Chào pà con,tôi nghĩ anh em kỹ thuật nên đọc tài liệu tiếng Anh cho quen,có từ nào ko hiểu thì post lên hỏi, chứ đọc tài liệu tiếng Việt thì ... thứ nhất là tài liệu tiếng Anh rất hay và rất nhiều,thứ 2 kỹ năng tiếng Anh của anh em sẽ lên nhanh. Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập mà, phải biết tiếng Anh để làm việc với bọn Tây chứ
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Biến tần tiếng việt
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
Bạn gửi giúp cho mình Demag ACS 800 và ABB DCS 500. Thanks bạn nhiều.Nguyên văn bởi coronan Xem bài viếtbạn model bao nhiêu mình gửi cho?
Comment
-
undefinedTôi có tài liệu biến tần tiếng việt của hãng Mishubishi :con SJ200.anh em nào cần thì liên hệ:luong_k45@yahoo.com
tui gửi cho.ai có thêm về cái này cũng send tui với nha.vì tôi cũng ko có nhiều nhưng cũng khá cơ bản rồi
A luong oi gui cho em voi email em la tungshallala@yahoo.com|
Comment
-
Trong điều khiển động cơ, chúng có 2 chế độ hoạt động: Chế độ máy phát (generator) và chế độ motorNguyên văn bởi nptdc Xem bài viếtxin hỏi việc sử dung lựa chọn điên trở hãm trong trong biến tần dùng để làm gi, và co lợi gì
Ở chế độ motor: lúc này motor sẽ chuyển năng lượng điện thành động năng
Ở chế độ máy phát: khi hoạt động, ngoài lượng điện năng mà motor nhận được từ nguồn cấp, tự bản thân motor cũng sinh ra một suất điện động phản hồi về các cuộn dây stator và năng lượng này sẽ được xả qua một thiết bị, thông thường là điện trở xả (còn gọi là điện trở hãm vì chế độ này xuất hiện khi motor đang hãm tốc độ)
Comment
-
Tài liệu về biến tần Hitachi
Xin lỗi bạn hình như bạn nhầm thì phải sj200 là của Hitachi mà.
Nguyên văn bởi tungbkhn Xem bài viếtundefinedTôi có tài liệu biến tần tiếng việt của hãng Mishubishi :con SJ200.anh em nào cần thì liên hệ:luong_k45@yahoo.com
tui gửi cho.ai có thêm về cái này cũng send tui với nha.vì tôi cũng ko có nhiều nhưng cũng khá cơ bản rồi
A luong oi gui cho em voi email em la tungshallala@yahoo.com
Comment
-
Mình muốn đk động cơ sao cho tốc độ êm tối đa với biến tần SM MM440. Các bạn chỉ giúp mình cách cài đặt với. Chân thành cảm ơn tất cả.
Thông số động cơ:
Demag Cranes & Components
Type ZBA 132B4 B140R 3~ IP 54
Iso F
5.3kw Cos@ = 0.86 50hz
Rpm 1453
Điện áp ở chế độ tam giac là 230V--- 17.6A
Điện áp ở chế độ sao là 400-- 10.1 A
Bremse 94 Nm AC 400V DC 180V 0.16A
Xin chân thành cám ơn các bạn.
Comment
-
gửi cho em xin với cảm ơn anh nhiều nhé.Nguyên văn bởi coronan Xem bài viếtmình thấy tài liệu biến tần tiếng việt chỉ có Siemens,Omron,và Yaskawa là có.Anh em nào cần mình up cho.
xuanvudk2@gmail.comNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Comment
-
Tài liệu cài đặt cho biến tần của Sienmen rất nhiều và chi tiết hơn các hãng khác- đó là điều kiện thuận lợi cho bạn rồi đấy. Cài đặt các thông số cho biến tần trong tài liệu đi kèm khá chi tiết. Bạn có thể download tài liệu của SM MM440 trên mạng nhiều lắm (cả sơ đồ kết nối cũng như các thông số)Nguyên văn bởi nguyenkhanh Xem bài viếtMình muốn đk động cơ sao cho tốc độ êm tối đa với biến tần SM MM440. Các bạn chỉ giúp mình cách cài đặt với. Chân thành cảm ơn tất cả.
Thông số động cơ:
Demag Cranes & Components
Type ZBA 132B4 B140R 3~ IP 54
Iso F
5.3kw Cos@ = 0.86 50hz
Rpm 1453
Điện áp ở chế độ tam giac là 230V--- 17.6A
Điện áp ở chế độ sao là 400-- 10.1 A
Bremse 94 Nm AC 400V DC 180V 0.16A
Xin chân thành cám ơn các bạn.
