Một hệ thống điều tốc khác cũng hiện đại nhưng cũ một tí, của Nga, cũng cho turbine nước loại Francis.
CHỨC NĂNG HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC:
Hệ thống điều tốc là một hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ của tổ máy luôn ở giá trị định mức khi tổ máy ở chế độ vận hành bình thường, đồng thời đảm bảo được các chức năng sau:
- Khởi động tự động hoặc bằng tay tổ máy.
- Chạy không tải tổ máy.
- Đảm bảo tổ máy làm việc trên lưới ở các chế độ: "Công suất", "Tần số", "Điều khiển nhóm" và "Bù đồng bộ".
- Đảm bảo chuyển đổi tổ máy từ chế độ công suất sang chế độ bù và ngược lại.
- Tự động chuyển từ các chế độ "công suất", "điều khiển nhóm" sang chế độ "tần số" khi tần số lưới vượt quá giá trị cho phép.
- Dừng tổ máy trong chế độ bù.
- Dừng bình thường và dừng sự cố tổ máy.
CẤU TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC:
1. Tủ điều tốc điện: Tủ điều tốc điện được cấu tạo gồm có 2 khối chức năng chính như sau (hình 1):
- Bộ điều chỉnh tần số và công suất.
- Rơle tần số quay và bộ lệnh.
a. Bộ điều chỉnh tần số và công suất:
- Hệ thống điều khiển vi xử lý ΜΠСУ1.
- Bảng điều khiển giao diện (bàn phím).
- Hệ thống theo dõi điện-Thuỷ lực.
- Giao diện vào/ra của bộ vi xử lý-Bộ điều chỉnh.
- Hệ thống nguồn cấp.
a1. Hệ thống điều khiển vi xử lý ΜΠСУ1:
Hệ thống điều khiển ΜΠСУ1 thực hiện theo thuật toán viết bằng chương trình phần mềm Visuabasic C++, tạo tín hiệu điều khiển cho khối hệ thống theo dõi Điện-thuỷ lực.
Hệ thống ΜΠСУ1 có các cơ cấu sau đây được thực hiện bằng chương trình:
- Thiết bị đo tần số quay.
- Bộ định vị tần số.
- Vùng chết được điều chỉnh theo tần số.
- Tự động điều chỉnh tần số quay khi đồng bộ.
- Bộ PID tạo tín hiệu điều khiển theo tốc độ.
- Bộ định vị điện tử.
- Bộ định vị công suất.
- Bộ PID tạo tín hiệu điều khiển công suất cùng bộ hiệu chỉnh công suất theo cột áp hiện hành.
- Bộ hạn chế độ mở.
- Bộ chọn cực tiểu.
- Bộ cộng gia số.
- Bộ tích phân đầu ra.
a2. Bảng điều khiển giao diện:
Cho phép thực hiện các thao tác sau:
- Chọn chế độ điều khiển "tại chỗ-từ xa".
- Điều khiển bộ định vị tần số.
- Điều khiển bộ định vị công suất.
- Điều khiển bộ hạn chế cơ.
- Điều khiển bộ hạn chế điện.
- Đóng bộ tự động điều chỉnh tần số.
- Đóng dừng sự cố.
- Bàn phím và màn hình cho phép để nhân viên vận hành liên lạc với bộ vi xử lý ΜΠСУ1 khi hiệu chỉnh và vận hành bộ điều chỉnh tần số và công suất. Bộ giao diện thực hiện các chức năng sau:
+ Chọn và đặt giá trị của các đại lượng biến thiên khi chuẩn bị dưa bộ điều chỉnh vào vận hành.
+ Lựa chọn và đặt các thông số điều chỉnh trong quá trình vận hành.
+ Hiển thị lên màn hình trạnh thái của bộ điều chỉnh.
a.3. Khối theo dõi và khuyếch dại Điện-thuỷ lực:
Khối theo dõi và khuyếch đại điện-thuỷ lực là một bộ phận của hệ thống theo dõi điện-thuỷ lực dùng để điều khiển cuộn dây điện từ của bộ biến đổi điện-thuỷ lực trong tủ điều tốc cơ *MEX20.
Tín hiệu đầu vào của khối bao gồm:
- Tín hiệu điều khiển bộ biến đổi Điện-Thuỷ lực từ ΜΠСУ1.
- Tín hiệu phản hồi vị trí pittông ngăn kéo chính.
- Tín hiệu phản hồi vị trí cánh hướng.
- Tín hiệu phản hồi vị trí M00.
- Tín hiệu điều khiển logic.
a.4. Nguồn cung cấp:
a.5. Các môdule liên lạc:
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.