Nguyên văn bởi chopnhietdoi
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
UPS của mình bị lỗi gì vậy các bác ?
Collapse
X
-
Cho diode vào thì không sạc được cho acquy. Acquy nằm trong máy đóng vỏ kín. Chỉ có thợ kỹ thuật mới được mở ra. Thợ thì không được phép làm sai cơ bản như vậy.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtTại sao bọn chế tạo ko cho cái diode vào để chống ngược nguồn nhỉ, Uh thì đành chấp nhận sụt áp tí và có tổn hao nhưng an toàn cho thiết bị hơn.
Còn máy của chủ thớt bật đã lên đèn và còi thì đấu đúng nguồn. Cũng không phải acquy yếu. Bạn ấy nên kiểm tra lại sò công suất của các phần inverter. Thường là sẽ có con chết nên máy sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ để tự tắt.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Comment
-
Có thể máy của bạn bị lỗi mạch inverter. UPS 2KVA theo mình nếu bạn không có kinh nghiệm sửa UPS thì không nên tự sửa dễ cháy nổ lại mất tiền oan. Bạn nên mang đến trung tâm sửa chữa.Nguyên văn bởi truong22686các bạn ơi mình có con ups santak blazer 2000 bây giờ hiện tượng của nó là dùng điện từ bình thì nhấn nút power có 3 đèn xanh sáng ,quạt phía sau quay tầm 3 hay 4 giây là tắt ko thấy gì nữa. Cắm điện lưới vào thì chi? có mỗi đèn đỏ sáng loa cứ keu thôi quạt gió quay bình thường ,mình đo vẫn có điện xạc ra ,nhưng điện ở nguồn 220v ra không có ,chạy một lúc thì miếng nhôm tỏa nhiệt của 1 cầu bị nóng ,cầu còn lại thì không,và con sò nắn dòng từ ac xang dc cũng nóng ,trên đó có 5 con sò ko biết là tran hay fet ,bạn nào am hiểu bắt bệnh giúp mình xem nó bị làm sao ,thanksFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Comment
-
Chào các bác, xin các bác chỉ hộ, hiện mình co con santak model TG 500, loại bình 12v. vẩn hoạt động bt nhưng khoảng 15p thì cúp. mỏ lại vẩn hoạt động 15p lại tắt, mình kt ắc qui & thay ắc quy mới vẩn vậy. mong các bác chỉ giúp. rất cán ơn (bên phần này mình còn non lắm mong các bác đừng cười nhe)Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Comment
-
Đây là đặc tính của dòng UPS này . Bác không phải bận tâm đến nó đâu.Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtChào các bác, xin các bác chỉ hộ, hiện mình co con santak model TG 500, loại bình 12v. vẩn hoạt động bt nhưng khoảng 15p thì cúp. mỏ lại vẩn hoạt động 15p lại tắt, mình kt ắc qui & thay ắc quy mới vẩn vậy. mong các bác chỉ giúp. rất cán ơn (bên phần này mình còn non lắm mong các bác đừng cười nhe)FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Comment
-
Rất cám ơn bác nguyenkĩmo đã giúp đở. ủa mà bác vậy mình muốn nó chạy luôn mà kg cúp được kg vậy bác? mong bác giúp dùmNguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtĐây là đặc tính của dòng UPS này . Bác không phải bận tâm đến nó đâu.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Comment
-
Nhiều người cũng đã làm thử nhưng chưa thấy ai báo thành công. Mình nghĩ là không được. Dòng 500 của santak họ lập trình sẵn trong VDK rồi. Nó dùng để bảo vệ pin tránh hết kiệt khi backup. Nếu muốn chạy hết thì chuyển qua dùng UPS của APC hoặc một số hãng khách. Theo kinh nghiệm của mình là như vậy.Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtRất cám ơn bác nguyenkĩmo đã giúp đở. ủa mà bác vậy mình muốn nó chạy luôn mà kg cúp được kg vậy bác? mong bác giúp dùmFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Comment
-
Rất cảm ơn bác đã giúp đở. đành potay vậyNguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtNhiều người cũng đã làm thử nhưng chưa thấy ai báo thành công. Mình nghĩ là không được. Dòng 500 của santak họ lập trình sẵn trong VDK rồi. Nó dùng để bảo vệ pin tránh hết kiệt khi backup. Nếu muốn chạy hết thì chuyển qua dùng UPS của APC hoặc một số hãng khách. Theo kinh nghiệm của mình là như vậy.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Comment
-
Bạn kiểm tra dung lượng ắc quy chưa, UPS công suất bao nhiêu, sử dụng bao nhiêu ắc quyNguyên văn bởi tibeo7121 Xem bài viếtminh có cái ups s65BX khi nhấn nút power thi đèn sạc acquy và đèn đang dung acquy điều sáng khoang 3giay va kêu tiến g bip roi tắt luôn chỉ còn đèn nguồn sáng màu xanh thoi!mong các anh giup em ups của em bị gì và sửa như thế nào.
