Tôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Collapse
X
-
thay accu cho UPS APC
Tôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks
Comment
-
Chào cả nhà!Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtTôi đang có con UPS của thằng APC, không hiểu tại sao khi mất điện xong bật lên cứ phải chờ 5 đền 10 phút!
Còn trong trường hợp mất điện đột ngột thì nó không thể cấp nguồn duy trì cho máy tính được!
Mọi người có ai thông thạo cái này comment lại cho mình nhé!!!
Thank
TH bạn, nếu có đk thử thay thế bằng các Accu mới_khác, xem sao...
Comment
-
Bạn cho thông tin cụ thể đi để xem có phương án giải quyết ko...Nguyên văn bởi thichhocnghe Xem bài viếtTôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks
Comment
-
Cách reset thời gian sạc của bình của bác lkt1827 chỉ mình đã test rất OK với APC dòng SUA 2K và SUA 3K.
Chỉ 1 phút là xong.
Các bác cứ làm theo khỏi tốn 200k cho hãng APC.
và đây là cableCode:http://www.joeteck.com/apc-repair.htm
[/QUOTE]Code:http://www.nullmodem.com/ups.htm
Comment
-
Chao ban minh cung da gap van de tuong tu nhu ban. nhung minh da co cach giai quyet roi de khi nao ranh minh gui cho ban nheNguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viếtChào bạn!
Bạn hiểu vấn đề của mình rất chính xác, mình thấy rất vui, tiếc là lại không có phướng án giải quyết, đành bó tay. Ở 1 giới hạn nào đó, nếu không đụng chạm đến bát cơm của người khác thì sự sẽ chia kinh nghiệm là rất đáng giá. Dẫu sao củng cám ơn bạn đã có ý kiến.
Thân chào!
co gi ban lien he cho minh theo so0904652726
Comment
-
UPS cua ban khoang 1KVA den 1,5 KVA. Viec ban thay acquy 20Ah vao se khong anh huong gi cho UPS ca nhung mach sac cua ban se khong sac duoc cho binh 20A hoac la sac rat lau. Ban cu tinh dong sac phu hop cho binh se bang 1/10 dung luong binh. Binh cu cua ban la binh 7Ah - 12VDc thi dong sac cho no se gan 1A, con binh 20 A cua ban phai can mach sac cung cap dong khoang 2A. Ma thoi co gi ban can giup thi alo cho minh 0904652726
Comment
-
[/QUOTE]Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viếtCách reset thời gian sạc của bình của bác lkt1827 chỉ mình đã test rất OK với APC dòng SUA 2K và SUA 3K.
Chỉ 1 phút là xong.
Các bác cứ làm theo khỏi tốn 200k cho hãng APC.
và đây là cableCode:http://www.joeteck.com/apc-repair.htm
Code:http://www.nullmodem.com/ups.htm
cho minh hoi chut khi ban reset bang Hyper terminal cho UPS APC thi ban dung day gi de ket noi voi may tinh vay day RS232 co duoc khong hay la day theo may. day day ngoai cho co ban ko
Comment
-
Mình đã độ cái UPS 3KVA dùng bình ngoài 60Ah có thể xài quạt và đèn > 6 tiếng (chưa thử tải lớn hơn do chưa có mạch xạc ngoài).Nguyên văn bởi thichhocnghe Xem bài viếtTôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks

Xin chia sẻ một số thông tin sau cho các bạn tham khảo:
- Thời gian sử dụng điện bình của UPS được tính toán và lưu trong EEPROM, vì vậy khi thay bình mới (17Ah) hoặc cứ 1 năm thì cần phải calibrate lại để UPS tính toán đúng thời gian sử dụng.
- Nếu ta thay bình có dung lượng lớn hơn bình zin (17Ah) thì phải làm động tác giả là add thêm battery cho UPS. UPS có một ngõ DC in ở đằng sau để cho phép gắn thêm các tổ hợp bình (của chính hãng
) để tăng thời gian sử dụng. Vì vậy nếu tui sử dụng bình 60Ah thì sẽ lấy 60/17 = 3.5 (chọn 2 là số tổ hợp bình add thêm và).
- Cable để nối PC và UPS thì làm theo sơ đồ này

- Nối cable vào cổng COM của PC và UPS rồi chạy chương trình Hyper Terminal

- Gõ đại một cái tên vào rồi nhấn OK

- Chọn COM1

- Chọn các thông số như sau

Trong màn hình hyperterminal bấm chữ Y hoa. Nếu UPS trả về SM thì kết nối thành công.

Bấm dấu > UPS sẽ hiện ra số tổ hợp bình (nếu chưa add vào sẽ là 000, của mình đã add nên là 002). Bấm dấu + để tăng số tổ hợp bình, dấu - để giảm. Xong bấm > để kiểm tra lại.
- Thoát khỏi chương trình HyperTerminal
- Xong chạy chương trình APC-Fix download từ http://depositfiles.com/files/yisdoooxl để xem thời gian sử dụng bình của UPS nhé

Nếu các bác nghiên cứu protocol của APC (http://www.networkupstools.org/protocols/apcsmart.html) thì sẽ chỉnh được một số các thông số như: tắt tiếng beep của UPS khi mất điện nguồn, chỉnh điện áp ngõ ra 220V or 240V.
Còn nếu thấy dùng protocol phức tạp thì có thể download Apcupsd tại link này http://www.apcupsd.com/ để chọc ngoáy UPS cho dễ

Last edited by bxngoc; 27-06-2010, 12:34.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
- 1 like
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-06-2026, 14:03 -
-
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
16-06-2026, 15:49 -
-
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
16-06-2026, 10:16 -
-
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
15-06-2026, 09:21 -
-
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
15-06-2026, 09:09 -

Comment