comment
-
Em mới mua cái santak TG1000 , cái này nó lập trình tự động tắt sau 15'Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtCái này thì còn tùy cái UPS nó có cho không? Thử mới biết.
Vì có cái nó lập trình thời gian, nên dù cho có accu dung lượng lớn cấp cho, nó vẫn tít tít rồi tắt, mình lại bấm mở, chạy một lúc rồi lại tít tít rồi tắt cứ như thế. Cho nên bác cứ thử, nếu không bị như trên thì cứ dùng không sao.
Chúc vui.
vậy cho em hỏi có thể chỉnh ( hoặc độ ) cho nó chạy hết bình không ? Mục đích sử dụng chỉ là cấp nguồn cho cái modem chạy laptop thôi ! Thanks
Comment
-
Trời! Sao không sắm cái modem dùng được nguồn 12VDC cho nó tiện? Không phải mất gì hết.Nguyên văn bởi havefun Xem bài viếtEm mới mua cái santak TG1000 , cái này nó lập trình tự động tắt sau 15'
vậy cho em hỏi có thể chỉnh ( hoặc độ ) cho nó chạy hết bình không ? Mục đích sử dụng chỉ là cấp nguồn cho cái modem chạy laptop thôi ! Thanks

Muốn độ lại nó thì phải tìm xem, em nào đang khống chế nó mà trị.
Chúc vui.
Comment
-
Hi, tôi đã tính cho bạn số bình accu để UPS 20KVA backup được 10' là 30 cái loại 25AH (~ 23,4AH nhưng đã làm tròn) còn cách tính thì khá phức tạp vì phụ thuộc vào biểu đồ phóng của từng loại accu, và mức độ xã mà bạn cho phép (ở đây mình chọn mức trung bình, an toàn cho accu) cái này kô phải mức độ xã nhiều hay ít mà là bạn xã accu đến độ nao, VD: Accu khi nạp đầy la 13V8 bạn xã đến 10V5 hay 11V thì sẽ có kêt quả khác nhau... Thêm 1 điều nữa là những UPS công suất lớn người ta chọn cách ghép accu nối tiếp chứ kô phải ghép song song...
Nếu cần thì bạn gọi số: 0913 778 050 mình sẽ giải thích thêm.
Comment
-
-giả sử chưa tính tính đến hiệu suất của phép biến đổi(tam coi là 100% cho dễ hiểu) Thì:
Với yêu cầu của bài ra. Cần đầu ra có công suất =20KW với thời gian lưu 10 phút thì tương đương với một năng lượng là :20KW*10 phút=200KWphut hay=200/60=3,3333KWh hay bằng=3333,333 Wh.
Như vậy nếu dùng AQ 24V thì Phải có dung lương là:3333,333/24=138,888Ah
Tuy nhien khi đó dòng phóng của AQ rát lớn khong Khả thiLast edited by hauthietke; 04-09-2009, 15:31.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:44 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-07-2026, 15:32 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
-