Em đã tháo ra vỏ và kiểm tra rồi bác à, loại này ko có đầu nạp. Ý e là dòng của e nó như thế có bất thường ko?Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtPhải tháo vỏ ra coi đầu nạp và kt ga nó nằm gần bloc thôi.
Comment
-
Ok, e cảm ơn các bác.
Máy bẩn thì e biết rồi, nhưng môi trường nó thế e vệ sinh 1 tiếng là nó lại bẩn như cũ thôi vì máy này họ dùng cho nhà máy chạy suốt ngày phục vụ cho sơn bột.
Chiều nay họ đã chuyển máy qua cửa hàng e, e sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi báo cáo các bác.
E cảm ơn nhiều!
Comment
-
Cảm ơn bác nhiều, e cũng đã nghi về vấn đề điện áp vì khi e qua nhà máy kiểm tra và đo điện áp nó chừng 190V thôi.Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtmáy bụi bịt kín thế kia thì lạnh sao được,còn dòng 3 pha chênh lệch nhau là chuyện binh thường => U 3 pha ko bằng nhau => I #
E báo cáo bác sau.
Comment
-
Báo cáo các bác!
Hôm nay em đã hoàn thành xong em điều hòa cây 3 pha này, chạy ngon lành mát rượi.
E đã vệ sinh toàn bộ dàn, nạp ga R407
Lưu ý: Điều hòa chạy điện áp 3 pha nhưng điện áp pha 195V (tí đền oan vì cứ tưởng 380V)
Bác nào biết họ hạ áp ra sao ko? E kiểm tra tủ điện thấy đầu Aptomat đầu vào có áp 3 pha 380V, nhưng chẳng biết qua thiết bị gì (nghe mấy ae bên điện nói qua thanh áp) mà còn 195V).
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
-
-
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -

Comment