    Thưa các pác em có con misubishi F500 báo lỗi e.uvt.Lỗi này là lỗi gì và cách xử lý nó thế nào,các pác chỉ em với.Em mới vô nghề mong được các pác chỉ giáo

  • #2
    Nguyên văn bởi primer Xem bài viết
    Thưa các pác em có con misubishi F500 báo lỗi e.uvt.Lỗi này là lỗi gì và cách xử lý nó thế nào,các pác chỉ em với.Em mới vô nghề mong được các pác chỉ giáo
    e.uvt = error undervoltage, tức là điện áp nguồn cấp thấp quá so với điện áp định mức. Cách khắc phục duy nhất là bạn cấp đúng điện áp ghi trên biến tần, thông thường điện áp < 75% điện áp định mức biến tần sẽ báo lỗi.
    Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
    Thiết kế hệ thống điện điều khiển
    Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!

    Comment


    • #3
      cảm ơn pác nhưng mà em đã thử rồi.điện áp vẫn đủ 380,vẫn báo lỗi,dạo trước em reset cái là dc nhưng mấy hum nay thì ko dc nữa rồi,pó tay luôn ấy

      Comment


      • #4
        Nó báo lỗi ngay khi bật nguồn hay khi nhấn chạy biến tần vậy ?
        Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

        Mr.Quỳnh 0978706839

        Comment


        • #5
          nó báo lỗi ngay khi bật nguồn pác ah

          Comment


          • #6
            Cái này không phải do điện áp nguồn mà do mạch đo lường thôi. Bạn phải gửi cho bác sỹ chỉnh lại thôi. Tôi gặp pan này đôi lần roài, cùng loại A540 của Mitsi