- Bạn đã tháo máy ra kiểm tra chưa vậy?
Bạn cung cấp thêm thông tin nữa thì mọi người mới giúp bạn đượcTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Chào bạn,Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtChào bạn
Thấy bạn kể khi UPS chạy điện lưới thì quạt quay, led đỏ sáng, còi kêu liên tục, có điện áp sạc. cho mình hỏi bạn đo điện áp sạc kiểu gì? khi đo bạn có rút acquy ra không và điện áp sạc là bao nhiêu ( thông thường Blazer2000 điện áp sạc = 27,4VDC)
- Trên main chính của UPS sẽ có 2 cặp công suất ( mỗi cặp 2-4 con song song) còn lại 1 công suất dành cho bộ sạc dòng khoảng 1A
Bạn trả lời câu hỏi của mình trước đã thì mình mới giúp bạn được
Chúc thành công
Mình có Santak Blazer2000 còn khoảng 90% vẫn hoạt động bình thường_còn lưu điện tốt, kiểm tra điện áp sạc = 27,4VDC.(tốt) nếu cắm vào lưới điện 220vAC và đo thử trên cọc -24vDC của acquy so với GND = 220vAC (dùng vít thừ điện test đèn sáng giống như dây nóng cùa điện lưới)._hiện tượng này không có ờ chế độ lưu điện (rút phích cắm ra khỏi lưới).Mình đã kiểm tra biến áp bằng ohm kế lên đến x10k mà không hề bị chạm giữa sơ cấp và thứ cấp.
Mong bạn và các cao thủ cho ý kiến.
Comment
-
Chào bạnNguyên văn bởi quanbl1 Xem bài viếtChào bạn,
Mình có Santak Blazer2000 còn khoảng 90% vẫn hoạt động bình thường_còn lưu điện tốt, kiểm tra điện áp sạc = 27,4VDC.(tốt) nếu cắm vào lưới điện 220vAC và đo thử trên cọc -24vDC của acquy so với GND = 220vAC (dùng vít thừ điện test đèn sáng giống như dây nóng cùa điện lưới)._hiện tượng này không có ờ chế độ lưu điện (rút phích cắm ra khỏi lưới).Mình đã kiểm tra biến áp bằng ohm kế lên đến x10k mà không hề bị chạm giữa sơ cấp và thứ cấp.
Mong bạn và các cao thủ cho ý kiến.
Cho mình hỏi dòng Blazer vỏ sắt hay vỏ nhựa vậy ( Santak có 2 dòng blazer, vỏ sắt đời cũ giờ không còn nữa, loại vỏ nhựa giờ đang bán)
- Hiện tượng bạn đo điện áp như vậy thường xảy ra đối với dòng Blazer2000vorww bằng sắt, do cuộn dây sạc và các cuộn sơ cấp trung trên 1 biến áp. Nếu cách đo của bạn không cùng trên 1 cuộn thì sẽ xảy ra hiện tượng đó.
- bạn nên dùng đồng hồ đo chuẩn để kiểm tra trên các cuộn riêng nhé, còn nếu bạnh kiểm tra độ rò điện thì có thể lấy đồng hồ số để thang đo AC 1 que cầm vào tay, que còn lại đo vào các điểm nghi ngờ nhé. nếu điện áp<30V thì không vấn đề gì nhé còn nếu tầm cỡ 100v thì cẩn thận nhé.
Bạn có thể liên lạc cho mình nếu không làm được nhéTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtChào bạn
Cho mình hỏi dòng Blazer vỏ sắt hay vỏ nhựa vậy ( Santak có 2 dòng blazer, vỏ sắt đời cũ giờ không còn nữa, loại vỏ nhựa giờ đang bán)
- Hiện tượng bạn đo điện áp như vậy thường xảy ra đối với dòng Blazer2000vorww bằng sắt, do cuộn dây sạc và các cuộn sơ cấp trung trên 1 biến áp. Nếu cách đo của bạn không cùng trên 1 cuộn thì sẽ xảy ra hiện tượng đó.
