Mình thấy ngoài thị trường có bán các remote đa năng nên mình có ý định dùng VDK để thu, phát các tín hiệu IR của các loại remote. Khi cho thu thì nhận các độ rộng xung on/off và lưu vào eeprom, khi nhấn phát thì sẽ phát tín hiệu IR theo độ rộng đó. Như vậy mình có thể copy tất cả các loại remote mà không cần nghiên cứu giải mã nó. Không biết làm như vậy có khả thi không các bác. Có ai đã thử làm như vậy được chưa?
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Bộ thu phát remote IR đa năng ?
Collapse
X
-
Mình có làm thử qua, nhận được các giá trị độ rộng on/off của tín hiệu remote hiển thị ra máy tính, phát ra thì dạng sóng y chang tín hiệu gốc nhưng thằng thiết bị nhận không có tác dụng gì hết.
. Chắc do độ rộng xung thằng AVR nhận về bị trể sớm gì chưa tìm ra nguyên nhân.
-
Hoàn toàn khả thi, nhưng bạn chú ý, tín hiệu nhận được ở mắt nhận đưa vào VDK đã được tách song mang 36-38kHz, nên khi phát lại độ rộng xung bạn phải điều chế với sóng mang (36-38kHz) thì thiết bị mới nhận đượcNguyên văn bởi autodien Xem bài viếtMình thấy ngoài thị trường có bán các remote đa năng nên mình có ý định dùng VDK để thu, phát các tín hiệu IR của các loại remote. Khi cho thu thì nhận các độ rộng xung on/off và lưu vào eeprom, khi nhấn phát thì sẽ phát tín hiệu IR theo độ rộng đó. Như vậy mình có thể copy tất cả các loại remote mà không cần nghiên cứu giải mã nó. Không biết làm như vậy có khả thi không các bác. Có ai đã thử làm như vậy được chưa?
Comment
-
Hi,
Nếu người ta đã làm rồi, rất đẹp và bán rẻ nữa thì mình làm lại làm gì? Bác nên nghĩ hướng phát triển nó chứ không nên mất thời gian làm theo nó thì hay hơn
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Con đường chúng ta... chúng ta đã chọn.
Comment
-
Cái remote đa năng thì chỉ phát chứ không có thu. Với lại chỉ điều khiển 1 số thiết bị. Mình nghĩ nếu làm được điều này sẽ có hướng phát triển ứng dụng rất nhiều trong tự động vì liên quan đến VDK. Mua cái remote chỉ chỉ có sử dụng thôi.Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Nếu người ta đã làm rồi, rất đẹp và bán rẻ nữa thì mình làm lại làm gì? Bác nên nghĩ hướng phát triển nó chứ không nên mất thời gian làm theo nó thì hay hơn
Thân ái.
Comment
-
Hi,
Ứng dụng của tui làm thì khác của bác, thay vì bác phải sưu tập đủ các kiểu remote để điều khiển, ứng dụng của tui làm có thể dùng mọi remote hồng ngoại mà chẳng cần quan tâm nó là của loại máy móc gì. Như vậy là đỡ mất công hơn của bác rất rất nhiều rồi.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Con đường chúng ta... chúng ta đã chọn.
Comment
-
Hi
Bác hiểu nhầm ý mình, ý mình không phải là làm ra bộ remote phát đa năng mà mình định làm bộ có thể thay thế bất kỳ remote nào khi cho nó "học" rồi sau đó dùng nó mà điều khiển. Ví dụ như điều khiển tắt/mở, nhiệt độ máy lạnh bằng phần mềm... Còn bộ bác đã làm nó có chức năng như thế nào vậy. Để có gì mình học hỏi thêm. Vì mình mới nghĩ ra chứ chưa làm thực tế
Comment
-
Vấn đề remote đa năng này công ty mình đã làm thành công và đang thương mại. Mình up lên đây một số hình ảnh để các bạn thấy rằng là ý tưởng này làm được chứ ko phải làm được.

Hệ thống bao gồm một board mạch chủ, sử dụng chip ATmega32. Board mạch chủ giao tiếp với software bằng cổng RS232. Board mạch chủ có khả năng học lệnh các loại remote hồng ngoại: TV, Đầu đĩa, máy lạnh, máy quạt, đầu nghe nhạc...và học được lệnh các loại remote RF điều khiển cửa cuốn. Bộ nhớ lệnh là AT24C512 nên nhớ được rất nhiều lệnh, có thể chứa được tất cả lệnh của các thiết bị của nhà 3 tầng lầu. Board mạch chủ sử dụng mạch phát RF công suất lớn nên tín hiệu có thể đâm xuyên nhiều tầng lầu, ko sợ ngoài tầm phủ sóng.
Trái tim của board mạch con cũng là ATmega32, bộ nhớ lệnh AT24C512 tha hồ học lệnh. Board mạch con bao gồm 3 rờle cho phép điều khiển 3 thiết bị điện công suất nhỏ, nếu muốn điều khiển công suất lớn hơn có thể mắc thêm công-tắc-tơ. Board mạch con còn có chức năng báo cáo về cho board mạch của trạng thiết của các thiết bị mà nó đang điều khiển.

