Chào các bác. Em đang có ý tưởng làm một bộ UPS cho hệ thống Camera giám sát nhưng không biết nên làm như thế nào? Online hay offline? Trên đây có bác nào đã làm xin chia sẻ kinh nhiệm và sơ đồ mạch?
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
UPS cho hệ thống Camera hệ 12v
Collapse
X
-
Có 2 hướng
- Mua UPS thông thường ra 220VAC, loại nối ắc-quy ngoài để chạy được lâu. Vẫn dùng cục adapter đi kèm camera.
- Mua DC UPS đóng vai trò cả bộ nguồn DC lẫn lưu điện UPS nuôi camera trực tiếp luôn.
Nếu rành điện tử, có kinh nghiệm làm nguồn thì tự chế theo hướng thứ 2 cũng không quá khó. Nếu chỉ biết sơ sơ thì nên theo hướng đầu tiên.
-
Em thì định làm theo phương án lấy nguồn DC nuôi tải trực tiếp từ Accquy.
- Làm một cái chuyển mạch giữa Adaptor và Acquy, nếu có điện từ Adaptor thì ngắt Acquy sau đó kích mạch để nạp acquy.
- Nếu mất điện thì chuyển mạch sang dùng Acquy thì sẽ không lo phần hiệu suất và mạch.
- Mạch có bảo vệ chống xả cạn ở 10.2v cho Acquy
- Có hiển thị dung lượng còn lại của Acquy và kêu cảnh báo nếu Acquy cạn
+Em chỉ băn khoăn là có mạch nào ổn áp cho dải đầu vào từ 10-15v mà đầu ra cố định ở 12v 15A không?
Dạng như thế này thì tốt quá: https://www.dhgate.com/product/dc-12...194928100.html|
Comment
-
Nhớ ko nhầm thì đầu DVR nó chạy ở 19V-20V kia mà.
Làm DC thì có thể sạc thả nổi cho accu, vừa sạc vừa chạy. Yêu cầu CS bộ sạc lớn vì ngoài dòng để sạc khi bình đói còn dòng cấp cho tải. Ưu điểm là thời gian chuyển mạch = 0. Nối với cọc bình bằng 1 bộ boost 20V, có cảnh báo và bảo vệ thấp áp. Áp này có thể cấp thẳng cho DVR. Lấy áp 20V kia cho vào 1 bộ buck xuống 12V nuôi các camera. Phương án này chỉ áp dụng cho hệ thống nguồn tổng
Phương án AC thì dễ làm, dễ mua. Cứ hệ thống mới cũ bất kỳ, cắm vào 1 con UPS có khả năng mở rộng dung lượng accu là xong ngay. Phương án này có thể áp dụng cho hệ thống nguồn cuối hoặc nguồn tổng đều được.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtNhớ ko nhầm thì đầu DVR nó chạy ở 19V-20V kia mà.
Làm DC thì có thể sạc thả nổi cho accu, vừa sạc vừa chạy. Yêu cầu CS bộ sạc lớn vì ngoài dòng để sạc khi bình đói còn dòng cấp cho tải. Ưu điểm là thời gian chuyển mạch = 0. Nối với cọc bình bằng 1 bộ boost 20V, có cảnh báo và bảo vệ thấp áp. Áp này có thể cấp thẳng cho DVR. Lấy áp 20V kia cho vào 1 bộ buck xuống 12V nuôi các camera. Phương án này chỉ áp dụng cho hệ thống nguồn tổng
Phương án AC thì dễ làm, dễ mua. Cứ hệ thống mới cũ bất kỳ, cắm vào 1 con UPS có khả năng mở rộng dung lượng accu là xong ngay. Phương án này có thể áp dụng cho hệ thống nguồn cuối hoặc nguồn tổng đều được.
- Ban đầu em cũng có ý tưởng giống bác. Cho mạch sạc trực tiếp rồi bost lên khoảng 20-30v sau đó lại buck xuống 12v cho ổn định vì nếu ắc quy xuống 10.2v mạch vẫn có 12 để chạy. Nhưng vấn đề là yêu cầu đặc thù chỉ ban ngày mới có điện lưới, bắt đầu từ 18h-07h sáng hôm sau phải chạy acquy nên sẽ cần acquy lớn + sạc lớn nên khó thực hiện.
