Cám ơn anh coronan rất nhiều đã up lên nhiều tài liệu diễn đàn. Anh co tài liệu của Omron 3G3JX,3G3MX không up lên dùm em đang rất cần địa chỉ mail của em longho1977@yahoo.com.vn
undefinedTôi có tài liệu biến tần tiếng việt của hãng Mishubishi :con SJ200.anh em nào cần thì liên hệ:luong_k45@yahoo.com
tui gửi cho.ai có thêm về cái này cũng send tui với nha.vì tôi cũng ko có nhiều nhưng cũng khá cơ bản rồi
Chào các bạn nhé:
Các bạn ơi giúp mình với! Bạn nào đã lập trình giao tiếp PLC CPU224 của siemen với PC và biến tần (MM440) rồi thì giúp mình vơi.
- Vì mình cần truyền thông cả 3 thằng với nhau mà mình lại dùng hai giao thức khác nhau (PLC với PC dùng freeport, PLC với MM440 dùng USS) Nên bây giờ mình cần điều khiển Biến tần từ máy tính mà không được.
- Trên máy tính mình viết giao diện điều khiển dùng VB khi ấn nút MT thì biến tần chạy thuận, ấn nút MN biến tần chạy ngược và khi ấn stop thì Biến tần dừng. Mình cũng đã điều khiển được một ít rồi là khi bật PLC ở chế độ RUN thì Chỉ điều khiển được MT(MN) một lần còn khi để PLC ở chế độ sop rồi thì không điều khiển lại được nữa.
Bạn nào làm rồi hay có hướng giải quyết gì giúp mình với nhé
cảm ơn các bạn nhiều
Chào các bạn nhé:
Các bạn ơi giúp mình với! Bạn nào đã lập trình giao tiếp PLC CPU224 của siemen với PC và biến tần (MM440) rồi thì giúp mình vơi.
- Vì mình cần truyền thông cả 3 thằng với nhau mà mình lại dùng hai giao thức khác nhau (PLC với PC dùng freeport, PLC với MM440 dùng USS) Nên bây giờ mình cần điều khiển Biến tần từ máy tính mà không được.
- Trên máy tính mình viết giao diện điều khiển dùng VB khi ấn nút MT thì biến tần chạy thuận, ấn nút MN biến tần chạy ngược và khi ấn stop thì Biến tần dừng. Mình cũng đã điều khiển được một ít rồi là khi bật PLC ở chế độ RUN thì Chỉ điều khiển được MT(MN) một lần còn khi để PLC ở chế độ sop rồi thì không điều khiển lại được nữa.
Bạn nào làm rồi hay có hướng giải quyết gì giúp mình với nhé
cảm ơn các bạn nhiều
Chào bạn theo mình nghĩ điện trở hãm đã được chọn thích hợp theo công suất động cơ nên không thể nào quá dòng chịu đựng của IGBT vì mỗi con công suất đều được bảo vệ bằng diode , dòng sẽ qua diode bảo vệ trước sau đó qua điện trở hãm ( điện trở hãm được mắc nối tiếp một con công suất khác ) Khi bạn điều chỉnh phần trăm chính là bạn đang điều chỉnh góc mở của con công suất này .
Thường thì giảm tốc nhanh (còn gọi là phanh, hãm) thì năng lượng trả về lớn, điện trở nóng, nhưng thời gian hãm ngắn hơn, tổng năng lượng như nhau nên ... chả sao cả.
Bác ơi! em nhìn trong sơ đồ ở tài liệu biến tần MM440 thì điện trở hãm được đóng vào giữa hai khâu chỉnh lưu và nghịch lưu. Như vậy là năng lượng trả về qua IGBT nghịch lưu. Em nghĩ nếu chọn ko hợp lý thì có quá dòng chịu đựng của IGBT không?
Cám ơn bác rất nhiều, bác cho em hỏi thêm chút nhé . Theo em hiểu thì khi thay đổi đột ngột tốc độ của động cơ từ tốc độ cao xuống tốc độ thấp, biến tần đã thay đổi tần số tương ứng với tốc độ thấp nhưng động cơ vẫn quay với tốc độ lớn hơn. Khi đó động cơ làm việc như máy phát đưa trả năng lượng về nguồn, để thời gian giảm tốc diến ra nhanh hơn thì cần triệt tiêu giá trị năng lượng trả về này càng nhanh càng tốt. Để tiêu thụ năng lượng trả về, người ta mắc thêm điện trở để tiêu thụ năng lượng dưới dạng nhiệt năng. Nếu như bác nói có phải nếu chọn 100% thì toàn bộ năng lượng trả về đặt hết vào điện trở, còn nếu chonj 50% thì chỉ có 50% năng lượng trả về đặt vào điện trở? Em nói vậy có phải không ạ? Mong bác trả lời giúp em và cho em hỏi với thông số của động cơ là 5,5kw, biến tần 5,5kw, điện trở 50ôm thì em nên chọn là baio nhiêu % thì hợp lý?
