Mình có cảm biến tín hiệu ra dòng 4-20mA . Cần khuyếch đại ra áp để đưa vào AD của vi dieu khiển ! Các bạn giúp mình với !
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Giúp mạch khuyếch đại dòng sang áp !
Collapse
X
-
-
Hay đấy. bạn thử cách này xem nhé bình thường chúng tôi hay làm để chuyển dòng sang áp gọi là mạch bẫy dòng. bạn biết mạch khuyếch đại thuật toán ở chế độ đảo với 1 còn điên trở R1 đầu vào. và con R2 phản hồi. chân + của Op bạn nối xuống GND. mắc chân dương của cảm biến dòng vào chân GND còn chân Max của cảm biến dòng mắc vào 1 đầu của R1 thì tín hiệu đầu ra sẽ là tín hiệu áp bạn a. bạn cũng nên dung 1 chiết áp chỉnh 0 vào nhé. bạn hãy chọn giá trị R1 và R2 phù hợp với dải điện áp mà bạn muốn đưa ra. Chúc bạn thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Comment
-
Mạch của bạn NguyênGo sử dụng kh1 tốt. Nhưng QT xin phép bổ sung thêm tý.
Đầu vào 4..20 mA, ứng với đầu ra 0..10V (hoặc 0..5V). Do đó bạn nên dùng thêm một mạch bù cho 4 mA đầu vào. Cách làm đơn giản và chính xác là đầu vào có thêm mạch cộng. Mạch hồi tiếp nếu cần thì bạn thêm một tụ để lọc bỏ bớt những nhiễu nếu có.
Chỉnh zero như bạn Nguyen nói cũng tốt, nhưng sợ rằng sẽ bị trôi.
Sơ đồ sẽ như thế này:
Comment
-
hay qua!!mình cũng đang cần dùng ứng dụng giống vầy đây!!
nhưng ứng dụng của mình thì cần ngõ ra +/-5v hoặc +/-10v gì đó!(bipolar) với ngõ vào 0-2mA (dùng cho con DAC0808 đấy bác ạ!!!)
vậy thì mình phải làm sao? thêm điện trở vào chân + của opamp rồi mắc xuống ref âm ???cho dòng bằng 1/2 dòng max của chân - được k?
các sư huynh chỉ dùm với!!!
mình đang cần thiệt đó mà k biết làm sao!!!!!
ah!con opamp đó mình xài LF351 được k?ngoài chợ nhật tảo có bán k?Last edited by lynax; 23-11-2007, 23:30.
Comment
-
Mình đang sở hữu 5 con AMP04 mới, nếu bạn nào có nhu cầu xin liên hệ với mình qua
Email: mvopd20@yahoo.com
Hot line: 0909081726
Minh đang ở TP. HCM
AMP04 có thể dùng khuyếch đại dòng hay áp với hệ số khuyếch đại khá cao từ 1 đến 1000 lần. Sơ đồ mạch có trong datasheet của AMP04
Nếu bạn muốn dùng Op07 mình có board mạch ( có 1 board ). Chức năng cũng giống AMp04 vậy, nếu bạn nào có nhu cầu hãy liên lạc với mình theo địa chỉ email & hot line nói trên.|
Comment
-
Khéo vẽ chuyện phức tạp hóa vấn đề.
Cái ngõ ra đó coi như 1 cái nguồn dòng thay đổi 4~20mA.
Đem cái nguồn dòng này mắc vào 1con điện trở, chẳng hạn 1 ohm.
Như thế là 2 đầu R có áp thay đổi 4~20mV.
Đem cái áp này đi khuếch đại lên bằng transistor cũng được mà!







Không biết có đúng không, các bác tự làm, tự chịu trách nhiệm nhé!






Comment
-
Bác ơi sao tín hiệu áp lại đưa vào trans khuyếch đại là thế nào ạ? Trans điều khiển bằng dòng Ib cơ mà.Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtKhéo vẽ chuyện phức tạp hóa vấn đề.
Cái ngõ ra đó coi như 1 cái nguồn dòng thay đổi 4~20mA.
Đem cái nguồn dòng này mắc vào 1con điện trở, chẳng hạn 1 ohm.
Như thế là 2 đầu R có áp thay đổi 4~20mV.
Đem cái áp này đi khuếch đại lên bằng transistor cũng được mà!







Không biết có đúng không, các bác tự làm, tự chịu trách nhiệm nhé!







Theo em chỉ cần mắc điện trở với giá trị hợp lý như bác Mrgiang99 nói là ổn. Còn khi muốn có điện áp ra có dòng lớn hơn thì dùng OPA Mạch khuyếch đại lặp lại là ổn thôi.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Comment
-
Tran điều khiển bằng dòng là đúng.Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtBác ơi sao tín hiệu áp lại đưa vào trans khuyếch đại là thế nào ạ? Trans điều khiển bằng dòng Ib cơ mà.
Nhưng điều đó không liên quan đến việc tran khuếch đại áp!
Sách kĩ thuật nổ cơ bản có cho 3 cách mắc tran và cách tính hệ số KD áp và dòng đối với tín hiệu.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
hôm nay, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
27-11-2025, 18:00 -
-
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
27-11-2025, 11:13 -

Comment