Mình đang thử làm dự án cân bao qua băng tải, nhưng tín hiệu đầu vào AIW2 của EM 235 thay đổi liên tục với sai số lớn, rất khó tính được giá trị trung bình. Mình nghĩ là do nhiễu, nhưng không biết là giải quyết thế nào. Các cao thủ có thể tư vấn giúp mình được không
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Xử lý nhiễu ẸM 235
Collapse
X
-
Tháo chân tín hiệu ra kiểm tra tín hiệu số trong PLC xem có còn nhiễu không.
Cho dừng hết băng tải và hệ thống. Kiểm tra độ dao động tín hiệu đầu vào.
Nếu hệ thống đã dừng nhưng tín hiệu vẫn dao động thì kiểm tra lại dây chống nhiễu.
Lập hàm tính giá trị trung bình trong PLC để giảm sự giao động.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
-
Có bộ này hả bác ? Mà chức năng của bộ này là gì vậy bác, nếu dùng nó mà chống nhiễu được thì tốt quá nhỉ.Nguyên văn bởi monkey_king Xem bài viếtbạn nên dùng bộ chuẩn tín hiệu analog(vào và ra analog) nối trước khi nối vào plc
Comment
-
hi all.
- việc bạn gặp nhiễu có nhiều nguyên nhân gây ra.
thứ nhất: bạn nên coi lại tín hiệu vào có ổn định hay chưa, việc đọc tín hiệu vào module thường thấy nó sẽ bị dao động một khoảng, cũng dễ hiểu thôi vì độ
phân giải của nó nhỏ mà nên tín hiệu vào chỉ cần thay đổi một tí là sẽ nhiễu ngay.
thứ hai: khi các chân đầu vào không dùng bạn nên đấu tắt lại hết như A+ với A-.
thứ ba: trên module có cái nút vặn được offset tín hiệu đầu vào đấy, bạn nên sử dụng cái này trong trường hợp nhiễu.
chúc thành công
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
hôm nay, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -

Comment