em mới đặt cái biến áp +24V và - 24V dòng 10A em muốn hỏi là làm cách nào để có thể kiểm tra được chính xác được dòng của nó đây? em sợ cái ông quấn biến áp làm không đủ cho em( Kiểm tra luôn ở chỗ mua).
em cảm ơn!
Bạn phải làm thí nghiệm ngắn mạch!
Vật dụng cần có:
1)variac với công suất lớn hơn công suất biến áp của bạn.
2) máy biến áp cần khảo sát
3) dây dẫn chịu dòng 10A trở lên
4) ampere kềm, hoặc đồng hồ VOM có khả năng đo dòng 20A max.
các bước thực hiện:
1)nối tắt thứ cấp của biến áp.
2)sơ cấp nối qua variac,chỉnh variac về vị trí điện áp ra thấp nhất.
3) đo dòng thứ cấp.vừa đo vừa chỉnh variac cho đến khi dòng ngõ ra đạt 10A, nếu để trong 10 phút mà biến áp không có hiện tượng bất thường thì kết luận biến áp tốt.
Đây là thí nghiệm chuẩn để tìm ra một vài thông số dây quấn máy biến áp, phục vụ cho tính toán mạch tương đương của biến áp.
Thử theo kiểu ngắn mạch ngoài chợ bảo đảm là nó bốc khói và Mosfet phải đền , lấy dây bếp điện 220 volt 1000 W chia ra cắt 1 khúc 50 volt câu vào hai đầu 24 volt ngỏ ra thứ cấp cắm điện vào đo nếu thứ cấp còn đủ 48 volt hay sụt tí xíu thì coi như đạt chuẩn .
Thử theo kiểu ngắn mạch ngoài chợ bảo đảm là nó bốc khói và Mosfet phải đền , lấy dây bếp điện 220 volt 1000 W chia ra cắt 1 khúc 50 volt câu vào hai đầu 24 volt ngỏ ra thứ cấp cắm điện vào đo nếu thứ cấp còn đủ 48 volt hay sụt tí xíu thì coi như đạt chuẩn .
1) trong thí nghiệm ngắn mạch không có dùng MOSFET nào cả!
2) bất kỳ biến áp nào khi xuất xưởng đều phải tiến hành 2 thí nghiệm cực kỳ quan trọng là:
-thí nghiệm không tải (với áp AC đầu vào định mức): dùng để xác định thông số lõi thép.
-thí nghiệm ngắn mạch (với áp AC đầu vào nhân từ variac và luôn rất thấp so với giá trị định mức): dùng để xác định thông số dây quấn.
nếu biến áp của bạn không thể vượt qua 2 thí nghiệm trên thì coi như không đạt!
em mới đặt cái biến áp +24V và - 24V dòng 10A em muốn hỏi là làm cách nào để có thể kiểm tra được chính xác được dòng của nó đây? em sợ cái ông quấn biến áp làm không đủ cho em( Kiểm tra luôn ở chỗ mua).
em cảm ơn!
Muốn biết quấn đủ hay thiếu công suất phải xem cở dây và diện tích lỏi sắt.Gởi cho em cách tính quấn biến áp
Nhận thức con người luôn thay đổi theo thời gian.
Bây giờ kiến thức nhạc lý cháu kém, cần đến trì tuệ nhân tạo bổ xung khuyết điểm. Rồi thời gian sau đó...,cháu cố gắng trau dồi nhạc lý cháu thấy cái AI đó không diễn tả hết...
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Comment