    Hi các anh,
    Em có một thắc mắc về van tiết lưu cho xi lanh khí nén.
    Để điều chỉnh tốc độ của một xi lanh, chúng ta sử dụng van tiết lưu. Khi lắp vào xi lanh thì sẽ tiết lưu chiều khí xả để điều chỉnh tốc độ xi lanh như hình.
    Em có được đi đào tạo ở SMC thì họ cũng sử dụng cách này.
    Câu hỏi đặt ra là nếu mình đảo ngược chiều van tiết lưu lại thì có vấn đề gì không vì trên thực tế em có test thử xi lanh không tải thì vẫn điều chỉnh được tốc độ.
    Nếu có thì hy vọng các anh giải thích giúp em. Lực có thay đổi không?
    Em cám ơn.

  • #2
    Nguyên văn bởi hydraulic
    Bạn đã được đào tạo bên SMC thì rất bài bản rồi, chắc bị miss đoạn này chút thôi. Nếu vẫn còn chưa rõ thì liên hệ với Mr Việt Anh bên mình theo web http://www.hydraulichl.com/
    Anh có thể trả lời vào đây cho mọi người cùng nắm được không anh?

    Comment


    • #3
      Chào b hda011094 Việc dùng van tiết lưu có 2 cách. Và b nên xét kỹ loại van tiết lưu 1 chiều hay 2 chiều.
      nếu b muốn điều tốc pitong ra chậm thì như b nói là ok. *Tuy nhiên nếu dùng van 2 chiều thì:
      - tiết lưu lắp ở 1:
      + Vào chậm, lực vẫn đảm bảo ok
      + Ra chậm, lực không đều
      - tiết lưu lắp ở 2:
      + Ra chậm, lực ok
      + Vào chậm, lực không đều
      * Nếu dùng van 1 chiều cũng ok nhưng sẽ khó điều khiển hơn, vì xét chiều đi khá ổn nhưng chiều về (ngược chiều mũi tên của van 1 chiều thì rất khó chỉnh như ý muốn.
      Mình tin dùng của SMC nên đã sài qua và như vậy.

      Comment


      • #4

        Comment


        • #5
          Anh hiểu nhầm ý em rồi.
          Ý em ở đây là, van tiết lưu thì thông thường chúng ta sẽ tiết lưu ngõ thoát ra của xi lanh. Ví dụ như khi xi lanh đi theo hướng ra, muốn tiết lưu tốc độ lúc này thì chúng ta sẽ lắp tiết lưu cho ngõ thoát khí (không tiết lưu cho ngõ cấp khí). Như hình trên của em. Cái này có lý thuyết hay sách nào nói về vấn đề này không anh?
          Tuy nhiên ý câu hỏi ở đây của em thì nếu ta tiết lưu ngõ cấp vào (tức là xoay ngược cụm tiết lưu trong hình em up lên) thì có khác nhau không? Sự khác nhau đó là gì

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          hda011094 Tìm hiểu thêm về hda011094

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          • T.L.M
            Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
            bởi T.L.M
            Nhìn hình là đủ thấy nó ghim áp rồi, nếu thích thì bác có thể mô phỏng để kiểm chứng....
            hôm nay, 17:53
          • queduong
            Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
            bởi queduong
            Cái này là mạch đếm tần số. Tần số đưa vào giắc SMA... sau đó qua bộ chia MB501L rồi được MCU hiển thị ra LCD. Theo datasheet thì MB501L có thể làm việc tới 1,1GHz.
            hôm nay, 17:01
          • T.L.M
            Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
            bởi T.L.M
            Trong 1 bán kỳ dòng nhỏ hơn Ipeak thì Zener chưa chết được.

            2 Zener nối tiếp ngược chiều, mắc vào 2 chân AC của cầu diot nên sẽ ghim ở áp Vz+0,6V...
            hôm nay, 16:49
          • ne_yo_0202
            Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
            bởi ne_yo_0202
            Vậy ZD1 và ZD2 có nhiệm vụ gì vậy bác? tại sao lại ko dùng diode thường nếu như ko phải ghim điện áp?...
            hôm nay, 15:59
          • vi van pham
            Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
            bởi vi van pham
            Tại bán kỳ dương Zener quá dòng chết Zener.
            Tại bán kỳ âm Zener quá dòng chết Zener.
            Không có chuyện Zener chịu được gấp đôi dòng




            Biết thì nói , đừng nói nhảm. Lấy Proteus phân tích mạch thử xem có ghim áp không?...
            hôm nay, 13:42
          • ne_yo_0202
            Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
            bởi ne_yo_0202
            Vậy ZD1 và ZD2 có nhiệm vụ gì vậy bác? tại sao lại ko dùng diode thường nếu như ko phải ghim điện áp?...
            hôm nay, 11:56
          • davidcopy
            Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
            bởi davidcopy
            Mạch này điện áp trên tải còn phụ thuộc trở kháng của tải, khi cấp điện nhớ gắn tải, nếu không tụ C2 sẽ nổ....
            hôm nay, 10:00
          • T.L.M
            Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
            bởi T.L.M
            Áp ra = Vz - 0,6V xem như gần bằng 12V. Nếu dùng Zener nhỏ td 3V3 thì chỉ còn 2,7V...
            Hôm qua, 23:47
          • ne_yo_0202
            Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
            bởi ne_yo_0202
            mạch này em vẽ lại trên mạch thực tế, dùng cấp nguồn cho ic điều khiển và rơ le 12v...
            Hôm qua, 23:05
          • ne_yo_0202
            Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
            bởi ne_yo_0202
            vậy nếu cần áp ra 12v thì mình cần dùng 2 con zener 12v đúng ko bác ơi...