Các bạn ơi giúp mình với mình đang làm đồ án điều chỉnh nồng độ PH của nước dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ máy bơm để điều chỉnh PH mình dùng điện cực đo PH và máy đo PH mua ở viện khoa học công nghệ máy nó có 1 ngõ ra điện áp (0-1,4v) để kết nối với PLC khi mình chạy thử thì lúc đầu đo bình thường nhưng khi máy bơm chạy thì giá trị PH bị nhảy âm và lên xuống không ổn định khi tắt máy bơm hoặc không kết nối ngõ ra analog với PLC thì nó sẽ trở lại bình thường đây là hiện tượng gì và có cách khắc phục không giúp mình với mình cảm ơn nhiều
Cần giúp đỡ về analog của PLC
Collapse
X
-
Tags: None
-
Ngõ vào analog của PLC thường là 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA...
Thiết bị của em có ngõ ra 0~1.4V vì vậy em phải đưa tín hiệu này qua 1 bộ chuyển đổi để cho ra 1 tín hiệu mà PLC của em có thể hiểu được để mà xử lý
Khi đó thì giá trị đo, điều khiển, hiện thị của em mới chính xác được
Nếu có gì chưa rõ thì l.h anh: 0908.557490P.Hanhnn
-
em chọn ngõ vào 0~5v thì 1,4v vẫn nằm trong khoảng này đo và hiển thị vẫn được chỉ khi chạy dc 3 pha mới bị nhảy kq thôi
Comment
-
-
Sử dụng dây có vỏ bọc giáp chống nhiễu. Tiếp địa cho biến tần và nối vỏ chống nhiễu vào tiếp địa.
Cách ly dây điều khiển và dây động lực, không để đi chung đường ống, máng. Hoặc nếu chung máng thì tránh bó chung nhau.
Quá trình thử có thể đưa cảm biến gần với biến tần để giảm chiều dài dây.
Do câu hỏi khá là chung nên chỉ có hướng như vậy.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
-
Nguyên nhân là khi máy bơm hoạt động sẽ sinh ra các hài bậc cao tác động ngược lại nguồn, đồng thời tại ra các bức xạ tác động lên đường truyền ADC. Cái này ngoài sự dụng cáp chống nhiễu, nối đất cho vỏ, bạn cụng nên dùng thêm EMI filter and giải quyết khâu lọc SW nữa. G.luckNguyên văn bởi truongthan Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với mình đang làm đồ án điều chỉnh nồng độ PH của nước dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ máy bơm để điều chỉnh PH mình dùng điện cực đo PH và máy đo PH mua ở viện khoa học công nghệ máy nó có 1 ngõ ra điện áp (0-1,4v) để kết nối với PLC khi mình chạy thử thì lúc đầu đo bình thường nhưng khi máy bơm chạy thì giá trị PH bị nhảy âm và lên xuống không ổn định khi tắt máy bơm hoặc không kết nối ngõ ra analog với PLC thì nó sẽ trở lại bình thường đây là hiện tượng gì và có cách khắc phục không giúp mình với mình cảm ơn nhiều
Comment
-
bác truongthan oi, bác đã sử lý được trường hợp này chưa, e cũng đang làm cũng bị trường hợp như bác ak, đang bí k biết làm s hết hicNguyên văn bởi truongthan Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với mình đang làm đồ án điều chỉnh nồng độ PH của nước dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ máy bơm để điều chỉnh PH mình dùng điện cực đo PH và máy đo PH mua ở viện khoa học công nghệ máy nó có 1 ngõ ra điện áp (0-1,4v) để kết nối với PLC khi mình chạy thử thì lúc đầu đo bình thường nhưng khi máy bơm chạy thì giá trị PH bị nhảy âm và lên xuống không ổn định khi tắt máy bơm hoặc không kết nối ngõ ra analog với PLC thì nó sẽ trở lại bình thường đây là hiện tượng gì và có cách khắc phục không giúp mình với mình cảm ơn nhiều


Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 13:40 -
-
Trả lời cho Nhờ ae hướng dẫn sửa máy bắn cosbởi Nexus 6PE k biết vẽ nên mới đi hỏi nè
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
04-10-2026, 09:13 -

Comment