Nhà em dùng ổn áp LIOA 20 KVA, tự nhiên đợt này bị bệnh là khi điện áp lưới xuống thấp, moto quay để điện áp ra đủ 220V nhưng khi điện áp lưới tăng, moto không quay lùi lại được làm cho điện áp ra ~ 300V, quá 300 thì nhảy aptomat. Khi tắt aptomat, moto quay lùi chổi than về vị trí ban đầu. ( Có nghĩa là motor vẫn có khả năng quay lùi ) Em không rành về bên ổn áp mấy nên mong các bác chỉ giáo giúp em với ah.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Ổn áp Lioa 20 KVA có vấn đề mong mọi người giúp đỡ
Collapse
X
-
như vậy đang lỗi mạch sevor cụ thể là mạch so sánhNguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtNhà em dùng ổn áp LIOA 20 KVA, tự nhiên đợt này bị bệnh là khi điện áp lưới xuống thấp, moto quay để điện áp ra đủ 220V nhưng khi điện áp lưới tăng, moto không quay lùi lại được làm cho điện áp ra ~ 300V, quá 300 thì nhảy aptomat. Khi tắt aptomat, moto quay lùi chổi than về vị trí ban đầu. ( Có nghĩa là motor vẫn có khả năng quay lùi ) Em không rành về bên ổn áp mấy nên mong các bác chỉ giáo giúp em với ah.
chiều tăng vẫn chạy lên khi mất điện vẫn hồi về là mạch công xuất đang tốt
bạn tuyệt đối không được can thiệp bằng tay vào hệ cơ của nóhttp://baohanhbeptu.vn
Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
-
Mạch của nó dùng 4 tip42C, 1 tip41C và 1 ic so sánh HA 17324. Em thấy gần ic so sánh có 3 diot zenner 3V. E đo trên 2 ddiot kia có điện áp ~ 2.6V. 1 diot có 1 có điện áp ~5V, em đã thay zenner đó nhưng điện áp trên đầu điot zenner đó vẫn ~5V. Hay là con IC 324 bị hỏng anh nhỉ? Em chưa sửa ổn áp bao giờ nên chưa có kinh nghiệm về ổn áp nhiều lắm. Mong bác chỉ giáo giúp em với ạhNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhư vậy đang lỗi mạch sevor cụ thể là mạch so sánh
chiều tăng vẫn chạy lên khi mất điện vẫn hồi về là mạch công xuất đang tốt
bạn tuyệt đối không được can thiệp bằng tay vào hệ cơ của nó
Comment
-
Kiểm tra lại mạch so sánh trên IC 17324. Trên đó có một điện trở khoảng 220ohm-330ohm. Khi điện trở này bị sai lệch thì sẽ làm cho mạch hoạt động sai. Ngoài ra cũng cần kiểm tra lại các transistor xem có bị rò rỉ không bởi nó cũng là một nguyên nhân khiến cho mạch chạy sai lệch.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhư vậy đang lỗi mạch sevor cụ thể là mạch so sánh
chiều tăng vẫn chạy lên khi mất điện vẫn hồi về là mạch công xuất đang tốt
bạn tuyệt đối không được can thiệp bằng tay vào hệ cơ của nó
Để mình lục lại và gởi sơ đồ mạch này cho bạn. Nếu máy bạn có cài Orcad thì có thể mở ra được. Sơ đồ này là loại ổn áp lioa đời cũ. Mạch công suất có khác nhưng mạch so sánh thì tương tự như đời bây giờ.
Comment
-
vấn đề là ở chỗ đó. 1 con zenner 3v nối vào đầu biến trở bị sai trị số nhưng khổ cái là VR này là 1 cuộn dây thì phải.Nó là 1 cục nhôm màu vàng có núm chỉnh. Bgio ko đọc đc trị số thì làm sao mà thay được hả bác. Mong bác chỉ giáo thêm. Em nghĩ là nó hỏng ở đầu con zener này. Mong các bác chỉ giáo thêm, hay em chụp ảnh bo mạch để up lên nhỉ?Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtTrên cái bo điều khiển có 2 cái VR!
1 cái chỉnh áp lấy mẫu!
1 cái chỉnh áp bảo vệ!
Cậu kiểm tra đi!
Nếu không thì thay quách cả 2 cái VR là xong thôi!
Comment
-
Bác ơi, bác có sơ đồ thì gửi vào mail cho em nhé changtraidanghi_nb@yahoo.com. Thanks bác nhiều.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKiểm tra lại mạch so sánh trên IC 17324. Trên đó có một điện trở khoảng 220ohm-330ohm. Khi điện trở này bị sai lệch thì sẽ làm cho mạch hoạt động sai. Ngoài ra cũng cần kiểm tra lại các transistor xem có bị rò rỉ không bởi nó cũng là một nguyên nhân khiến cho mạch chạy sai lệch.