- Giờ em đang có phương án là sẽ làm mạch dò áp 220vac để điều khiển relay thường đóng cực acquy, thường hở bên adaptor cấp nguồn chính. Nếu có áp 220vac thì sẽ kích relay chuyển trạng thái. Đồng thời mạch sạc ắc quy luôn chạy để duy trì điện áp trong ắc quy khi có điện 220vac.
+ Điều em lo là nếu chuyển mạch bằng Relay thì có bị trễ và tắt DVR or Camera không?
+ Nếu thêm tụ dung lượng lớn để xả khi relay chuyển mạch thì có bị move làm hỏng tiếp điểm của relay ko?
Nhờ các bác chia sẻ kinh nghiệm?|
Comment
-
DC UPS thiết kế chuyển mạch tự động bằng Schottky diode hoặc MOSFET. Ai lại đi dùng linh kiện cơ điện bao giờ. Việc này dễ thì khá dễ, người có kiến thức điện tử cơ bản là làm được mạch công suất nhỏ. Nhưng khi công suất lớn thì lại khá khó. Dòng ra từ 10A trở lên thì mọi chuyện đã khác nhiều rồi.
Comment
-
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtChào các bác. Em đang có ý tưởng làm một bộ UPS cho hệ thống Camera giám sát nhưng không biết nên làm như thế nào? Online hay offline? Trên đây có bác nào đã làm xin chia sẻ kinh nhiệm và sơ đồ mạch?
Phương án 2. Dùng inverter để chuyển đổi dc 12 hoặc 24vdc sang 220. nhưng lại tổn hao hiệu suất lớn. chi phí hệ thống đắt đỏ vì ắc quy.
Phương án 3. dùng dc trực tiếp. (tương đương UPS online) như sau:
Đa số đầu ghi và cam hiện nay sử dụng nguồn 1 chiều 12v. một số cam 360 mới chạy nguồn AC 24V. muốn làm UPS cho nó cũng không khó đâu. Cần phải nghiên cứu thêm:
1. Thời gian cần phải back up
2. Với các thiết bị 12vdc thì sử dụng trực tiếp để tận dụng hiệu suất, còn các thiết bị khác như cam 360 chắc chắn cũng sử dụng nguồn dc. bung nó ra đo đạc xem nó thực chất sử dụng bao nhiêu vdc rồi sử dụng mạch boost cho hợp lý.
3. Tổng dòng cần cấp cho hệ thống là bao nhiêu?
4. Tần suất mất lưới?
5. từ đó tính ra dung lượng hệ thống ắc quy là bao nhiêu? tránh xả sâu, xả kiệt dẫn đến tuổi thọ hệ thống ắc quy giảm.
6. Tính toán hệ thống sạc cho bình? Sạc nhanh, sạc thả nổi... vv
Phương án 3 là tối ưu và cho hiệu suất tốt nhất. Tham khảo.
Comment
-
Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viếtPhương án 1. dùng UPS thông thường thì giới hạn thời gian từ 15-25 phút tùy loại
Phương án 2. Dùng inverter để chuyển đổi dc 12 hoặc 24vdc sang 220. nhưng lại tổn hao hiệu suất lớn. chi phí hệ thống đắt đỏ vì ắc quy.
Phương án 3. dùng dc trực tiếp. (tương đương UPS online) như sau:
Đa số đầu ghi và cam hiện nay sử dụng nguồn 1 chiều 12v. một số cam 360 mới chạy nguồn AC 24V. muốn làm UPS cho nó cũng không khó đâu. Cần phải nghiên cứu thêm:
1. Thời gian cần phải back up
2. Với các thiết bị 12vdc thì sử dụng trực tiếp để tận dụng hiệu suất, còn các thiết bị khác như cam 360 chắc chắn cũng sử dụng nguồn dc. bung nó ra đo đạc xem nó thực chất sử dụng bao nhiêu vdc rồi sử dụng mạch boost cho hợp lý.
