Các bác cho em hỏi nhờ tí: tại sao ở một số nơi như vùng nông thôn, thường có hiện tượng sụt áp ở cuối đường dây, thậm chí có nơi sụt áp từ 220v xuống chỉ còn 100v.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Tại sao điện áp cuối đường dây thường thấp
Collapse
X
-
Sụt áp ....
.
A. Sụt áp diễn ra ở bất cứ nơi nào trên đường dây có tải
... chứ không chỉ sụt áp ở cuối đường dây như anh canhhoanvt nghĩ đâu. Hiện tượng sụt áp cũng thể hiện nguyên nhân thất thoát năng lượng, do hai điều kiện chính sau đây :
1/. Nội trở đường dây lớn điện trở suất dây dẫn điện cao --> điện áp "nằm lại trên đường dây" cao --> điện áp tại điểm đo giảm.
Gọi U là điện áp đầu nguồn.
gọi I là cường độ dòng điện trên dây.
Gọi Uđđ là điện áp tại điểm đo.
Gọi R là điện trở đường dây dẫn điện.
thì Uđđ = U - 2RI (vì điện một pha dẫn trên 2 dây).
* Với R = r L / S thì đường dây L càng dài --> R càng lớn và tiết diện S của dây dẫn càng nhỏ cũng cho R lớn. --> càng sụt áp.
* Khi dây bị nóng lên (thường là do dây dẫn bị quá tải) thì điện trở suất r của đường dây càng tăng lên, càng làm điện áp điểm đo thấp xuống.
2/. Bức xạ điện từ trường xoay chiều vào môi trường.
Trong đó, nguyên nhân (1) là chủ yếu.
B. Cách khắc phục :
1/. Tính toán tiết diện dây dẫn cho phù hợp với tải, tránh quá tải đường dây. Dây có chất lượng càng cao thì điện trở suất càng nhỏ --> ít sụt áp và thất thoát điện giảm theo.
2/. Dây cần kéo căng, tránh quá nhiều chỗ nối và mắc lằng ngoằng, bức xạ một thông lượng điện từ lớn vào môi trường --> vừa tổn hao năng lượng vừa gây nhiễu điện tử lại vừa ô nhiễm điện từ đối với môi trường sống.
Thân ái chúc anh canhhoanvt có ứng dụng tốt khi đọc bài này.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 21-12-2007, 17:35.
Comment
-
Cảm ơn Ms. lanhuong! Theo mình thì ngoài 2 nguyên nhân mà lanhuong đã nêu ở trên thì còn 1 nguyên nhân nữa.
Nguồn cung cấp có 1 công suất P định mức nào đó.
Nếu có càng nhiều tải tiêu thụ, nghĩa là:
P1 + P2 + P3 + ... + Pn > P với P = Rt . I
thì cũng sẽ dẫn đến sụt áp.__]\/[|2. |3()]\/[__
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
hôm nay, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 10:48 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 07:38 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-01-2026, 21:29 -

Comment