Hiện mình đang tìm hiểu và sửa 1 tủ sấy. Tủ bị hư là do đặt ngưỡng của nhiệt độ cần sấy nhưng khi đã đến ngưỡng mà tủ vẫn k dừng. Mình phỏng đoán do nguyên nhân chính là do Triac không đóng ngắt được. Có 2 THERMOSTAT điều khiển đóng tắt. Hiện mình đã thay Triac mới mà tủ vẫn vậy...ai có ý kiến gì không xin góp ý. Cám ơn nhiều
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Tủ sấy không ngắt ở nhiệt độ đặt
Collapse
X
-
Có phải tủ sấy của em sử dụngTHERMOSTAT loại cơ khí ?Thông thường tủ sấy thế hệ cũ dùng 2 thermostat để cài đặt ngưỡng trên và ngưỡng dưới nhiệt độ.Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtHiện mình đang tìm hiểu và sửa 1 tủ sấy. Tủ bị hư là do đặt ngưỡng của nhiệt độ cần sấy nhưng khi đã đến ngưỡng mà tủ vẫn k dừng. Mình phỏng đoán do nguyên nhân chính là do Triac không đóng ngắt được. Có 2 THERMOSTAT điều khiển đóng tắt. Hiện mình đã thay Triac mới mà tủ vẫn vậy...ai có ý kiến gì không xin góp ý. Cám ơn nhiều
1- Khi nhiệt độ đến ngưỡng dưới (gần đến nhiệt độ cài đặt) Triac sẽ cắt bỏ bớt công suất gia nhiệt để loại trừ quán tính do công suất nhiệt lớn.
2-Khi nhiệt độ đến ngưỡng cài đặt, Triac thứ 2 hoạt động bình thường.
Tủ sấy của em không ngắt nguồn khi đến nhiệt độ cài đặt, em nên xem lại thermostat và mạch điện kết nối mạch
Comment
-
đúng rồi đó anh, nhưng tủ của em có 1 Triac 25A thôi. dây nối e kiểm tra hết rồi, vẫn tốt chỉ sợ bị THERMOSTAT. em k biết test nguội con này như thế nào cả. Anh có cách nào chỉ em k ...???Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCó phải tủ sấy của em sử dụngTHERMOSTAT loại cơ khí ?Thông thường tủ sấy thế hệ cũ dùng 2 thermostat để cài đặt ngưỡng trên và ngưỡng dưới nhiệt độ.
1- Khi nhiệt độ đến ngưỡng dưới (gần đến nhiệt độ cài đặt) Triac sẽ cắt bỏ bớt công suất gia nhiệt để loại trừ quán tính do công suất nhiệt lớn.
2-Khi nhiệt độ đến ngưỡng cài đặt, Triac thứ 2 hoạt động bình thường.
Tủ sấy của em không ngắt nguồn khi đến nhiệt độ cài đặt, em nên xem lại thermostat và mạch điện kết nối mạch
Comment
-
Thermostat của tủ nó khoảng 320-350 độ C lận. Tôi dùng lửa đốt trực tiếp rồi nhưng k thấy ji cả. Nguyên lí hoạt động của thermostat là sao vậy ???
Theo tôi nghĩ nó có 3 điểm đóng mở. 1 thường đóng và 1 thường mở. còn cái đầu dò có nhiệm vụ lấy nhiệt độ rồi giản nỡ ra để đóng thường mở hoặc mở thường đóng lại. Như vậy có đúng k ???
Tôi mở cái thermostat ra và xoay theo chiều ngược kim đồng hồ đến giá trị tương ứng nào đó thì thermostat đã đóng hoặc mở rồi.
Thật sự k biết nó làm việc kiểu gì luôn ???
Comment
-
Nguyên tắc của thermostat cơ khí là dùng sự giãn nở của chất khí (chứa trong đầu dò nhiệt) tác động lên contact.Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtThermostat của tủ nó khoảng 320-350 độ C lận. Tôi dùng lửa đốt trực tiếp rồi nhưng k thấy ji cả. Nguyên lí hoạt động của thermostat là sao vậy ???
Theo tôi nghĩ nó có 3 điểm đóng mở. 1 thường đóng và 1 thường mở. còn cái đầu dò có nhiệm vụ lấy nhiệt độ rồi giản nỡ ra để đóng thường mở hoặc mở thường đóng lại. Như vậy có đúng k ???
Tôi mở cái thermostat ra và xoay theo chiều ngược kim đồng hồ đến giá trị tương ứng nào đó thì thermostat đã đóng hoặc mở rồi.
Thật sự k biết nó làm việc kiểu gì luôn ???
Em xoay thuận hay ngược chiều kim đồng hồ chỉ tác động trực tiếp lên contact mà thôi,chưa đủ kết luận thermostat tốt. Có thể em đặt nhiệt độ cao quá nó chưa kịp đáp ứng.Em vặn ngược chiều kim đồng hồ cài nhiệt độ xuống thấp rồi đốt nó xem thế nào.Nếu contact không hoạt động là gaz trong thermostat đã bị xì, hay đường dẫn gaz bị nghẹt nên không tác động lên contact.
