Giúp emvới ! Đóng CB con ,CB tổng nhảy (không bị chập mạch)

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • lhphuong
    Thành viên tích cực
    • Apr 2006
    • 202

    #1

    Giúp emvới ! Đóng CB con ,CB tổng nhảy (không bị chập mạch)

    chào các anh , vấn đề của em như sau :

    EM mới mở 1 phòng máy vi tính 25 máy . em làm 1 cái CB phụ riêng cho dàn máy để khi đóng cửa thì cúp điện cho dàn máy. Nhưng khi đóng CB phụ thì CB chính (của Điện Lực ) nó nhảy,làm cúp điện nguyên nhà luôn . Em mới đóng CB tổng lại thì cả nhà có điện lại cả dàn máy cũng có điện, hoạt động bình thường .nhưng khi cúp CB con rồi mở lại thỉ CB tổng lại nhảy . Ở chỗ bạn em nó cũng bị như vậy. Nhưng nó thay cái CB tổng bằng CB dùng trong công nghiệp thì hết bị . Còn CB tổng của em không thay được vì CTY Điện Lực gắn nó nằm trong 1 cái hộp chung với đồng hồ điện ,bấm niêm chì lại, nên không thay CB tổng được. các anh có cách nào khắc phục không ? giúp em với !!
  • nguyendinhvan
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418

    #2
    Khi mới đóng điện thì các bộ nguồn của CPU và MONITOR ngốn dòng điện rất lớn để cấp cho các tụ hóa và mạch khử từ .
    Nếu 25 bộ máy tính cùng kởi động một lúc thì .... Atomat nhảy là phải . Thậm chí rất nguy hiểm cho đường điện lưới của nhà bạn .
    Vì một con Monito khi khởi động ăn dòng tới 10A . 25 con MONITO ăn dòng tới 250A ??? chưa kể nguồn CPU
    Nên khởi động từng bộ máy tính một .
    Cũng có thể lắp một mạch tự động để khởi động lần lượt 2 hay 3 bộ PC cho đến hết 25 bộ . Mỗi bộ PC khởi động lần lượt cách nhau 5>>10 giây . Còn khi cắt diện thì không cần .
    Một hệ thống như vậy cho phòng máy của bạn mất tầm 300>>500 ngàn
    Nếu không bạn thay atomat tổng bằng con atomat công nghiệp 400A thì hết bị nhảy ngay . Tuy vậy nó lại rất nguy hiểm khi có sự cố và cũng khá tốn kém . Vì mấy năm trướic có hỏi thấy con atomat 400A có giá tới gần 3 triệu .
    Last edited by nguyendinhvan; 06-07-2007, 12:34.
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

    Comment

    • HueDN
      Thành viên tích cực
      • Jan 2006
      • 317

      #3
      Bác NDV nói rất đúng và hay rồi, nhưng tôi thêm chút xíu này: Nếu thích đơn giản, bạn thử chia 25 máy của bạn ra làm 5 (chẳng hạn, càng nhỏ càng tốt, càng đỡ tốn,hi) bạn chỉ mở một số máy (ví dụ 5) nếu không nhảy điện, thì bạn mua 5 CB bỏ vô 1 hộp và khởi động từng dãy một. Dòng khởi động rất lớn, chủ yếu do khử từ màn hình.

      Comment

      • lhphuong
        Thành viên tích cực
        • Apr 2006
        • 202

        #4
        cám ơn các anh đã cho ý kiến . Đúng rồi chắc em phải chia nhỏ mạch điện ra,chắc là được. em xin nói thêm là : em chỉ mở điện nguồn thôi ,không khởi động máy,không mở màn hình(tắt công tắc màn hình hết ) ,chắc điện chỉ vào bộ nguồn thôi vậy mà dòng tăng đột ngột gây nhảy CB .cám ơn các anh nhiều

        Comment

        • Co_processor
          Thành viên tích cực
          • Jan 2006
          • 598

          #5
          Sẵn đây xin các huynh chỉ giúp tại sao cái "chống giật" LG phải lắp đúng L và N thì mới OK, bằng ngược lại thì bốc khói...(không hiểu nổi!)

          Comment

          • butu
            Thành viên chính thức
            • Nov 2005
            • 85

            #6
            Bác nên dùng ổn áp cho chắc ăn.

