Mình đang chuẩn bị triển khai một số dự án về PMS của Schneider, ai đã từng làm về hệ thống này rồi thì chỉ cho mình một số kinh nghiệm và các tài liệu nhé. Hoặc có thể trao đổi qua yahoo hay mail. nick mìh là Hoangxichlong, mail : phanthai1985@gmail.com
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Có ai am hiểu về hệ thống PMS (quản lý năng lượng) giúp mình với.
Collapse
X
-
PMS = Power Managment System.
Bạn cần quản lý những thông số nào. Điện , nước , khí, gas , dầu, hơi ......
Quản lý điện: dùng đồng hồ PowerMeter của Schneilder PM70 để đo các thông số điện tại những điểm cần đo, kết nối về máy tính bằng mạng modbus hoặc Ethernet,
Cac tin hieu nuoc, khí, gas , dầu ..... dùng bộ sensor đo tín hiệu, các tín hiệu này output ra 4 - 20mA đưa về bộ Remote I/O truyền thông về máy tính bằng Modbus,/Ethernet.
Trên máy tính dùng phần mềm SCADA (Planscape - HOneywell, Intouch - Wonderware) dùng để đọc các tín hiệu qua modbus. .....
Mình gởi tổng quan 1 dự án mà mình đã làm cho Nhà máy Bia Đắc Lắk, Bao gồm quản lý điện, khí, dầu, nước ....
Nếu bạn cần trao đổi chi tiết hơn thì cứ email:
johny.automation@gmail.com============================================
HP:0983.806.826
-
Nấu là giám sát điện năng không thì dễ mà, bạn lấy sơ đồ đơn dây trong cả nhà máy ra, bạn xem nên giám sát điện năng tại những nhánh nào cần thiết thì bạn chỉ cần đặt các đồng hồ đo năng lượng để đo đếm thôi, các đồng hồ năng lượng này đã hỗ trợ các chuẩn giao thức chuẩn rồi, thì bạn kết nối về máy tính dễ dàng mà.
Vì là bí mật của công ty nên mình không thể gởi cho bạn cách thiết kế của dự án được, nhưng trên phương diện kỹ thuật thì bạn cũng nắm được hết rồi chứ.
Về đồng hồ đo năng lượng thì mình dùng của hãng M-System.
mình gởi bạn datasheet để tham khảo
http://www.m-system.co.jp/mssenglish...S/53/es53u.pdf============================================
HP:0983.806.826
Comment
-
hệ thống PMS của scheneider mình thấy ko có gì phức tạp cả, nguyên lý chung là có các đồng hồ đo các thông số của hộ tiêu dùng(PM-Power metter) kết nối mạng Modbus với nhau,giám sát các AT tổng thì có các bộ Sepam........thông qua bộ Gateway (EGX)chuyển đổi sang mạng Ethernet để về serverNguyên văn bởi phanthai1985 Xem bài viếtMình đang chuẩn bị triển khai một số dự án về PMS của Schneider, ai đã từng làm về hệ thống này rồi thì chỉ cho mình một số kinh nghiệm và các tài liệu nhé. Hoặc có thể trao đổi qua yahoo hay mail. nick mìh là Hoangxichlong, mail : phanthai1985@gmail.com
Tại server có cài đặt phần mềm giám sát, vận hành, lưu trữ.....
Nói chung hệ PMS chủ yếu là giám sát, rất ít chức năng điều khiển.
Mình gửi kèm file nguyên lý của schneider để bạn tham khảoAttached FilesShare much to get very much :-?
Please contact:
Comment
-
Pms
Có anh chị nào đã từng nghiên cứu về hệ PMS cho hệ thống SẤY chưa? Em đang lần đầu bước vàocon đường này nên kinh nghiệm con hạn chế.
Mong các bậc đàn anh chỉ giáo.
email: thanhtuan06n1@gmail.com
thanks!
Comment
-
Theo mình PMS của SIEMENS cũng hay, nó dùng đồng hồ PAC3200/PAC4200 để giám sát đo tại chỗ, nối về PC hay PLC bằng Modbus TCP/IP hoặc Profibus DP/ Modbus RS485. Các đồng hồ này đo đếm năng lượng điện tại chỗ có thiết bị đóng cắt. Hệ thống có 1 máy tính trung tâm để giám sát điều khiển bằng wincc và thông qua PLC (từ S7 300 317 2DP trở lên) PLC làm nhiệm vụ giám sát điều khiển toàn bộ trước khi ánh xạ lên PC, nếu muốn tăng chắc năng điều khiển, cảnh báo, giám sát thì hãy bổ sung thêm chức năng cho ACB, MCCB (motor), PLC cũng cho phép đặt schedule điều khiển và chạy ưu tiên các vùng năng lượng thiết lập. Mình đã từng thực hiện dự án cho tòa nhà 10 tầng rất thành công và tiện dụng.|
Comment
-
PMS Schneider.
Các anh ơi em bắt đầu bước chân vào lĩnh vực PMS của Schneider mong các anh giúp đỡ em về phần mềm với em cũng hiểu đôi chút về hệ thống, nhưng còn một số vấn đề em chưa hiểu lắm đó là phần Design đặc biệt là phần alam trong Design các anh có thể giúp đỡ em với ạ.
Em xin chân thành cám ơn các anh.
Email của em là: binhtan2007@gmail.com
Comment
-
Xin chào các anh, hiện tại em đang có một con PAC 3200 và một PLC 314C-2DP. Bài toán của em muốn là lấy thông số dòng từ PAC 3200 lên PLC. Địa chỉ của các thanh ghi trong PAC là Curren a: 256-259; Current b: 260-263; Current c: 264-267. Em muốn lấy giá trị từ các địa chỉ này thì dùng lệnh Move như thế nào ạ. Mong các anh trả lời chi tiết. Cảm ơn các anh đã đọc, chúc các anh một ngày vui vẻ!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 10:48 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 07:38 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamkỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-01-2026, 21:29 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
24-01-2026, 22:13 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chào bác, gần Tết công việc bác bận lắm phải không?
Vâng mọi người đều thế cả.
Em mới trả phí cho nó 1 tháng, nhờ nó hát thử ấy ạ. Tiếc vì em đã dốt nhạc lí lại lười học nên sáng tác thì vụng về mà hát demo...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
24-01-2026, 21:53 -

Comment