Đấu động cơ 3 pha vào lưới điện 1 pha

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • hoangdai
    replied
    Công nhận nhiều khi hơi dở. Chỉ có đ.cơ 3 pha nhưng lại muốn chạy 1 pha. Hihi, chấp nhận tụt CS và tính toán để ngắt tụ sau khi khởi động cũng vất vả đấy, Thôi kiếm cái 1 pha cho nó lành.

    Leave a comment:


  • vudiepkunkka
    replied
    Nguyên văn bởi congdatquan Xem bài viết
    Có phải hình này không bác!
    Sơ đồ này công suất chỉ đạt 50% đến 70 % P(W) của máy so với chạy 3 phase.Nhưng chạy động cơ bơm nước rất thoải mái.còn mắc thêm tụ có Tác dụng thế nào thì em cũng đồng ý với Bác hkhanhbk.nút ấn và tụ C2 có tác dụng trong quá trình khởi động.đảm bảo sự lệch pha.cứ nhìn vào biểu thức điện áp và dạng sóng cảu nó qua thời gian!Dẫu sao đây cũng chỉ là lý thuyết các bác cứ thử lắp một cái động cơ công suất nhỏ và một cái công suất lớn cho nó chạy không tải và khi có tải với mạch chạy dùng tụ như trên có rất nhiều điều thú vị.
    Thế chọn tụ như thế nào hả bác ? Cái này tui chưa làm bao giờ nên ko bit ! Mong các bác chỉ giáo thêm !

    Leave a comment:


  • giangvinh168
    replied
    Nguyên văn bởi lykhaitri Xem bài viết
    Xin các bạn cho hỏi dùng biến tần chuyển được điện 1 pha ra 3 pha? vậy nếu sử dụng motor 20hp xài biến tần giá bao nhiêu? có biến tần secandhand không.? trả lời mình Trí 0918111119 / lykhaitri@gmail.com xin cảm ơn
    Không có biến tần nào chịu nổi 1pha ra 3pha với công suất lớn như vậy đâu, chỉ có thể từ khoản 2hp trở lại thôi.

    Leave a comment:


  • congdatquan
    replied
    Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viết
    Thank tất cả! Tôi tìm được sơ đồ rồi! Có 2 cách đấu! ! cách dùng 1 tụ. Công suất giảm 50%. Cách 2 dùng 2 tụ! Công suất đạt 70-80%, động cơ của máy cưa để làm thợ mộc ấy mà. Chẳng nhẽ tương cái biến tần thì làm gỗ đến bao giờ cho đu! Hehehe
    Có phải hình này không bác!
    Sơ đồ này công suất chỉ đạt 50% đến 70 % P(W) của máy so với chạy 3 phase.Nhưng chạy động cơ bơm nước rất thoải mái.còn mắc thêm tụ có Tác dụng thế nào thì em cũng đồng ý với Bác hkhanhbk.nút ấn và tụ C2 có tác dụng trong quá trình khởi động.đảm bảo sự lệch pha.cứ nhìn vào biểu thức điện áp và dạng sóng cảu nó qua thời gian!Dẫu sao đây cũng chỉ là lý thuyết các bác cứ thử lắp một cái động cơ công suất nhỏ và một cái công suất lớn cho nó chạy không tải và khi có tải với mạch chạy dùng tụ như trên có rất nhiều điều thú vị.
    Attached Files

    Leave a comment:


  • thang KS
    replied
    Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viết
    Các bạn cho tôi hỏi đấu động cơ 3 pha vào lưới điện 1 pha kiểu ji với
    ôi chỉ biết đấu 2 pha vào 2 dây của mạc 1 pha còn lại 1 cuộn thì mắc vao tụ
    nhưng cách này co vẻ ko co công suất cao
    mình ngh noi có cách đấu zich zac khiêu ji đó nhưng ko biết
    bạn nào chỉ cho mình nhé
    ah mà cách đó dòng khởi động có cao không bạn
    Trước hết bạn tách 3 pha thành 6 đầu ax. by, cz đã nhé.
    Nếu UL=Uđ/c thì chọn 01 cuộn dây làm cuộn chạy (DV : ax) nối điện áp 1pha vào.
    2 cuộn còn lại đấu nối tiếp và mắc qua 1 tụ
    đóng điện ok.
    Trường hợp UL>Uđ/c đấu ngược lại lấy cuộnđấu tụ trên đưa điện áp vào và cuộn còn lại (ax) đấu tụ.
    Bất luận trường hợp nào bạn phải tính toán tụ > 900.
    Chúc bạn thanh công.