Để mình lục lại và gởi sơ đồ mạch này cho bạn. Nếu máy bạn có cài Orcad thì có thể mở ra được. Sơ đồ này là loại ổn áp lioa đời cũ. Mạch công suất có khác nhưng mạch so sánh thì tương tự như đời bây giờ.
Comment
-
Để mình chuyển sang file text rồi gởi cho bạn sau. Máy mình mới cài lại win7 xong cài Orcad không được, attack file lên thì mạng không chấp nhận nên phải lục lại ở máy cũ chuyển sang word sẽ gởi dễ dàng hơn.Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtBác ơi, bác có sơ đồ thì gửi vào mail cho em nhé changtraidanghi_nb@yahoo.com. Thanks bác nhiều.
Thân chào.
Comment
-
Loại này thường chỉ hỏng chân tiếp xúc củ chấu di động nên có thể làm như sau:Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtvấn đề là ở chỗ đó. 1 con zenner 3v nối vào đầu biến trở bị sai trị số nhưng khổ cái là VR này là 1 cuộn dây thì phải.Nó là 1 cục nhôm màu vàng có núm chỉnh. Bgio ko đọc đc trị số thì làm sao mà thay được hả bác. Mong bác chỉ giáo thêm. Em nghĩ là nó hỏng ở đầu con zener này. Mong các bác chỉ giáo thêm, hay em chụp ảnh bo mạch để up lên nhỉ?
Tháo ra khỏi bo!
đo trị số 2 chân bìa ( nó là biến trở than)
Cầm ra chợ mua con giống vậy với trị số vừ đo.
Thông thường thì bên hông vỏ nhôm có ghi trị số, ví dụ 103, hoa95c 104...
Nếu vẫn không xác định được thì mua con VR103 thay vào là OK thôi!
Làm ngay đi, bảo đảm ok!
Comment
-
Khi tắt ap thi motor vẫn có thể quay về vị trí min đc mà bác. E nghĩ có lẽ ko hỏng con đó. Theo e nghĩ nó chỉ hỏng mạch so sánh thui.HiNguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtbạn kiểm tra 2 cái công tắc ngắt motor trên phần cơ ấy trên đó có 2 con diot xem có toi em nào ko , mà tiện kiểm tra luôn công tắc xem có còn tốt ko nhé
Comment
-
Mình post sơ đồ mạch điều khiển ổn áp Lioa lên để bạn tham khảo. Để ý cầu phân áp gồm R4, VR1, R5 và R6. Điện trở R5 giữ vai trò của việc hồi sai điện áp còn biến trở VR1 quyết định ngưởng điện áp điều chỉnh. Nếu 1 trong 2 linh kiện đó hư hỏng ( thường là biến trở dễ hư hơn) sẻ làm mạch sai lệch. Vì vậy cần phải kiểm tra 2 linh kiện này. năm vững sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch sẽ làm bạn sửa chữa nhanh hơn.Trước đây khi sửa chữa mạch mình thường vẽ lại sơ đồ bằng tay. Sau này có vi tính thì dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy khi gặp một pan lạ thì mình dở lại sơ đồ để tham khảo. Vì vậy mới có cái để gởi lên cho bạnNguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtKhi tắt ap thi motor vẫn có thể quay về vị trí min đc mà bác. E nghĩ có lẽ ko hỏng con đó. Theo e nghĩ nó chỉ hỏng mạch so sánh thui.Hi
Thân chào.
Comment
-
Mình post sơ đồ mạch điều khiển ổn áp Lioa lên để bạn tham khảo. Để ý cầu phân áp gồm R4, VR1, R5 và R6. Điện trở R5 giữ vai trò của việc hồi sai điện áp còn biến trở VR1 quyết định ngưởng điện áp điều chỉnh. Nếu 1 trong 2 linh kiện đó hư hỏng ( thường là biến trở dễ hư hơn) sẻ làm mạch sai lệch. Vì vậy cần phải kiểm tra 2 linh kiện này. năm vững sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch sẽ làm bạn sửa chữa nhanh hơn.Trước đây khi sửa chữa mạch mình thường vẽ lại sơ đồ bằng tay. Sau này có vi tính thì dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy khi gặp một pan lạ thì mình dở lại sơ đồ để tham khảo. Vì vậy mới có cái để gởi lên cho bạn
Xin lỗi vì lở tay bấm máy trong khi chưa ATTACH files nên phải gửi lại. Bây giờ nhà sản xuất không dùng IC BA 6209 mà dùng cầu H gồm hai con TIP41C và TIP 42C nhưng mạch so sánh của nó vẫn tương tự như trên
Thân chàoMach on ap Lioa co reset.docLast edited by quanghien54; 28-01-2011, 20:11.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-12-2025, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -

Comment