Thông thường các tủ điện phân phối của các nhà máy đều có các tụ bù cosFi. Để sửa chữa tủ bù cosfi. Ngoài việc cách ly lưới điện ta cần xả hết điện ở tụ. Vậy phải làm cách nào để xả hết điện ở tụ. Xin các bác chi bảo với
Xả điện tụ bù cosfi
Collapse
X
-
Tags: None
-
không biết tụ bù thế nào nhưng anh thử cách này xem mắc tụ bù song song với 1 điện trở nối tiếp với 1 công tắc khi nào cần xả điện chỉ cần bật công tắc là được
-
Đóng công tắc nghe ko ổn. Để xả điện nên qua R là nhanh nhất_Nhưng R bao nhiêu và như thế nào?? Theo tôi R phải là loại CS lớn tương ứng với năng lượng cần xả, P1=P2. Thế là đã tính đc rồi đấy.
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Bạn 0973885865 nói thế là hợp lý rồi. Bạn ko đọc kĩ nên trả lời chưa chuẩn!Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtĐóng công tắc nghe ko ổn. Để xả điện nên qua R là nhanh nhất_Nhưng R bao nhiêu và như thế nào?? Theo tôi R phải là loại CS lớn tương ứng với năng lượng cần xả, P1=P2. Thế là đã tính đc rồi đấy.
Comment
-
Nhưng bác ấy dùng "công tắc". Chả ai lại xài công tắc. HIhi_Hơi xoáy bác ấy tí- Mình có dịp nhìn cái phòng tụ bù của 1 nhà máy_Nó rất hoành tráng_Ko hiểu cái công tắc nào chịu nổi. Hihi
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
ý tôi nói công tắc là mang tính tượng trưng thôi phải tùy vào dòng điện xả mà chọn thiết bị cho phù hợp chứ có thể dùng cẩu dao, máy cắt hay công tắc tơ chứ ...cảm ơn đã ghóp ý
Comment
-
Có 1 số nhà SX đã lắp sẵn 3 con điện trở xả đấu xong xong với tụ bù, sẽ tự xả trong vòng khoảng 60S, trị số ~330k ohm đối với tụ 10kvar trở xuốngNguyên văn bởi tranthanh78 Xem bài viếtThông thường các tủ điện phân phối của các nhà máy đều có các tụ bù cosFi. Để sửa chữa tủ bù cosfi. Ngoài việc cách ly lưới điện ta cần xả hết điện ở tụ. Vậy phải làm cách nào để xả hết điện ở tụ. Xin các bác chi bảo vớiCTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Comment
-
Thực ra, kể cả tụ to thế nào đi nữa thì có quan trọng gì?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtNhưng bác ấy dùng "công tắc". Chả ai lại xài công tắc. HIhi_Hơi xoáy bác ấy tí- Mình có dịp nhìn cái phòng tụ bù của 1 nhà máy_Nó rất hoành tráng_Ko hiểu cái công tắc nào chịu nổi. Hihi
Quan trọng ở chỗ thời gian xả bao nhiêu để tính dòng điện khi xả, suy ra giá trị và công suất điện trở cho phù hợp.
Bạn mới có dịp nhìn 1 nhà máy chứ tôi nhìn gần trăm nhà máy và trạm rồi!
Comment
-
Đối với tụ bù trung áp. Dân Điện Lực chỉ đơn giản dùng dây tiếp đất và sào cách điện.
Mà trong hệ thống trung áp, tụ bù và máy biến áp thường đấu song song với nhau, do đó nó tự xả ra cuộn dây cao áp của máy biến áp rồi. Biện pháp xả thêm là để đề phòng còn nhiễm điện xoay chiều dư thôi.
Đối với tụ bù hạ áp, thường dùng điện trở song song như anh Giang Vinh nói. Khi mang tải, công suất tiêu tán trên nó không đáng kể. Khi cắt ra, thời gian xả cỡ 1 phút, chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ cả.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi ittcHic, sao nhiều anh em khuyên là đàn ông đã học thì học luôn số sàn chứ đừng học số tự động anh....-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 17:46 -
-
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-08-2026, 16:34 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
07-08-2026, 09:17 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Channel: Điện thanh
07-08-2026, 09:12 -

Comment