    Chào các bác. Bên em mới nhập một máy phát điện cũ Denyo của Nhật. Nhưng hiện tại tần số là 60HZ. Trên bảng điều khiển có núm chỉnh tốc độ và tần số. Em chỉnh mãi nhưng tần số chỉ dao động trong khoảng 57-63Hz.Các bác đã ai làm về dòng này chỉ bảo giúp em với.
    Cám ơn các bác nhiều.
    Email: autovimaru@gmail.com
    ĐT 0943.247.668

  • #2
    Nguyên văn bởi ninhvanbo Xem bài viết
    Chào các bác. Bên em mới nhập một máy phát điện cũ Denyo của Nhật. Nhưng hiện tại tần số là 60HZ. Trên bảng điều khiển có núm chỉnh tốc độ và tần số. Em chỉnh mãi nhưng tần số chỉ dao động trong khoảng 57-63Hz.Các bác đã ai làm về dòng này chỉ bảo giúp em với.
    Cám ơn các bác nhiều.
    Email: autovimaru@gmail.com
    ĐT 0943.247.668
    Các máy phát điện của Nhật sử dụng tần số 60HZ muốn sử dụng ở tần số 50HZ thì chỉnh ở cần ga của máy nổ để hạ thấp tốc độ xuống chứ núm chỉnh tốc độ và tần số trên bảng điện chỉ tinh chỉnh mà thôi. Tuy nhiên sử dụng ở tần số 50HZ thì dòng điện kích từ cao hơn ở tần số 60HZ khoảng 1,2 lần. Nếu sử dụng khoảng 70-80% tải thì vẫn còn nằm ở phạm vi cho phép của dòng điện kích từ.

    Comment


    • #3
      Nếu máy phát điện cũa bạn là máy phát denyo cũ thì nút chỉnh thường là nút chỉnh cơ học ! nhưng ko xuống được 50hz vì heo nhiên liệu đã khóa cơ mức min !
      bạn dùng chìa khóa thường là 10 nới lỏng ốc con ốc khóa cơ ở vị trí min ra ! khi máy đang nổ cho đến khi máy đạt 47hz sau đó dùng nút chỉnh cơ tăng lên 50hz !
      thường máy dùng bơm nhiên liệu của hãng nippon denso !
      Nếu máy đời cũ thì bạn bạn để ý máy có xài AVR ko
      Nếu có sài AVR thì bạn để mark của generator có 50/60hz ko ! nếu có có 50/60hz thì yên tâm ko sau cả hiệu chỉnh AVR đạt điện áp 220/380v
      nếu chì dòng 60hz ko thì bạn cẩn thận , chạy máy khoảng 30p tắt rờ vào dây quấn ruôt máy phát xem có nóng không ! nếu nóng bạn cần phải hiệu chỉnh votl kích lại hoạc chuyển tần số máy AVR lại !
      ----> có thể quấn lại Cả generator !
      Còn nếu máy xài transfor bù thì yên tâm ! dời điện trờ chình votl kích lại cho đạt 220/380v !

      Bạn cần để ý xem bơm nhiên liệu của bạn là heo điện hay heo cơ !
      Nếu heo cơ thì làm theo cách trên (thừong nút chỉnh của bạn là cần cơ học dẫn tới ga bơm cao áp )
      - Nếu heo điện bạn chụp hình bơm cao áp cho mình xem ( nút chỉnh của bạn là biến trở )
      Nếu bơm của hãntg denso hay zexel thường sử sụng actuator RED II
      Minh sẽ hướng bạn phương áp chình điều tôc để hạ ga ! xuống 50hz để có mức đạp ga khi tải lớn khác nhau !