Software được thiết kế chuyên dụng, dễ thao tác. Software có chức năng quản lý tên và ID của các thiết bị. Các button của software có thể thay đổi theo tên của thiết bị. Software có giao tiếp với database nên sau khi thiết lập tên thiết bị xong thì tên thiết bị sẽ được lưu lại.
Comment
-
cái khiển có thể học chức năng đấy có từ lâu lắm rồi bạn ơi dân nghe nhạc cao cấp hay sài loại này philips làm ra đầu tiênNguyên văn bởi autodien Xem bài viếtHi
Bác hiểu nhầm ý mình, ý mình không phải là làm ra bộ remote phát đa năng mà mình định làm bộ có thể thay thế bất kỳ remote nào khi cho nó "học" rồi sau đó dùng nó mà điều khiển. Ví dụ như điều khiển tắt/mở, nhiệt độ máy lạnh bằng phần mềm... Còn bộ bác đã làm nó có chức năng như thế nào vậy. Để có gì mình học hỏi thêm. Vì mình mới nghĩ ra chứ chưa làm thực tế
nó có thể chép " học " và cài đặt sẵn sau đó hãng panasonic cũng làm ra cái đa năng một chiều phát
va các hãng cũng công bố bảng mã chuẩn của từng hãng từng dòng .
tàu khựa căn cứ vào bảng mã chuẩn này để lam theoLast edited by viettien123; 18-10-2011, 18:34.http://baohanhbeptu.vn
Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Comment
-
Chà. Mình thấy cái sản phẩm của bác pro nhỉ. Mình thấy có điều khiển máy lạnh ah, hiển thị nhiệt độ môi trường hay nhiệt độ máy lạnh đang phát. Mà bác phát sóng RF thì sao mấy thiết bị thu hồng ngoại hiểu được. Bộ của bác bao nhiêu, có để giá rẻ rẻ cho anh em nghiên cứu không?
Comment
-
Nhìn vào mấy hình của bạn thì làm gì có cái đèn hồng ngoại nào mà điều khiển được thiết bị qua hồng ngoại. Sản phẩm của bạn rất tốt và mình rất ủng hộ sản phẩm của VN sản xuất nhưng chẳng thấy nó liên quan gì đến chủ đề bạn autodien đưa ra ở đây cảNguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtVấn đề remote đa năng này công ty mình đã làm thành công và đang thương mại. Mình up lên đây một số hình ảnh để các bạn thấy rằng là ý tưởng này làm được chứ ko phải làm được.

Hệ thống bao gồm một board mạch chủ, sử dụng chip ATmega32. Board mạch chủ giao tiếp với software bằng cổng RS232. Board mạch chủ có khả năng học lệnh các loại remote hồng ngoại: TV, Đầu đĩa, máy lạnh, máy quạt, đầu nghe nhạc...và học được lệnh các loại remote RF điều khiển cửa cuốn. Bộ nhớ lệnh là AT24C512 nên nhớ được rất nhiều lệnh, có thể chứa được tất cả lệnh của các thiết bị của nhà 3 tầng lầu. Board mạch chủ sử dụng mạch phát RF công suất lớn nên tín hiệu có thể đâm xuyên nhiều tầng lầu, ko sợ ngoài tầm phủ sóng.
Trái tim của board mạch con cũng là ATmega32, bộ nhớ lệnh AT24C512 tha hồ học lệnh. Board mạch con bao gồm 3 rờle cho phép điều khiển 3 thiết bị điện công suất nhỏ, nếu muốn điều khiển công suất lớn hơn có thể mắc thêm công-tắc-tơ. Board mạch con còn có chức năng báo cáo về cho board mạch của trạng thiết của các thiết bị mà nó đang điều khiển.

Software được thiết kế chuyên dụng, dễ thao tác. Software có chức năng quản lý tên và ID của các thiết bị. Các button của software có thể thay đổi theo tên của thiết bị. Software có giao tiếp với database nên sau khi thiết lập tên thiết bị xong thì tên thiết bị sẽ được lưu lại.
Comment
-
Sorry, vị trí đèn hồng ngoại hơi khó phát hiện nên mình đã không nhìn thấyNguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtĐèn hồng ngoại nằm giữa mấy con opto.
Comment
-
Bác OpenDoor đã làm được như vậy rất đáng nể, bác có kinh nghiệm gì nói cho mọi người học hỏi với. Nhận bác dùng con TSOp1738 phải không. Còn phát thì bác dùng 555 để tạo sóng mang hay dùng PWM của ATmega. Mình mới bắt đầu làm nên chưa có kinh nghiệm lắm.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Abril9Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
-
Channel: Các hệ thống tự động hóa khác
Hôm qua, 13:26 -
-
bởi AbirChào mọi người, gần đây tôi có một ý tưởng mới.
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...-
Channel: Điện tử công nghiệp
Hôm qua, 09:49 -
-
bởi nguyendinhvanCó một chi tiết sai cơ bản trong kỹ thuật điện tử....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
26-03-2026, 19:31 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.
[Verse 1] Nhân gian bao thay đổi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-03-2026, 19:01 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
24-03-2026, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-