Mình thường chọn 100% nếu như cần giảm tốc nhanh.
Thường thì giảm tốc nhanh (còn gọi là phanh, hãm) thì năng lượng trả về lớn, điện trở nóng, nhưng thời gian hãm ngắn hơn, tổng năng lượng như nhau nên ... chả sao cả.
hqt : Biến tần MM440
thông số p1237 dùng khi chọn Dynamic braking còn chọn 10%,20%,50% hay 100% là tùy chọn hiệu quả của thắng trong chu kỳ áp DC vào điện trở, chọn 100% thì hiệu quả thắng nhanh nhưng dòng lớn có thể tác động bộ bảo vệ dòng. Nói nôm na là khi chọn 100% sẻ áp điện áp DC không đổi để thắng, chọn 50% sẽ áp dãy xung có độ rổng 50% ( tần số 2000Hz) để thắng,....
ppthaidpp
Cám ơn bác rất nhiều, bác cho em hỏi thêm chút nhé . Theo em hiểu thì khi thay đổi đột ngột tốc độ của động cơ từ tốc độ cao xuống tốc độ thấp, biến tần đã thay đổi tần số tương ứng với tốc độ thấp nhưng động cơ vẫn quay với tốc độ lớn hơn. Khi đó động cơ làm việc như máy phát đưa trả năng lượng về nguồn, để thời gian giảm tốc diến ra nhanh hơn thì cần triệt tiêu giá trị năng lượng trả về này càng nhanh càng tốt. Để tiêu thụ năng lượng trả về, người ta mắc thêm điện trở để tiêu thụ năng lượng dưới dạng nhiệt năng. Nếu như bác nói có phải nếu chọn 100% thì toàn bộ năng lượng trả về đặt hết vào điện trở, còn nếu chonj 50% thì chỉ có 50% năng lượng trả về đặt vào điện trở? Em nói vậy có phải không ạ? Mong bác trả lời giúp em và cho em hỏi với thông số của động cơ là 5,5kw, biến tần 5,5kw, điện trở 50ôm thì em nên chọn là baio nhiêu % thì hợp lý?
hqt : Biến tần MM440
thông số p1237 dùng khi chọn Dynamic braking còn chọn 10%,20%,50% hay 100% là tùy chọn hiệu quả của thắng trong chu kỳ áp DC vào điện trở, chọn 100% thì hiệu quả thắng nhanh nhưng dòng lớn có thể tác động bộ bảo vệ dòng. Nói nôm na là khi chọn 100% sẻ áp điện áp DC không đổi để thắng, chọn 50% sẽ áp dãy xung có độ rổng 50% ( tần số 2000Hz) để thắng,....
ppthaidpp
Em thấy ở luồng này các bác có nói về cài đặt hãm cho biến tần mà chẳng có bác nào nói rõ ràng cả. Em có câu hỏi muốn các đại ca chỉ giáo: Em có con biến tần 5,5kw dùng để điều khiển động cơ KĐB 3 pha 5,5kw. Động cơ của em hoạt động ở chế độ dừng đột ngột và đảo chiều đột ngột thường xuyên nên em cần phải sử dụng điện trở hãm. Em Sử dụng biến tần MM440 để điều khiển động cơ, theo em biết thì sẽ lắp điện trở hãm vào hai đầu B+ VÀ B- của biến tần để hãm động năng, điện trở của em là 500 ôm. Em vẫn chưa hiểu thông số p1237 dùng để xác định chu kỳ làm việc định mức cũng như thời gian đóng của điện trở hãm, trong tài liệu có nhiều lựa chọn 5%,10%,20%,50%,100%. Em vẫn chưa hiểu phải cài đặt như thế nào? ĐẠI CA nào đã cài đặt thức tế rồi thì chỉ bảo cho em với. Thank các anh em!
Tôi muốn mô phỏng sự thay đổi các mùa bằng cách từ từ nghiêng một quả địa cầu 16 inch bằng một động cơ bước nhỏ. Một động cơ bước khác sẽ quay quả địa cầu theo thời gian thực. Hệ thống truyền động...
Bqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.