    Leave a comment:


  • lykhaitri
    replied
    Xin các bạn cho hỏi dùng biến tần chuyển được điện 1 pha ra 3 pha? vậy nếu sử dụng motor 20hp xài biến tần giá bao nhiêu? có biến tần secandhand không.? trả lời mình Trí 0918111119 / lykhaitri@gmail.com xin cảm ơn

    Leave a comment:


  • ngocphuc1989
    replied
    đúng thế em cũng đã đấu với cách là dùng tụ. thế có anh nào biết cách đấu khác không
    và cho em hỏi làm thế nào để xác định được đúng cực tính của động cơ không đồng bộ 3 pha có 9,12 hoặc 24 đầu dây

    Leave a comment:


  • DuyTuanpdt
    replied
    Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
    Hi hi. Anh DT xấu quá. Tìm được sơ đồ rồi mà còn không up lên cho mọi người xem chung với?
    Hihi! Okie thôi, chờ mình scan cái nhé!!! Up lên cho mọi người cùng tham khảo

    Leave a comment:


  • hkhanhbk
    replied
    Nguyên văn bởi trieujuta Xem bài viết
    thật ra không phải là đấu 2 pha động cơ vào lưới mà là đấu động cơ vào "lưới 2 pha" sau khi chuyển đổi.
    theo tôi hiểu thì dùng tụ để làm lệch pha dòng điện.
    hờ hờ cảm ơn bác đã nhắc nhở em nói lộn.
    nối thêm tụ vào nhằm mục đích tạo góc lệch pha giữa Iư và U để động cơ khởi động đc.nếu không thích xài tụ ta chuyển sang cách "thủ công" là mồi vậy , luyện tập cơ tay

    Leave a comment:


  • trieujuta
    replied
    Nguyên văn bởi hkhanhbk Xem bài viết
    theo em công suất động cơ giảm ở đây là do ta chỉ đấu 2 pha của động cơ vào lưới -> điện áp < điện áp định mức nên động cơ không thể hoạt động ở Pđm được
    thật ra không phải là đấu 2 pha động cơ vào lưới mà là đấu động cơ vào "lưới 2 pha" sau khi chuyển đổi.
    theo tôi hiểu thì dùng tụ để làm lệch pha dòng điện.

    Leave a comment:


  • cô nhóc
    replied
    Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viết
    Thank tất cả! Tôi tìm được sơ đồ rồi! Có 2 cách đấu! ! cách dùng 1 tụ. Công suất giảm 50%. Cách 2 dùng 2 tụ! Công suất đạt 70-80%, động cơ của máy cưa để làm thợ mộc ấy mà. Chẳng nhẽ tương cái biến tần thì làm gỗ đến bao giờ cho đu! Hehehe
    Hi hi. Anh DT xấu quá. Tìm được sơ đồ rồi mà còn không up lên cho mọi người xem chung với?

    Leave a comment:


  • hkhanhbk
    replied
    Nguyên văn bởi thienpht Xem bài viết
    Đấu động cơ 3 pha vào lưới một pha, dùng tụ, thực tế chỉ áp dụng cho các động cơ công suất nhỏ, dưới 1 ngựa. Động cơ có công suất lớn hơn, yêu cầu phải dùng tụ có trị số lớn.
    Mặt khác, nó giảm công suất đáng kể, dẫn đến nguy hại hơn là làm giảm hệ số cos phi của lưới. Tốt nhất là dùng biến tần.
    sao người ta lại có cách mắc thêm tụ vào lưới để bù cos \varphi ?
    Q=Xl*I^2-Xc*I^2 nếu S = const thì P sẽ tăng
    phần tử điện cảm và tụ có tiêu thụ năng lượng đâu mà bác bảo giảm công suất. theo em công suất động cơ giảm ở đây là do ta chỉ đấu 2 pha của động cơ vào lưới -> điện áp < điện áp định mức nên động cơ không thể hoạt động ở Pđm được
    Last edited by hkhanhbk; 16-05-2009, 21:22.

    Leave a comment:


  • DuyTuanpdt
    replied
    Thank tất cả! Tôi tìm được sơ đồ rồi! Có 2 cách đấu! ! cách dùng 1 tụ. Công suất giảm 50%. Cách 2 dùng 2 tụ! Công suất đạt 70-80%, động cơ của máy cưa để làm thợ mộc ấy mà. Chẳng nhẽ tương cái biến tần thì làm gỗ đến bao giờ cho đu! Hehehe

    Leave a comment:


  • thienpht
    replied
    Đấu động cơ 3 pha vào lưới một pha, dùng tụ, thực tế chỉ áp dụng cho các động cơ công suất nhỏ, dưới 1 ngựa. Động cơ có công suất lớn hơn, yêu cầu phải dùng tụ có trị số lớn.
    Mặt khác, nó giảm công suất đáng kể, dẫn đến nguy hại hơn là làm giảm hệ số cos phi của lưới. Tốt nhất là dùng biến tần.

    Leave a comment:


  • DuyTuanpdt
    replied
    Nguyên văn bởi tuancong Xem bài viết
    Dùng biến tần vẫn là tốt nhất, có chi quá lố về tiền cũng ko sao vì sau một thời gian khoảng 6 tháng đến 1 năm thì có thể lấy lại tiền từ việc tiết kiệm điện do dùng biến tần, và còn nhiều điều thú vị nữa khi bạn dùng biến tần
    Tôi biết thế, xong sử dụng còn tùy vào mục đích, bạn ko thể ko xét đến bài toán kinh tế đuơc. Nếu như động cơ của bạn ko sử dụng nhiều vậy đênbao giờ mới thu được vốn lại?

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

DuyTuanpdt Tìm hiểu thêm về DuyTuanpdt

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...