Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
bác nào có sơ đồ ổn áp lioa dùng 2 chổi than cho em xin,nguyên tắc hoạt động của nó thế nào ạ. mong các bác giúp đỡ cảm ơn các bác
Sơ đồ thì tôi không có, nhưng nguyên lý hoạt động thì sơ bộ thế này:
Về cơ bản ổn áp lioa thường dùng biến áp tự ngẫu dạng tròn, trên bề mặt có chổi than di chuyển tương ứng với vòng dây quấn trên lõi sắt hình xuyến, nhằm để thay đổi mức điện áp mà người sử dụng mong muốn.
Mạch điện tử dùng để so sánh mức điện áp ban đầu với điện áp cài đặt để điều khiển motor thông qua các bánh răng truyền động làm quay chổi than phù hợp với mức điện áp cài đặt và tự động điều chỉnh điện áp sử dụng ổn định.
Lâu ngày chổi than bị mòn tạo lớp than bám vào bề mặt tiếp xúc gây hiện tượng chạm các vòng dây gây tia lửa điện, dẫn đến mạch so sánh hoạt động điều chỉnh liên tục khi đó điện áp ra chập chờn, nên phải vệ sinh sạch sẽ và thay chổi than mới, ngoài ra khi sửa chữa cần phải kiểm tra nhông truyền động xem có bị mòn hở không, môtor còn tốt không, và mạch so sánh điện áp hoạt động có ổn định không..... cả 1 vấn đề chứ không đơn giản...
Sơ đồ thì tôi không có, nhưng nguyên lý hoạt động thì sơ bộ thế này:
Về cơ bản ổn áp lioa thường dùng biến áp tự ngẫu dạng tròn, trên bề mặt có chổi than di chuyển tương ứng với vòng dây quấn trên lõi sắt hình xuyến, nhằm để thay đổi mức điện áp mà người sử dụng mong muốn.
Mạch điện tử dùng để so sánh mức điện áp ban đầu với điện áp cài đặt để điều khiển motor thông qua các bánh răng truyền động làm quay chổi than phù hợp với mức điện áp cài đặt và tự động điều chỉnh điện áp sử dụng ổn định.
Lâu ngày chổi than bị mòn tạo lớp than bám vào bề mặt tiếp xúc gây hiện tượng chạm các vòng dây gây tia lửa điện, dẫn đến mạch so sánh hoạt động điều chỉnh liên tục khi đó điện áp ra chập chờn, nên phải vệ sinh sạch sẽ và thay chổi than mới, ngoài ra khi sửa chữa cần phải kiểm tra nhông truyền động xem có bị mòn hở không, môtor còn tốt không, và mạch so sánh điện áp hoạt động có ổn định không..... cả 1 vấn đề chứ không đơn giản...
cảm ơn bác ý tôi muốn hỏi là về cái lioa 2 chổi than, (loại này có thời gian đáp ứng nhanh hơn loại 1 chổi than) em thấy ở trên lõi tròn họ quấn 2 cuộn dây giống hệt nhau và lằm đối xứng nhau qua tâm của lõi thép(trục quay) ở trên cuộn dây cũng đưọc mài nhẵn để tiếp xúc với chổi than .vậy 2 cuộn dây đó đấu nối với nhau nhu thế nào ,cái dây gắn với 2 chổi than nối đi đâu điện áp vào đấu vào đâu điện áp ra lấy ở chỗ nào .vậy mong các bác giải thích giúp em.cảm ơn các bác
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
đơn giản là nó đấu song song 2 cuộn dây giống nhau để tạo dc 1 biến áp có công suất cao hơn thôi mà , cái dây gắn 2 chổi than sẽ nối vào đường nguồn qua 1 biến áp nhỏ cỡ chừng nắm tay ấy
NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
đơn giản là nó đấu song song 2 cuộn dây giống nhau để tạo dc 1 biến áp có công suất cao hơn thôi mà , cái dây gắn 2 chổi than sẽ nối vào đường nguồn qua 1 biến áp nhỏ cỡ chừng nắm tay ấy
Không phải đấu // đâu bạn,nó đấu nối tiếp đấy!Điện áp vào cấp vào 2 đầu chổi than,hai chổi than chạy thu ra thu vào đối với cuộn dây nhằm đáp ứng nhanh thời gian ổn áp và giảm li độ cũng như sự mài mòn của chổi than cùng cuộn dây thôi.Điện áp ra lấy ở 2 đầu cuộn dây,mạch servo vẫn vậy thôi,đơn giản mà..!
cho mình bổ xung thêm là
2 chổi than làm việc nguợc chiều với nhau
Đúng vậy!Về phương diện hình học và trong thực tế nhìn chúng hoạt động cùng chiều,nhưng thực chất là ngược chiều nhau.Khi chúng chạy vào là điện áp tăng,chạy ra là điện áp giảm.Chúc vui..!
Mình có một mạch ổn áp dùng tụ,triac và biến áp rất hay(mạch của Đức nhé)không có hệ thống cơ khí nên chạy rất êm,dải điện áp 110-250v.Để mình vẽ xong sẽ tặng d đ
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...