Biến áp và dòng điện các bác giúp em với!

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Mosfet
    Thành viên tích cực
    • Aug 2010
    • 242

    #1

    Biến áp và dòng điện các bác giúp em với!

    em mới đặt cái biến áp +24V và - 24V dòng 10A em muốn hỏi là làm cách nào để có thể kiểm tra được chính xác được dòng của nó đây? em sợ cái ông quấn biến áp làm không đủ cho em( Kiểm tra luôn ở chỗ mua).
    em cảm ơn!
    Không biết ký thế nào?
  • phamtinh.dt
    Thành viên tích cực
    • Jul 2010
    • 933

    #2
    đồng hồ số có thang đo 10A.mắc thêm con trở công suất nữa rồi đo lấy loại 3 Ohmvừa đo dòng vừa đo sụt áp của biến áp.
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :

    Comment

    • Mosfet
      Thành viên tích cực
      • Aug 2010
      • 242

      #3
      cảm ơn bác! nhưng em chỉ có đồng hồ thang đo 2,5A.bác nào có cao kiến hơn giúp em với!
      Không biết ký thế nào?

      Comment

      • minhtai2412
        Thành viên tích cực
        • Jul 2010
        • 138

        #4
        kiếm cái tải 10A mắc vô nếu mà chạy ngon lành là được
        cách này bảo đảm chính xác

        Comment

        • Mosfet
          Thành viên tích cực
          • Aug 2010
          • 242

          #5
          nếu mà mình kiếm được cái tải 10A thì ngon rùi , nhưng khổ nỗi mình không kiêm đâu ra được mấy chết chứ? bác nào có thể giúp em được vị này không?
          Không biết ký thế nào?

          Comment

          • mightyman198
            Thành viên mới
            • Jul 2009
            • 8

            #6
            Bác mua mấy em đèn DC với cái đui gài 2 chấu. - loại Halogen loại single-end ngoài Nguyễn Công Trứ ý - (AC/DC đều dùng được hết)

            Bác muốn lắp thành mấy A chả có.

            Comment

            • voduychau
              Thành viên tích cực
              • Mar 2006
              • 1196

              #7
              Bạn phải làm thí nghiệm ngắn mạch!
              Vật dụng cần có:
              1)variac với công suất lớn hơn công suất biến áp của bạn.
              2) máy biến áp cần khảo sát
              3) dây dẫn chịu dòng 10A trở lên
              4) ampere kềm, hoặc đồng hồ VOM có khả năng đo dòng 20A max.

              các bước thực hiện:
              1)nối tắt thứ cấp của biến áp.
              2)sơ cấp nối qua variac,chỉnh variac về vị trí điện áp ra thấp nhất.
              3) đo dòng thứ cấp.vừa đo vừa chỉnh variac cho đến khi dòng ngõ ra đạt 10A, nếu để trong 10 phút mà biến áp không có hiện tượng bất thường thì kết luận biến áp tốt.

              Đây là thí nghiệm chuẩn để tìm ra một vài thông số dây quấn máy biến áp, phục vụ cho tính toán mạch tương đương của biến áp.

              Comment

              • tuyennhan
                Thành viên tích cực
                • Nov 2007
                • 3367

                #8
                Thử theo kiểu ngắn mạch ngoài chợ bảo đảm là nó bốc khói và Mosfet phải đền , lấy dây bếp điện 220 volt 1000 W chia ra cắt 1 khúc 50 volt câu vào hai đầu 24 volt ngỏ ra thứ cấp cắm điện vào đo nếu thứ cấp còn đủ 48 volt hay sụt tí xíu thì coi như đạt chuẩn .

                Comment

                • voduychau
                  Thành viên tích cực
                  • Mar 2006
                  • 1196

                  #9
                  Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                  Thử theo kiểu ngắn mạch ngoài chợ bảo đảm là nó bốc khói và Mosfet phải đền , lấy dây bếp điện 220 volt 1000 W chia ra cắt 1 khúc 50 volt câu vào hai đầu 24 volt ngỏ ra thứ cấp cắm điện vào đo nếu thứ cấp còn đủ 48 volt hay sụt tí xíu thì coi như đạt chuẩn .
                  1) trong thí nghiệm ngắn mạch không có dùng MOSFET nào cả!
                  2) bất kỳ biến áp nào khi xuất xưởng đều phải tiến hành 2 thí nghiệm cực kỳ quan trọng là:
                  -thí nghiệm không tải (với áp AC đầu vào định mức): dùng để xác định thông số lõi thép.
                  -thí nghiệm ngắn mạch (với áp AC đầu vào nhân từ variac và luôn rất thấp so với giá trị định mức): dùng để xác định thông số dây quấn.
                  nếu biến áp của bạn không thể vượt qua 2 thí nghiệm trên thì coi như không đạt!

                  Comment

                  • vi van pham
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136

                    #10
                    Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
                    em mới đặt cái biến áp +24V và - 24V dòng 10A em muốn hỏi là làm cách nào để có thể kiểm tra được chính xác được dòng của nó đây? em sợ cái ông quấn biến áp làm không đủ cho em( Kiểm tra luôn ở chỗ mua).
                    em cảm ơn!
                    Muốn biết quấn đủ hay thiếu công suất phải xem cở dây và diện tích lỏi sắt.Gởi cho em cách tính quấn biến áp
                    Attached Files

                    Comment

                    Về tác giả

                    Collapse

                    Mosfet Tìm hiểu thêm về Mosfet

                    Bài viết mới nhất

                    Collapse

                    Đang tải...