3. Tổng dòng cần cấp cho hệ thống là bao nhiêu?
4. Tần suất mất lưới?
5. từ đó tính ra dung lượng hệ thống ắc quy là bao nhiêu? tránh xả sâu, xả kiệt dẫn đến tuổi thọ hệ thống ắc quy giảm.
6. Tính toán hệ thống sạc cho bình? Sạc nhanh, sạc thả nổi... vv
Phương án 3 là tối ưu và cho hiệu suất tốt nhất. Tham khảo.
Có mấy ý. Thế nào cũng ăn gạch.
Comment
-
bqviet Em tưởng với phương án của em chỉ dùng được relay?
simonetdh Thì mình đã chọn phương án UPS DC 12v mà. Yêu cầu dòng phải chịu tối đa 15A cho toàn hệ thống.
nhathung1101 Nếu ở 9v vẫn chạy bình thường nhưng nếu trời tối hệ thống đèn sẽ IR bật sẽ nhưng không đạt hiệu suất vì điện yếu!
- Tóm lại em sẽ đi theo hướng UPS DC, Acquy dự định sẽ là 12v-100Ah để cho dư. Vẫn sẽ dùng mạch dò điện lưới, nếu mất sẽ điều khiển chuyển mạch (sẽ nghiên cứu thêm chuyển mạch cứng vì ổn định và đỡ ăn dòng) để chuyển sang dùng trực tiếp từ Acquy.
+ Mạch Boost dòng lớn thấy có bán Module sẵn nên chắc là em ăn sẵn luôn.
+ Mạch ổn áp em định làm mạch 7812 + mấy con Transistor chịu dòng để đạt 15A.
+ Mạch dò điện lưới em đang nghiên cứu. Bác nào làm rồi thì cho em thăm khảo nhé?
+ Mạch sạc sẽ dùng lại mạch sạc 3 giai đoạn của bác thanhfdc hoặc mua mới vì giờ thấy bán nhiều.
Các bác cho ý kiến hoặc có sơ đồ cụ thể thì càng tốt!|
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
Có mấy ý. Thế nào cũng ăn gạch.
Comment
-
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtbqviet Em tưởng với phương án của em chỉ dùng được relay?
simonetdh Thì mình đã chọn phương án UPS DC 12v mà. Yêu cầu dòng phải chịu tối đa 15A cho toàn hệ thống.
nhathung1101 Nếu ở 9v vẫn chạy bình thường nhưng nếu trời tối hệ thống đèn sẽ IR bật sẽ nhưng không đạt hiệu suất vì điện yếu!
- Tóm lại em sẽ đi theo hướng UPS DC, Acquy dự định sẽ là 12v-100Ah để cho dư. Vẫn sẽ dùng mạch dò điện lưới, nếu mất sẽ điều khiển chuyển mạch (sẽ nghiên cứu thêm chuyển mạch cứng vì ổn định và đỡ ăn dòng) để chuyển sang dùng trực tiếp từ Acquy.
+ Mạch Boost dòng lớn thấy có bán Module sẵn nên chắc là em ăn sẵn luôn.
+ Mạch ổn áp em định làm mạch 7812 + mấy con Transistor chịu dòng để đạt 15A.
+ Mạch dò điện lưới em đang nghiên cứu. Bác nào làm rồi thì cho em thăm khảo nhé?
+ Mạch sạc sẽ dùng lại mạch sạc 3 giai đoạn của bác thanhfdc hoặc mua mới vì giờ thấy bán nhiều.
Các bác cho ý kiến hoặc có sơ đồ cụ thể thì càng tốt!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 08:29 -
-
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 01:15 -
-
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
23-04-2024, 16:05 -
-
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
23-04-2024, 07:26 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi vandoanĐiện áp ở A và C được ghim bởi Transistor Q8. chuyện áp ra loa + hay - là do các trans khác bị chập chập bên nào thì thay bên đó.
-
Channel: Điện thanh
20-04-2024, 12:00 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-04-2024, 18:24 -
Comment