Hiện tại mình đang dùng điều hòa 2 chiều của Panasonic, máy hôm nay mình bật điều hòa chiều nóng cài 27 độ, nhưng dàn nóng ngoài trời chỉ hoạt động được khoảng 4 phút lại dừng khoảng 4 phút. Dàn nóng cứ đóng ngắt liên tục như vậy có sao không các bạn?
Điều hòa chiều nóng, cục nóng ngoài trời đóng ngắt liên tục.
Collapse
X
-
Tags: None
-
Bác kiểm tra xem trong phòng có đủ nhiệt độ không? Nếu đóng ngắt 4 phút là hơi nhanh, bác kiểm tra lại xem phòng có cách nhiệt tốt không rồi tính tiếp.Nguyên văn bởi eclipse_bk47 Xem bài viếtHiện tại mình đang dùng điều hòa 2 chiều của Panasonic, máy hôm nay mình bật điều hòa chiều nóng cài 27 độ, nhưng dàn nóng ngoài trời chỉ hoạt động được khoảng 4 phút lại dừng khoảng 4 phút. Dàn nóng cứ đóng ngắt liên tục như vậy có sao không các bạn?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
-
Comment
-
Mình kiểm tra thì nhiệt độ chỗ cảm biến phòng thì dc 27 nhưng nhiệt độ phòng chỉ dc 23 thôi. Phòng mình kín ko bị thoat nhiệt
Comment
-
-
với hiẹn tượng này sẽ có nhièu nguyên nhân ( với đk: áp suất đẩy và hút tốt tức là gas tốt ) :
- máy của bạn lắp đặt bao lâu ?
- dàn lạnh có đảm bảo việc giải nhiệt tốt ko? ( filter co bẩn ko? )
- bảng điều khiển có báo lỗi gì ko ?
nếu tất cả đều tốt thì ...dàn nóng sẽ xảy ra các bệnh sau
Comment
-
Minhhd ở hải dương ah, mình cũng ở TP Hải Dương.Nguyên văn bởi Minhhd Xem bài viếtvới hiẹn tượng này sẽ có nhièu nguyên nhân ( với đk: áp suất đẩy và hút tốt tức là gas tốt ) :
- máy của bạn lắp đặt bao lâu ?
- dàn lạnh có đảm bảo việc giải nhiệt tốt ko? ( filter co bẩn ko? )
- bảng điều khiển có báo lỗi gì ko ?
nếu tất cả đều tốt thì ...dàn nóng sẽ xảy ra các bệnh sau
Mình đo nhiệt độ chỗ đặt cảm biến phòng là 27 bằng với nhiệt độ mình cài đặt nhưng nhiệt độ phòng thì chỉ 23 thôi. Trước chạy chiều lạnh vẫn OK, có phải do không khí nóng thường nhẹ đẩy lên trên nên làm cho cảm biến nhiệt độ nhanh đạt đến nhiệt độ cài đặt không?
Máy mình mới lắp có 2 năm, mới bảo dưỡng tháng 6/2014
Bảng điều khiển không báo lỗi gì cả
Comment
-
Khi chạy chiều nóng thì cục nóng trở thành dàn lạnh. Vậy nên nó kg chạy liên tục mặc dù cục trong nhà vẫn chạy bình thường .
Ở một số máy nó chi ngắt quạt gió cục ngoài.
Lý do : diện tích cục ngoài lớn hơn cục trong nhiều nếu chạy chế độ lạnh nó sẽ giải nhiệt dàn nóng bình thường...
... nhưng nếu đảo chiều thì dàn trong nhỏ quá giải nhiệt chậm mà dàn ngoài lớn kg đủ nên kg cấp đủ ga cho quá trình bay hơi .... ăn tải hơn.
Vậy nên nó phải nghỉ để chờ ga đến...😆😆😆
Các bác cứ cặp ampe khi cục ngoài nó ngắt ắt sẽ hiểu.