Chào các Anh các Chị. em dang tim 1 cái mạch giup bao vệ thiết bị khi điện áp quá cao or quá thấp. công ty em có cái ổn áp Hanshin 20kva , mấy bửa trước tự nhiên điện áp tăng lên 400 v làm cái ổn áp cháy đen thui luôn. em muốn khắc phục tình trạng này để ko xảy ra lần nữa. mong các Anh các Chị giup dùm .
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
mach bao ve qua ap , thap ap nguon ac 220v
Collapse
X
-
chào bạn. bạn có thể dùng các thiết bị họ K8AP của Omron. Họ thiết bị này có khả năng phát hiện thấp áp, quá áp, mất pha, đảo pha, quá dòng.... vào trang WWW.ia.omron.com và sreach với từ khóa K8AB là ok. ở TP HCM thì bán các thiết bị này nhiều lắm.
Comment
-
cho nguồn vào của nó qua 1 biến áp nhỏ công suất thấp thôi khoảng vài W. hạ điện áp về điện áp thấp 1 chiều rồi cho vào bộ so sánh dùng ic thuật tóan như lm324, lm339..... điều ra cho nó điều khiển cái role nhỏ để đóng cắt cuộn hút của atomat , hoặc role công suất lớn là ổn mà. chi phí quá thấp luôn.( không tính atomat đâu nhé! ) hjhj
Comment
-

phần so sánh của mạch sẽ như thế này. U1A bảo vệ điện áp thấp. U1B bảo vệ điện áp cao. nuồn 12V được lấy sau chỉnh lưu của biến áp nguồn 220/12V. qua chỉnh lưu lấy ra điện áp 1 chiều nuôi mạch và để so sánh đầu ra mình thể hiện bằng led còn bạn thay và đó bằng cuộn hút của rơle đóng cắt nguồn điện
Comment
-
với dân amatuer như mình thì vẫn hơi khó để mình hiểu vấn đề về mặt bản chất, bạn có thể chỉ giáo thêm rõ ràng được ko ?? chẳng hạn nếu mình muốn bảo vệ khi áp cao quá 220v thì dùng sơ đồ này có đc ko? và mình có thể thay con IC 324 = IC 741 đc ko??? Mong bạn chỉ giáo thêm . cám ơn bạn nhiều vì sự nhiệt tình
Comment
-
bạn có thể dùng cái mạch này để bảo vệ cao quá 220V. bằng việc dùng 1 biến áp nhỏ chuyển 220VAC về 12VDC rồi nối vào mạch. cân chỉnh biến trở để có ngưỡng bảo vệ. cụ thể ở đây mình dùng nguồn 5V của ic ổn áp làm điện áp mẫu rồi chỉnh biến trở đển lấy điện áp chân giữa của biến trở làm điện áp so sánh. để bảo vệ điện áp cao bạn chỉ cần dùng phần U1B chỉnh điện áp chân số 5 nhỏ hơn 5V. khi điện áp nguồn tăng làm điện áp chân này tăng theo vượt quá 5V ic hoạt động cho điện áp ra chân 7 gần bằng Vcc. đóng role ngắt nguồn bảo vệ mạch. khi điện áp xuống mức ổn định nó lại ngắt role đóng điện trở lại. và thay ic này bằng bất cứ 1 ic opma nào khác. như 741,tl082.....Nguyên văn bởi blink Xem bài viếtvới dân amatuer như mình thì vẫn hơi khó để mình hiểu vấn đề về mặt bản chất, bạn có thể chỉ giáo thêm rõ ràng được ko ?? chẳng hạn nếu mình muốn bảo vệ khi áp cao quá 220v thì dùng sơ đồ này có đc ko? và mình có thể thay con IC 324 = IC 741 đc ko??? Mong bạn chỉ giáo thêm . cám ơn bạn nhiều vì sự nhiệt tình
IC741 chỉ có 1 cổng OP
Comment
-
Dễ hiểu hơn rồi, cám ơn bạn nhiều, mình sẽ thử. Hy vọng sẽ ok, nếu có gì mình đành phải làm phiền bạn nữa .. Cám ơn lần nữa nhé
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
phần so sánh của mạch sẽ như thế này. U1A bảo vệ điện áp thấp. U1B bảo vệ điện áp cao. nuồn 12V được lấy sau chỉnh lưu của biến áp nguồn 220/12V. qua chỉnh lưu lấy ra điện áp 1 chiều nuôi mạch và để so sánh đầu ra mình thể hiện bằng led còn bạn thay và đó bằng cuộn hút của rơle đóng cắt nguồn điện
cho mình hỏi 1 câu hơi gà 1 chút, (dân tự tìm hiểu nên cái gì cũng ko biết hết T_T) là nhiệm vụ của 2 con diodes D1, D2 và cái điện trở R là gì vậy ???
nghĩ ko ra, tìm ko thấy nên hỏi chủ nhân cho chắc ăn , xin lỗi vì lại làm phiền T_TLast edited by nsp; 06-08-2010, 11:55.
Comment
-
điện trở mình vẽ ở đây dùng để hạn dòng cho led thôi. 2 diot dùng để ngăn dòng trỏ lại ic.Nguyên văn bởi blinkcho mình hỏi 1 câu hơi gà 1 chút, (dân tự tìm hiểu nên cái gì cũng ko biết hết T_T) là nhiệm vụ của 2 con diodes D1, D2 và cái điện trở R là gì vậy ???
nghĩ ko ra, tìm ko thấy nên hỏi chủ nhân cho chắc ăn , xin lỗi vì lại làm phiền T_T
Comment
-
bác nói cụ thể hơn đc ko? chẳng hạn trong mạng điện gia đình mình có thể làm 1 mạch bảo vệ như thế ko? nếu ko phải là cách trên thì bạn có thể cho mình sơ đồ khác ko?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch trên thường dùng để bảo vệ quá áp ngỏ ra nếu dùng để bảo vệ ngỏ vào thì phải tính lại hay đổi mạch khác bởi vì khi áp vào tới 400 volt biến thế 220 ra 12 volt cháy mất rồi lấy đâu ra áp mà so với sánh .
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Barrettmà code asm bác hex, C e mù tịt.
——————————————————————
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: Bàn trượt tuyến tính có động cơ, Bàn trượt tuyến tính điều khiển bằng tay, bộ điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể được mua trực tuyến nếu cần....-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
hôm nay, 16:15 -
-
bởi Abril9Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
-
Channel: Các hệ thống tự động hóa khác
Hôm qua, 13:26 -
-
bởi AbirChào mọi người, gần đây tôi có một ý tưởng mới.
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...-
Channel: Điện tử công nghiệp
Hôm qua, 09:49 -
-
bởi nguyendinhvanCó một chi tiết sai cơ bản trong kỹ thuật điện tử....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
26-03-2026, 19:31 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.
[Verse 1] Nhân gian bao thay đổi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-03-2026, 19:01 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
24-03-2026, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06

Comment