bình ác quy 12v5ah CSB batery usa giá 120k 12v7.2ah panasonic hoặc GLOBE giá 150k bảo hành 6 tháng đúng nghĩa bình khô
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Ắcquy dùng cho UPS
Collapse
X
-


Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtAnh Cuốc Thái nhanh tay quá. Nhóc cũng muốn trả lời bài này. Trong lúc Nhóc vẽ cái biểu đồ để gởi lên thì anh đã trả lời trước rồi.
Đúng như anh CT nói, các anh chị à.
Dòng phóng định mức mức 8 giờ, là dòng được tính bằng dung lượng định mức chia cho 8.
Thí dụ (Nhóc lấy số chẵn cho các anh chị dễ hình dung nha):
Bình accu có dung lượng định mức mức 8 giờ là:
80Ah. (thông số do nhà chế tạo cung cấp)
Dòng phóng định mức (dòng phóng mức 8 giờ) là :
80/8 = 10A.
Nếu anh phóng dòng gấp đôi (200%, 20A) thì thời gian phóng sẽ là:3 giờ (chứ không phải 4 giờ như anh nghĩ),
và dung lượng sẽ là :
3h*20A = 60Ah = 75% dung lượng định mức.
Nếu anh phóng dòng gấp 4 (400%, 40A) thì thời gian phóng chỉ còn 1 giờ.
Và dung lượng thực sự là
1h*40A = 40Ah = 50% dung lượng định mức.
Đường đặc tuyến này không kéo dài ra đến mức thời gian còn 10 phút như yêu cầu của anh, nhưng Nhóc đoán nó còn khoảng 15% dung lượng định mức. Như vậy nếu anh tính ra dung lượng cần thiết, thì dung lượng bình accu anh phải tính gấp 6,7 lần.
Đặc tuyến này Nhóc vẽ theo cuốn Standard handbook for ElectricalEngineers xuất bản lần thứ 10, năm 1968, Nhóc lục trong đống sách của Papa nhóc. các anh cứ yên tâm là nó đúng.|
Comment
-
hiện nay có loại bình ắc uy kín có mắt báo điện khi no điện thì xanh, khi hết điện thì đen. ngoài bình ghi là: CALCIUM MF Battery. là loại ắc quy gì thế các bạn nó là loại kiềm hay acid tôi thắc mắc hoài mà không biết hỏi ai . Có ai biết bên trong bản cực dùng chất gì, dung dịch dùng chất gi không ?
Comment
-
2 mạch inverter của bạn (12V và 24V) cái nào hiệu suất cao hơn thì chạy lâu hơn. Dùng song song 12V tiện hơn ở chỗ, khi 1 bình hỏng vẫn dùng được.Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtThế Các Bác Bảo Bây Giờ Có 2 Bình 12v 80AH , Vậy Theo Các Bác Ta Đem Mắc Song Song Chạy UPS 12v Đc Lâu Hơn Hay Mắc Nối Tiếp Chạy UPS 24V đc Lâu
)
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?
Comment
-
Đa phần là dùng mạch đo dòng: Dùng trở hoặc biến áp nối tiếp để lấy áp từ dòng bạn ạ..Nguyên văn bởi HD_nguyen Xem bài viếtem là dân mới vào nghề, các anh cho em hỏi khi tải lớn (vượt quá công suất của UPS) được cắm vào UPS, thì mạch UPS dùng cơ chế nào để bảo vệ ạ? dùng CB hay dùng mạch đo dòng, đo áp....ạ?
Comment
-
Chào bạn !Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếttôi có vấn đề này xin các huynh các tỷ chỉ giáo với nhé:làm sao cho UPS santak ko bị ngừng khi hết thời gian mặc định( khoảng 10').thật la bực khi phải bấm lại nút nguồn mặc dù ăcquy vẫn còn điện.
Thank!!!
Mình thấy bạn bảo bạn có UPS SANTAK chạy được 10 phút thì tắt mà bình Acquy vẫn còn vậy bạn cần xem lại xem bạn đang dùng dòng sản phẩm nào? Với tải sử dụng công suât bao nhiêu ? Theo mình được biết thì dòng sản phẩm chạy Backup ngắn nhất của SANTAK là 30 phút cơ.
Vậy bạn xem lại xem nhé, nếu mới thì bạn có thể chuyển đến các Trung tâm Bảo Hành Santak, sản phẩm SANTAK mình được biết là bảo hành 3 năm bạn ạ.
Chúc bạn thành công !
tuoitretiencong@gmail.com
Comment
-
Bạn ơi !Nguyên văn bởi anhngocinc Xem bài viếttheo em bác mua 1 cái UPS online của Santak , loại C3K hoặc C6K , , sau đó bác mua 1 cái Biến tần loại 20KW trở lên , đấu đá là nó khắc ra 3 pha , chạy rất tốt !
Dòng sản phẩm SANTAK C3K hoặc C6K chỉ cho đầu ra là 1 pha thôi, mà theo mình biết thì biến tần 1 pha không có công suất lơn như vậy đâu !
tuoitretiencong@gmail.com
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:04 -

Comment