            Comment

            • huu nghi
              Thành viên mới
              • Jun 2007
              • 5

              #7
              Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
              Khi mới đóng điện thì các bộ nguồn của CPU và MONITOR ngốn dòng điện rất lớn để cấp cho các tụ hóa và mạch khử từ .
              Nếu 25 bộ máy tính cùng kởi động một lúc thì .... Atomat nhảy là phải . Thậm chí rất nguy hiểm cho đường điện lưới của nhà bạn .
              Vì một con Monito khi khởi động ăn dòng tới 10A . 25 con MONITO ăn dòng tới 250A ??? chưa kể nguồn CPU
              Nên khởi động từng bộ máy tính một .
              Cũng có thể lắp một mạch tự động để khởi động lần lượt 2 hay 3 bộ PC cho đến hết 25 bộ . Mỗi bộ PC khởi động lần lượt cách nhau 5>>10 giây . Còn khi cắt diện thì không cần .
              Một hệ thống như vậy cho phòng máy của bạn mất tầm 300>>500 ngàn
              Nếu không bạn thay atomat tổng bằng con atomat công nghiệp 400A thì hết bị nhảy ngay . Tuy vậy nó lại rất nguy hiểm khi có sự cố và cũng khá tốn kém . Vì mấy năm trướic có hỏi thấy con atomat 400A có giá tới gần 3 triệu .
              Một con monito dòng khởi động em đo được là 7ampe à anh ạ.25*7=175ampe
              CB của điện lực cho là 50ampe(CB trong nhà).CB ngoài cột điện là 60ampe.
              dòng chạy của monito là 1.2ampe.25*1.2=30ampe.
              Nếu bạn khởi động từng em một thì ko có vấn gì.khởi động một đám thì(---cạch-----tối thui-------------)CB nào cũng vậy thôi.trừ khi nó bị liệt thì nó mới ko nhẩy được.

              Comment

              • huu nghi
                Thành viên mới
                • Jun 2007
                • 5

                #8
                Dùng Lcd đi.nếu Dư Tiền.

                Comment

                • Co_processor
                  Thành viên tích cực
                  • Jan 2006
                  • 598

                  #9
                  Sao không thấy ai nói đền vấn đề của mình vậy?

                  Comment

                  • duchoangfero
                    Thành viên chính thức
                    • Aug 2006
                    • 35

                    #10
                    bác phải tính dòng ngắt của CB. đây là bài toán cơ bản mà

                    Comment

                    • tttoan
                      Thành viên chính thức
                      • Jun 2007
                      • 69

                      #11
                      undefined
                      Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
                      cám ơn các anh đã cho ý kiến . Đúng rồi chắc em phải chia nhỏ mạch điện ra,chắc là được. em xin nói thêm là : em chỉ mở điện nguồn thôi ,không khởi động máy,không mở màn hình(tắt công tắc màn hình hết ) ,chắc điện chỉ vào bộ nguồn thôi vậy mà dòng tăng đột ngột gây nhảy CB .cám ơn các anh nhiều
                      Bác thử cách ly tải chưa? Xem bật CB nhỏ thì CB tổng còn nhảy ko?
                      Sau đó lần lượt nối từng tải (máy tính) vào xem máy nào gây ra lỗi. Có thể 1 bộ nguồn nào đó có vấn đề.
                      À còn cái CB điện lực có chức năng chống giật ko? hay chỉ bảo vệ quá tải?

                      Comment

                      • trong_tul
                        Thành viên mới
                        • Jul 2007
                        • 16

                        #12
                        Cần Bac Van và các đàn anh và , chị giúp đở , khi cho động cơ xoay chiều chạy nghịch

                        Em cần dùng cầu dao đảo để đảo chiều động cơ xoay chiều chạy thuận nghịch (nhưng nhất thiết là cầu dao đảo ) em cầu một cái file xin các anh và Bác Van gửi cho em , em xin cảm ơi ! bye nha
                        |

                        Comment

                        • yeuqua
                          Thành viên chính thức
                          • Aug 2007
                          • 82

                          #13
                          Nguyên văn bởi trong_tul Xem bài viết
                          Em cần dùng cầu dao đảo để đảo chiều động cơ xoay chiều chạy thuận nghịch (nhưng nhất thiết là cầu dao đảo ) em cầu một cái file xin các anh và Bác Van gửi cho em , em xin cảm ơi ! bye nha
                          nếu dùng cầu dao đảo để đảo chiều một động cơ thì quá đơn giản rồi còn gì . nhưng bạn phải nói dõ là động cơ 3 pha hay 1pha chứ .Nếu 3pha ta chỉ cần đảo 2pha cho nhau là được (bát cứ pha nào)

                          Comment

                          Về tác giả

                          Collapse

                          lhphuong Tìm hiểu thêm về lhphuong

                          Bài viết mới nhất

                          Collapse

                          There are no results that meet this criteria.

                          Đang tải...