em mới đặt cái biến áp +24V và - 24V dòng 10A em muốn hỏi là làm cách nào để có thể kiểm tra được chính xác được dòng của nó đây? em sợ cái ông quấn biến áp làm không đủ cho em( Kiểm tra luôn ở chỗ mua).
em cảm ơn!
Bạn phải làm thí nghiệm ngắn mạch!
Vật dụng cần có:
1)variac với công suất lớn hơn công suất biến áp của bạn.
2) máy biến áp cần khảo sát
3) dây dẫn chịu dòng 10A trở lên
4) ampere kềm, hoặc đồng hồ VOM có khả năng đo dòng 20A max.
các bước thực hiện:
1)nối tắt thứ cấp của biến áp.
2)sơ cấp nối qua variac,chỉnh variac về vị trí điện áp ra thấp nhất.
3) đo dòng thứ cấp.vừa đo vừa chỉnh variac cho đến khi dòng ngõ ra đạt 10A, nếu để trong 10 phút mà biến áp không có hiện tượng bất thường thì kết luận biến áp tốt.
Đây là thí nghiệm chuẩn để tìm ra một vài thông số dây quấn máy biến áp, phục vụ cho tính toán mạch tương đương của biến áp.
Thử theo kiểu ngắn mạch ngoài chợ bảo đảm là nó bốc khói và Mosfet phải đền , lấy dây bếp điện 220 volt 1000 W chia ra cắt 1 khúc 50 volt câu vào hai đầu 24 volt ngỏ ra thứ cấp cắm điện vào đo nếu thứ cấp còn đủ 48 volt hay sụt tí xíu thì coi như đạt chuẩn .
Thử theo kiểu ngắn mạch ngoài chợ bảo đảm là nó bốc khói và Mosfet phải đền , lấy dây bếp điện 220 volt 1000 W chia ra cắt 1 khúc 50 volt câu vào hai đầu 24 volt ngỏ ra thứ cấp cắm điện vào đo nếu thứ cấp còn đủ 48 volt hay sụt tí xíu thì coi như đạt chuẩn .
1) trong thí nghiệm ngắn mạch không có dùng MOSFET nào cả!
2) bất kỳ biến áp nào khi xuất xưởng đều phải tiến hành 2 thí nghiệm cực kỳ quan trọng là:
-thí nghiệm không tải (với áp AC đầu vào định mức): dùng để xác định thông số lõi thép.
-thí nghiệm ngắn mạch (với áp AC đầu vào nhân từ variac và luôn rất thấp so với giá trị định mức): dùng để xác định thông số dây quấn.
nếu biến áp của bạn không thể vượt qua 2 thí nghiệm trên thì coi như không đạt!
em mới đặt cái biến áp +24V và - 24V dòng 10A em muốn hỏi là làm cách nào để có thể kiểm tra được chính xác được dòng của nó đây? em sợ cái ông quấn biến áp làm không đủ cho em( Kiểm tra luôn ở chỗ mua).
em cảm ơn!
Muốn biết quấn đủ hay thiếu công suất phải xem cở dây và diện tích lỏi sắt.Gởi cho em cách tính quấn biến áp
Chào các bác, sau thời gian tìm hiểu về máy khoan dùng cho gia đình thì em chốt được gần chục model máy như dưới đây, nhờ các bác tư vấn chốt hạ giúp em nên lấy con nào. Nhu cầu gia đình thì loanh quanh khoan lên sắt, vd sắt V sắt hộp, khoan...
Cần chờ một vài giây, thời gian trễ cho mạch tính toán đáp ứng đã bác. Mà phải hàng đắt tiền xíu mới thựcsu75 có MPPT, đa phần dối gạt. Ngay hãng khá lớn, chuyên là SRNE mà còn có 4 5 model nói láo!...
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Comment