- bạn nên dùng đồng hồ đo chuẩn để kiểm tra trên các cuộn riêng nhé, còn nếu bạnh kiểm tra độ rò điện thì có thể lấy đồng hồ số để thang đo AC 1 que cầm vào tay, que còn lại đo vào các điểm nghi ngờ nhé. nếu điện áp<30V thì không vấn đề gì nhé còn nếu tầm cỡ 100v thì cẩn thận nhé.
Bạn có thể liên lạc cho mình nếu không làm được nhé
Chào bạn,
Cãm ơn Bạn đã quan tâm và trả lời. Santak Blazer 2000 vò sắt mình mua lại của 1 cơ quan bán thanh lý (máy còn rất đẹp, tem niêm phong máy vẫn còn đầy đủ_chưa bun). Sau đó mình thay mới Acquy (12v-7,2A x 2 cái) vào máy hoạt động bình thường; thời gian lưu điện-có tải- khi mất điện lưới và thời gian-nạp lại bình đầy- đúng theo chỉ tiêu thiêt kế của hảng, mình đã sử dụng được vài tháng, nay đọc topic này mình đã mở máy ra kiểm tra lại áp trên acquy khi có điện lưới =27,4VDC, và tình cờ chạm tay vào điện cực của acquy thì bị điện giựt tê cứng cánh tay "hú hồn" (ổ cắm mình đang xài 3 chấu-có GND) ; lúc đó mình nghĩ có thể do Nhà sản xuất thiết chăng?! nếu đúng thì Santak sẽ không tồn tại & cạnh tranh được với các hảng khác như APC,SUNPAC,POWERTREE,ARES....
Sau đó mình làm các bước kiểm tra sơ bộ như sau: A/-Dùng vít thử điện test trên điện cực acquy_có line nóng của lưới điện xuất hiện. B/- Dùng ohm-vol kế đo AC: giữa GND --> các cực +- acquy có áp 220VAC (dùng kẹp cá sấu nối dây điện vào bóng compact 220v 8W đèn cháy sáng). C/- Tháo bo mạch (main) ra ngoài cho dễ kiểm tra 3 cuộn dây Sơ,Trung,Hạ cấp của BIẾN ÁP bằng ohm kế cho max x10k luôn : -cuộn sơ cấp--->mass vỏ máy; sơ cấp--->trung,hạ cấp hoàn toàn cách ly.-Tiếp đến cuộn trung cấp (sạc) và hạ cấp (inver) đều cách ly lẫn nhau và cách ly với vỏ sườn máy.(không có điện trở xuất hiện) . D/- Quan sát linh kiện trên Main không thấy dấu hiệu phù nề hoặc cháy, nám của tụ và điện trở , đường mạch in tốt; E/- Trên Main: Đo các tụ cao áp lọc nhiễu đầu vào(AC in lưới điện) và đầu ra (AC inverter) không bị nối tắt ; đo AC vào --->+/-24 vdc khoảng 270-470 k ohm.
Mong Bạn và các cao thủ chỉ giáo thêm để mình khắt phục được tình trạng bị dòng rò điện lưới "gây nguy hiểm chết người" . Bạn nào có Santak Blazer 2000 (vỏ sắt) cắm vào lưới điện Test thử xem có xuất hiện dòng rò "nguy hiểm" trên cọc acquy hay không và cho ý kiến
Xin cãm ơn ./.
Comment
-
Mình làm dòng này cũng nhiều nhưng thật sự chưa thấy con nào hiện tượng như bạn kể, điện áp mà bạn đo được chỉ là điện áp dò với dòng nhỏ thôi. Điện áp này giống với điện áp trên các Case máy tính, bạn có thể kiểm tra điện áp trên case máy tính xem có giống không nhé
Khắc phục
- Nối mass cho thiết bị rồi kiểm tra
- Người sử dụng không biết thì không nên tháo ra kiểm tra, cái này đã có cảnh báo rồi
- Hãng nào cũng vậy nếu cùng sử dụng chung công nghệ bạn ah
Bạn có thể liên hệ cho mình hỗ trợ kiểm tra nhéTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -


Comment