Nguyên văn bởi macminh
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Plc+loadcell
Collapse
X
-
em đang gặp rắc rối khi dùng lệnh scale.
Dải đầu vào analog em thiết lập ở vùng nhớ D0=0-1770. Ứng với mỗi giá trị của D0 thì đc 1 giá trị cân nằm trong dải từ 0-10 tấn.Giá trị scale đc là ko chính xác. Em đang hiệu chỉnh giữa giá trị scale và giá trị thực (em dùng pt đg thẳng làm giá trị chuẩn vì chưa cân với tải thực).Nhưng giá trị tỷ lệ giữa giá trị thực/giá trị scale là không đều nhau ứng với mỗi giá trị của D0 vì vậy ko thể nhân hoặc chia với 1 hệ số nào đó đc mà phải là rất nhiều.Như vậy ứng với dải của D0 = 0 -1770 sẽ có rất nhiều hệ số tỷ lệ, để có thể từ đó suy ra đc giá trị thực của tải
Bác nào giúp em vấn đề này với.
thanks các bác nhiều
Comment
-
Như vậy để giải quyết bài toán này có 2 cách: 1 là dùng lệnh scale; 2 là dùng phương trình đg thẳng phải ko ah.Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtChính xác. Phải sure là PT của bạn đúng nhé!
nếu dùng lệnh scale thì phải hiệu chỉnh. em đang gặp rắc rồi với vấn đề này.
Comment
-
4 điểm trong P1, P1+1, P1+2, P1+3 chính là phương trình đường thẳng.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtNhư vậy để giải quyết bài toán này có 2 cách: 1 là dùng lệnh scale; 2 là dùng phương trình đg thẳng phải ko ah.
nếu dùng lệnh scale thì phải hiệu chỉnh. em đang gặp rắc rồi với vấn đề này.
S là giá trị Analog đọc vào. R là kết quả khi thế S vào PT đường thẳng đó.
Comment
-
Bạn đưa 1 ví dụ cụ thể: 4 giá trị của P, giá trị của S rồi kết quả R thu được lên xem?Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtvấn đề này em biết. Nhưng nếu viết pt từ 4 điểm đó rồi lấy 1 giá trị S suy ra kết quả R thì kết quả sẽ khác so với dùng lệnh scale thì R sẽ tính như hình sau:
hai kết quả này là hoàn toàn khác nhau
Nếu tính theo công thức (theo hình) thì kết quả bạn thu được là gì?
Comment
-
ví dụ P1=0000; P1+1=0000 ; P1+2=1000; P1+3=1770Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtBạn đưa 1 ví dụ cụ thể: 4 giá trị của P, giá trị của S rồi kết quả R thu được lên xem?
Nếu tính theo công thức (theo hình) thì kết quả bạn thu được là gì?
S=50 vậy suy ra R=13.3Last edited by macminh; 03-08-2009, 17:10.
Comment
-
mình thấy các bác làm cho vấn đề loadcell đi xa lên quá rồi. Theo mình nghĩ việc ở đây chỉ đơn giản là mình đọc giá trị vào AI của PLC và tính ra dc tải là bao nhiêu. Cụ thể: ở đây loadcell bạn đưa về qua bộ khuếch đại là dòng 4-20mA tương ứng 0-30 tấn ( xem bộ khuếch đại là tuyến tính ). Giả sử mô đun AI của PLC bạn là loại AD 12 bit thì bạn sẽ có fullscale : 111111111111 binary = 4095 decimal ; --> (0-20mA = 0-4095)
Vậy ta tính dc: 1mA = (4095/20mA) = 204.75
Vậy khi tải = 0 tấn ---> iput = 4mA ,tương ứng 4mA sẽ là: 204.75 * 4mA = 819
Vậy khi tải = 15 tấn ---> iput = 12mA, tương ứng 12mA sẽ là: 204.75 * 12mA = 2457
Vậy khi tải = 30 tấn ---> iput = 20mA, tương ứng 20mA sẽ là: 204.75 * 20mA = 4095
Gọi k là giá trị mà PLC đọc dc từ mô đun AI thì đơn giản ta tính ra dc tải sẽ là:
x = 30*(k - 819 )/(4095 - 819) = 30*(k - 819)/3276 (1)
Ta tính nhẫm lại nhé :
Lúc ko tải, mô đun AI đọc dc 4mA ---> k = 819, thay vào (1) ta dc : x = 0 tấn
Lúc full tải, mô đun AI đọc dc 20mA --> k = 4095, thay vào (1) ta dc : x = 30 tấn
Khi tải = 15 tấn, mô đun AI đọc dc 12mA --> k = 2457, thay vào (1) ta dc : x = 15 tấn
Ở đây mình ví dụ với mô đun AI 12 bit, thường thì với PLC của Siemens thì fullscale = 3200, lúc nàu ta dc (2):
x = 30*(k - 640 )/(3200 - 640) = 30*(k - 640)/2560 (2)Last edited by nama; 03-08-2009, 20:06.
Comment
-
bạn dùng PLC của hãng nào? Siemen hay OmronNguyên văn bởi nama Xem bài viếtsorry, mình ko rõ lắm với AI của S7-200 của Siemens thì hình như fullscale là 32000 chứ ko phải lả 3200 như ở trên đâu
Comment
-
Kết quả đúng phải là 28,25. PLC làm tròn là 28 (BCD). Chẳng hiểu macminh lấy 13.3 ở đâu ra.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtví dụ P1=0000; P1+1=0000 ; P1+2=1000; P1+3=1770
S=50 vậy suy ra R=13.3
Comment
-
kết quả của bác là thay vào pt đg thẳng còn kết quả của em là dùng lệnh scale.Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtKết quả đúng phải là 28,25. PLC làm tròn là 28 (BCD). Chẳng hiểu macminh lấy 13.3 ở đâu ra.
Hai kết quả này khác nhau
Comment
-
Mình dùng lệnh scale. Thế số vào pt đường thẳng thì nói làm gì?Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtkết quả của bác là thay vào pt đg thẳng còn kết quả của em là dùng lệnh scale.
Hai kết quả này khác nhau
Comment
-
Lệnh SCL đâu phải chỉ bấy nhiêu đó? Parameter? Check lại Data type của Parameter luôn. Nó phải đúng thì lệnh mới làm đúng chứ.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtanh xem hộ em nhé
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-12-2025, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -

Comment