em xin hỏi các bác !!! Làm thế nào để em có thể mở rộng số ngắt ngoài cho PIC .Em xin hết(cụ thể em cần tới 16 ngắt ngòai chẳng hạn)
Không giám qua mặt các bác !!!
Cách 1: nối 16 lối vào vào 16 chân PIC, sau đó dùng vài IC số thiết kế mạch AND 16 lối vào này và lối ra cho vào chân INT ngoài.
Khi có ngắt, chỉ chân đọc 16 chân của PIC sẽ xác định được nguồn ngắt?
Cách này tạm chấp nhận được ko?
Nhưng chú đố hay là chú hỏi? phải phân biệt rõ đó. He he...
Hihi... thấy bài toán hay hay, em lại muốn vào tham gia diễn đàn rùi.
Cách sử dụng 3 chân: INT+ 2 chân I/O như thế này:
Giả sử có N đầu vào ngắt và tích cực theo mức L:
-Ta dùng N diot+1 điện trở tạo thành mạch AND. Lối ra cho vào chân INT của uC.
-Dùng N/8 con ghi dịch 8 bit, nối nối tiếp với nhau, và các chân Load được nối với nhau và nối với INT.
-Khi có ngắt, thì dữ liệu được nạp vào ghi dịch, ta chỉ cần viết lệnh dùng 2 chân để làm Clock, một chân để nhận data.
Vậy kết quả có thể lên 3 vạn chín ngàn kênh như anh CB nói, mà tốn chỉ 1 chan ngắt ngoài + 2 chân I/O bất kỳ. Hihi...
Hihi... thấy bài toán hay hay, em lại muốn vào tham gia diễn đàn rùi.
Cách sử dụng 3 chân: INT+ 2 chân I/O như thế này:
Giả sử có N đầu vào ngắt và tích cực theo mức L:
-Ta dùng N diot+1 điện trở tạo thành mạch AND. Lối ra cho vào chân INT của uC.
Mong 3T giải thích rõ hơn về cách nối N diode thành cổng AND, mà sao lại là AND mà không phải là OR?
Nếu được mong 3T vẽ hình cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Cảm ơn.
Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
N1-------<|----------COM
N2-------<|----------COM
.....
Nn-------<|----------COM
Chân COM nối chung nhau và nối với chân ngắt và đồng thời nối 1 điện trở khoảng 2.2 K lên Vcc.
Khi Ni=0 thì COM=0, vậy sinh ra ngắt. Còn khi tất cả Ni=1(mọi i) thì COM=1.
Cách của bác CB và 3T rất hay !!! Nhưng 3T đã tính đến khoảng thời gian mà Ngắt của 3T yêu cầu đến khi được phục vụ chưa !!!
Quay trở lại câu hỏi em đã hỏi !!!
Với 32 đường vào ngắt thì em dùng một mạch Encoder tạo thành tổ hợp mã có 5 bit twcs là dùng 5 chân của Port .Còng đường báo ngắt thì dùng như của 3T không ai chê được rồi !!!
Vấn đề bây giờ làm thế nào để xây dựng đưởng bảng véc tơ ngắt động sao cho thời gian đáp ứng là ngắn nhất với số câu lệnh ít nhất ,thời gian sử dụng CPU là ngắt nhất (Kể từ khi có ngắt đến khi xác định được nguồn báo ngắt và gọi chương trình phục vụ ngắt !!!)
Không giám qua mặt các cao thủ !!!
Cách của bác CB và 3T rất hay !!! Nhưng 3T đã tính đến khoảng thời gian mà Ngắt của 3T yêu cầu đến khi được phục vụ chưa !!!
Quay trở lại câu hỏi em đã hỏi !!!
Với 32 đường vào ngắt thì em dùng một mạch Encoder tạo thành tổ hợp mã có 5 bit twcs là dùng 5 chân của Port .Còng đường báo ngắt thì dùng như của 3T không ai chê được rồi !!!
Vấn đề bây giờ làm thế nào để xây dựng đưởng bảng véc tơ ngắt động sao cho thời gian đáp ứng là ngắn nhất với số câu lệnh ít nhất ,thời gian sử dụng CPU là ngắt nhất (Kể từ khi có ngắt đến khi xác định được nguồn báo ngắt và gọi chương trình phục vụ ngắt !!!)
Không giám qua mặt các cao thủ !!!
Tại anh đưa ra câu đố không chặt chẽ mà cứ theo ý của anh. Đáng lẽ anh phải post từ đầu là yêu cầu:
1-Tốn ít cổng nhất.
2-Tốn ít thời gian nhất
Thỉnh thoảng, anh lại thêm một điều kiện thế thì..hihi...
vậy em lại thêm điều kiện: tốn ít chân nhất, mạch đơn giản nhất.. thì sao?
Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
Trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...
Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...
Comment