Khuyết điểm của thermostat loại này là sự co thể tích rất chậm, thí dụ em đặt 250 độ thermostat cắt nguồn, tử sấy không được cấp điện, nhiệt độ hạ dần,thermostat co lại có thể đến 230 độ contact mới đóng lại. Do đó tủ sấy của em sẽ sai số đến vài chục độ.
Comment
-
sao k nóng được bạn. Mình thấy đúng mà. cái dài dài đó là bộ fát nhiệt thôi mà...Tôi quên k chú thích vào đấyNguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtNếu mạch như bạn vẽ thì có cắm cả ngày nó cũng ko nóng. Cái dài dài nhiều tiếp để nối mấy cái dây kia là cầu đấu à bạn? Mạch này tự bạn vẽ lại từ mạch thực tế à?
Comment
-
Mình hỏi cái chỗ đấu điện 220V vào cơ, nó là cái cầu đấu đúng ko? Như mình thấy cái cảm biến nhiệt của bạn là loại nhỏ, ko dùng để cắt dòng động lực được. Các ruột gia nhiệt của bạn công suất bao nhiêu? Nếu như hình thì cái Triac làm nhiệm vụ đóng cắt dòng động lực, còn cái cảm biến nhiệt chỉ để điều khiển thôi! Tuy nhiên nếu trạng thái tiếp điểm thường đóng của các cảm biến à như bạn vẽ thì ko thể nóng được, trừ khi tiếp điểm trong cảm biến đã bị chập dính, ko nhả ra được!Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtsao k nóng được bạn. Mình thấy đúng mà. cái dài dài đó là bộ fát nhiệt thôi mà...Tôi quên k chú thích vào đấy
Như hình vẽ, cái cảm biến sô 1 dùng để điều khiển cái triac, bạn mang nó ra đo xem các chân có bị chập dính ko
Comment
-

bạn nhìn vào cái sơ đồ nhé, cái phần dây bạn tô màu đỏ ấy, nó chẳng dẫn đi đâu khi mà tiếp điểm của cảm biến nhiệt ở trạng thái như vậy. Thông thường khi vẽ sơ đồ thì người ta vẽ trạng thái tiếp điểm khi chưa cấp điện. Nếu bạn cấp điện vào, nhiệt độ còn đang thấp, mà tiếp điểm cảm biến như thế thì liệu rằng điện có đến được tải ko?
Comment
-
Tôi thấy có em có các sai sót sau đây:
1-Em vẽ hình các tiếp điểm phải ở trạng thái chưa đủ nhiệt để các bạn khỏi hiểu nhầm.
2-Theo hình chụp, điện trở hạn dòng kích cực G triac là 330 ohm, công suất 1 wat là không được rồi, dòng rất lớn làm tiêu triac .Muốn dùng cách kích trực tiếp này điện trở phải có giá trị lớn để có dòng kích vài chục mA mà thôi và công suất phải 5-10 watt vì nóng lắm.Em nên sử dụng diac để kích triac tốt hơn.Tôi đoán triac của em đã bị hư và nối tắt rồi đấy.
3-Theo mạch em vẽ lại, rõ ràng thermostat thứ 2 có nhiệm vụ trùng với thermostat thứ 1(tôi ko muốn nói là thừa).Thông thường 1 cái cắt bớt công suất nhiệt khi gần đến giá trị cài đặt( ở đây em có 2 cặp điện trở đấu song song với nhau), 1 cái điều khiển nhiệt.
Em muốn dùng vdk để điều khiển nhiệt thì vị trí board mạch phải ở dưới cùng để nhiệt độ ko ảnh hưởng đến linh kiện,nếu không mạch rất dễ bị treo ko hoạt động, lúc đó hối hận thì muộn rồi.
Comment
-
Cái này Chắc chắn bạn vẽ sai sơ đồ. Bạn tìm hiểu và vẽ lại nhé. Thông thường để điều khiển nhiệt độ mà ko làm ảnh hưởng lớn tới nguồn cấp người ta cấp nhiệt liên tục cho một ruột gia nhiệt, còn một cái dùng để đóng cắt khi nhiệt độ đạt tới các ngưỡng đặt.
Thêm vào đó, Cái quạt đấu như kia là ko đạt yêu cầu kĩ thuật. Điều gì sẽ xảy ra khi mạch đang chạy ta cắt công tắc on/off? Ruột gia nhiệt sẽ rất nhanh hỏng. Phải có một cảm biến nhiệt điều khiển cái quạt. Khi mạch đang chạy, ta tắt côngtacwss thì quạt vẫn phải tiếp tục chạy cho đến khi ruột gia nhiệt hạ đến nhiệt độ nhất định, đảm bảo an toàn cho ruột
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-12-2025, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -







Comment