Các bạn ơi giúp mình với mình đang làm đồ án điều chỉnh nồng độ PH của nước dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ máy bơm để điều chỉnh PH mình dùng điện cực đo PH và máy đo PH mua ở viện khoa học công nghệ máy nó có 1 ngõ ra điện áp (0-1,4v) để kết nối với PLC khi mình chạy thử thì lúc đầu đo bình thường nhưng khi máy bơm chạy thì giá trị PH bị nhảy âm và lên xuống không ổn định khi tắt máy bơm hoặc không kết nối ngõ ra analog với PLC thì nó sẽ trở lại bình thường đây là hiện tượng gì và có cách khắc phục không giúp mình với mình cảm ơn nhiều
Cần giúp đỡ về analog của PLC
Collapse
X
-
Tags: None
-
Ngõ vào analog của PLC thường là 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA...
Thiết bị của em có ngõ ra 0~1.4V vì vậy em phải đưa tín hiệu này qua 1 bộ chuyển đổi để cho ra 1 tín hiệu mà PLC của em có thể hiểu được để mà xử lý
Khi đó thì giá trị đo, điều khiển, hiện thị của em mới chính xác được
Nếu có gì chưa rõ thì l.h anh: 0908.557490P.Hanhnn
-
em chọn ngõ vào 0~5v thì 1,4v vẫn nằm trong khoảng này đo và hiển thị vẫn được chỉ khi chạy dc 3 pha mới bị nhảy kq thôi
Comment
-
-
Sử dụng dây có vỏ bọc giáp chống nhiễu. Tiếp địa cho biến tần và nối vỏ chống nhiễu vào tiếp địa.
Cách ly dây điều khiển và dây động lực, không để đi chung đường ống, máng. Hoặc nếu chung máng thì tránh bó chung nhau.
Quá trình thử có thể đưa cảm biến gần với biến tần để giảm chiều dài dây.
Do câu hỏi khá là chung nên chỉ có hướng như vậy.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
-
Nguyên nhân là khi máy bơm hoạt động sẽ sinh ra các hài bậc cao tác động ngược lại nguồn, đồng thời tại ra các bức xạ tác động lên đường truyền ADC. Cái này ngoài sự dụng cáp chống nhiễu, nối đất cho vỏ, bạn cụng nên dùng thêm EMI filter and giải quyết khâu lọc SW nữa. G.luckNguyên văn bởi truongthan Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với mình đang làm đồ án điều chỉnh nồng độ PH của nước dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ máy bơm để điều chỉnh PH mình dùng điện cực đo PH và máy đo PH mua ở viện khoa học công nghệ máy nó có 1 ngõ ra điện áp (0-1,4v) để kết nối với PLC khi mình chạy thử thì lúc đầu đo bình thường nhưng khi máy bơm chạy thì giá trị PH bị nhảy âm và lên xuống không ổn định khi tắt máy bơm hoặc không kết nối ngõ ra analog với PLC thì nó sẽ trở lại bình thường đây là hiện tượng gì và có cách khắc phục không giúp mình với mình cảm ơn nhiều
Comment
-
bác truongthan oi, bác đã sử lý được trường hợp này chưa, e cũng đang làm cũng bị trường hợp như bác ak, đang bí k biết làm s hết hicNguyên văn bởi truongthan Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với mình đang làm đồ án điều chỉnh nồng độ PH của nước dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ máy bơm để điều chỉnh PH mình dùng điện cực đo PH và máy đo PH mua ở viện khoa học công nghệ máy nó có 1 ngõ ra điện áp (0-1,4v) để kết nối với PLC khi mình chạy thử thì lúc đầu đo bình thường nhưng khi máy bơm chạy thì giá trị PH bị nhảy âm và lên xuống không ổn định khi tắt máy bơm hoặc không kết nối ngõ ra analog với PLC thì nó sẽ trở lại bình thường đây là hiện tượng gì và có cách khắc phục không giúp mình với mình cảm ơn nhiều


Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi ittcHic, sao nhiều anh em khuyên là đàn ông đã học thì học luôn số sàn chứ đừng học số tự động anh....-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 17:46 -
-
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-08-2026, 16:34 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
07-08-2026, 09:17 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Channel: Điện thanh
07-08-2026, 09:12 -

Comment