Comment
-
Sai bétNguyên văn bởi napo4 Xem bài viếtTrong điều khiển động cơ, chúng có 2 chế độ hoạt động: Chế độ máy phát (generator) và chế độ motor
Ở chế độ motor: lúc này motor sẽ chuyển năng lượng điện thành động năng
Ở chế độ máy phát: khi hoạt động, ngoài lượng điện năng mà motor nhận được từ nguồn cấp, tự bản thân motor cũng sinh ra một suất điện động phản hồi về các cuộn dây stator và năng lượng này sẽ được xả qua một thiết bị, thông thường là điện trở xả (còn gọi là điện trở hãm vì chế độ này xuất hiện khi motor đang hãm tốc độ)
Điện trở hãm là để hạn dòng DC từ biến tần vào động cơ khi đóng trực tiếp điện DC để hãm dừng nhanh động cơ.
Comment
-
Iem thấy bác có hỏi về dòng ACS800 sao không dùng luôn phần Crane control của nó cho nhanh nhỉ.Nguyên văn bởi nguyenkhanh Xem bài viếtMình muốn đk động cơ sao cho tốc độ êm tối đa với biến tần SM MM440. Các bạn chỉ giúp mình cách cài đặt với. Chân thành cảm ơn tất cả.
Thông số động cơ:
Demag Cranes & Components
Type ZBA 132B4 B140R 3~ IP 54
Iso F
5.3kw Cos@ = 0.86 50hz
Rpm 1453
Điện áp ở chế độ tam giac là 230V--- 17.6A
Điện áp ở chế độ sao là 400-- 10.1 A
Bremse 94 Nm AC 400V DC 180V 0.16A
Xin chân thành cám ơn các bạn.
Comment
-
Bạn ý không sai, chỉ có bạn chưa hiểu hết về chế độ hãm của động cơ thôi. Khi ở chế độ hãm, động cơ làm việc như 1 máy phát, thay vì nhận năng lượng từ lưới, nó phát năng lượng về lưới. Lúc này bộ nghịch lưu trở thành chỉnh lưu, đó chính là dòng DC mà bạn nói. Nhưng bộ chỉnh lưu của biến tần lại không cho phép có dòng ngược chạy qua nên cần có điện trở hãm để tiêu tốn năng lượng mà động cơ trả về lưới.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtSai bét
Điện trở hãm là để hạn dòng DC từ biến tần vào động cơ khi đóng trực tiếp điện DC để hãm dừng nhanh động cơ.
Comment
-
Lại một ông nữa =)), đã bảo là đóng DC curent để tạo ra moment hãm.Nguyên văn bởi vaiduakhu Xem bài viếtBạn ý không sai, chỉ có bạn chưa hiểu hết về chế độ hãm của động cơ thôi. Khi ở chế độ hãm, động cơ làm việc như 1 máy phát, thay vì nhận năng lượng từ lưới, nó phát năng lượng về lưới. Lúc này bộ nghịch lưu trở thành chỉnh lưu, đó chính là dòng DC mà bạn nói. Nhưng bộ chỉnh lưu của biến tần lại không cho phép có dòng ngược chạy qua nên cần có điện trở hãm để tiêu tốn năng lượng mà động cơ trả về lưới.
Còn loại như trên là Regenerative roài.
Như ABB ACS800-17 chẳng hạn.
Comment
-
Có thể bạn đúng nhưng người khác chưa chắc đã sai vì kiến thức về biến tần rất đa dạng có thể nó đúng về trường hợp này nhưng lại sai về trường hợp khác ( tùy loại biến tần , tùy theo hãng sản xuất ) .Ví dụ biến tần ATV 31, 71 của Schneider thì đúng như bạn VAIDUAKHU đã nêu
Comment
-
Vậy thì bác làm ơn chỉ cho iem là parameter nào nó có thông số như vậy đi?Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtCó thể bạn đúng nhưng người khác chưa chắc đã sai vì kiến thức về biến tần rất đa dạng có thể nó đúng về trường hợp này nhưng lại sai về trường hợp khác ( tùy loại biến tần , tùy theo hãng sản xuất ) .Ví dụ biến tần ATV 31, 71 của Schneider thì đúng như bạn VAIDUAKHU đã nêu
Còn iem thì đã tải file ATV31 UserVN.rar ở trang đầu tiên về và trong trang thứ 41 của file pdf iem thấy nó vẫn bơm dòng DC đấy ạ.
Vài từ góp ý với bác.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
hôm nay, 10:28 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:44 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-07-2026, 15:32 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
-
Channel: Điện thanh
30-07-2026, 15:24 -
-
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
-
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -

Comment