Cho mình hỏi nạp ac quy trong UPS

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • 16091985
    Thành viên chính thức
    • Jan 2011
    • 46

    #1

    Cho mình hỏi nạp ac quy trong UPS

    Mình có con UPS 1000va thấy nó gi dòng nạp max là 4.6A dùng 2 bình 12v
    Vậy cho mình hỏi nếu thay ac quy của ups bằng ac quy ngoài 2 chiếc 85Ah thì thời gian nạp là bao nhiêu ?
    1. Có phải 2*85/4.6 = 36h
    2. 85/4.6 = 18h
    Vậy tg nạp đầy là 18h hay 38h thanks
  • phamtinh.dt
    Thành viên tích cực
    • Jul 2010
    • 933

    #2
    theo công thức thì 2 chiếc sẽ là 36h
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :

    Comment

    • 16091985
      Thành viên chính thức
      • Jan 2011
      • 46

      #3
      Theo mình con này nạp 24v dòng 4.6A
      Vậy thời gian là 18h thôi chứ nhỉ phân vân quá

      Comment

      • lenamduong
        Thành viên mới
        • Apr 2008
        • 12

        #4
        Dòng nạp ắc quy của UPS là 4,6A nạp cho bình 85Ah thì chỉ 18h là đầy thôi bạn ạ, tuy nhiên không biết nó có nạp 3 giai đoạn không?

        Comment

        • phamngochai
          Thành viên tích cực
          • Apr 2010
          • 413

          #5
          nếu nó nạp 2 giai đoạn thì khoảng 20h>25h thì đầy và tầm 200>250h là bùm.
          Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
          bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD

          ĐT:0947012323

          Comment

          • 16091985
            Thành viên chính thức
            • Jan 2011
            • 46

            #6
            Đầy rồi thì nó tự ngắt chứ bùm sao nổi?