Thông báo

Collapse
No announcement yet.

aptomat dòng C khác B điểm gì? chọn aptomat nào cắt nhanh?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • aptomat dòng C khác B điểm gì? chọn aptomat nào cắt nhanh?

    Như tit ạ
    Và e mún hỏi chọn aptomat nào quá tải nó ngắt nhanh ạ? Nghe đồn panasonic ngắt chậm ạ
    Cảm ơn mn

  • #2
    Nguyên văn bởi quanghung12 Xem bài viết
    Như tit ạ
    Và e mún hỏi chọn aptomat nào quá tải nó ngắt nhanh ạ? Nghe đồn panasonic ngắt chậm ạ
    Cảm ơn mn
    Ngắt càng trậm lại càng đắt tiền. Bạn muốn ngắt nhanh thị bạn chọn At có dòng IN (I căt) thấp cái IN này bạn phải xem Catalogue của nhà sản xuất mới thấy, chứ trên thân nó ng ta ít ghi (trừ loại công nghiệp MCCB).

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi ledieu0107 Xem bài viết

      Ngắt càng trậm lại càng đắt tiền. Bạn muốn ngắt nhanh thị bạn chọn At có dòng IN (I căt) thấp cái IN này bạn phải xem Catalogue của nhà sản xuất mới thấy, chứ trên thân nó ng ta ít ghi (trừ loại công nghiệp MCCB).
      Ví dụ bình nóng lạnh nhà mình dùng bt 20A điện yếu nó lên 35A, mình lắp cái aptomat 30A cho nó, mình muốn khi điện yếu nó tăng dòng lên thì at nhảy để k quá tải. Vậy chọn at dòng C nhỉ?
      Vì có ng bảo at panasonic quẹt nóng lạnh vào nhau at k nhảy nên sợ k dám mua hiii

      Comment


      • #4
        do yêu cầu bạn chứ mỗi cái có mục đích của nó đấy , dòng at pana dạo này thấy mới tinh nhảy vài lần kẹt lại phải mang đi ăn vạ !
        http://baohanhbeptu.vn
        Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
        Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
        ĐT: 0967 403 123

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          do yêu cầu bạn chứ mỗi cái có mục đích của nó đấy , dòng at pana dạo này thấy mới tinh nhảy vài lần kẹt lại phải mang đi ăn vạ !
          Thế à,
          Vậy thử kiểu gì để cho nó nhảy nhỉ? Mình dùng at lớn phải chờ điện yếu mới quá tải dc nên canh khó lắm k bit có kiểu gì để test cho nó nhảy nhỉ?
          Bạn nói rõ cái nào dùng mục đích như nào dc k?

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi quanghung12 Xem bài viết
            Ví dụ bình nóng lạnh nhà mình dùng bt 20A điện yếu nó lên 35A, mình lắp cái aptomat 30A cho nó, mình muốn khi điện yếu nó tăng dòng lên thì at nhảy để k quá tải. Vậy chọn at dòng C nhỉ?
            Vì có ng bảo at panasonic quẹt nóng lạnh vào nhau at k nhảy nên sợ k dám mua hiii
            Đâu đâu có tải thuần trở nào mà điện áp giảm dòng lại tăng thế

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi quanghung12 Xem bài viết
              Ví dụ bình nóng lạnh nhà mình dùng bt 20A điện yếu nó lên 35A, mình lắp cái aptomat 30A cho nó, mình muốn khi điện yếu nó tăng dòng lên thì at nhảy để k quá tải. Vậy chọn at dòng C nhỉ?
              Vì có ng bảo at panasonic quẹt nóng lạnh vào nhau at k nhảy nên sợ k dám mua hiii
              Bạn mua At loại nào của pana ? Nếu Pana dạng tép 1 Cực hoặc 2 Cực thì nó hoạt động rất đúng. Còn dạng khối đen đen thì nó kg khác gì cái cầu dao, chập điện cháy nhà rồi nó cũng chưa nhảy.

              Bình nóng lanh khi áp giảm thì dòng cũng giảm nhé bạn. Vì P tải phụ thuộc vào U, I, Cos. Nếu bình nóng lạnh nhà bạn là 3kW thì bạn cứ nắp At C32 là ok.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi ledieu0107 Xem bài viết

                Bạn mua At loại nào của pana ? Nếu Pana dạng tép 1 Cực hoặc 2 Cực thì nó hoạt động rất đúng. Còn dạng khối đen đen thì nó kg khác gì cái cầu dao, chập điện cháy nhà rồi nó cũng chưa nhảy.

                Bình nóng lanh khi áp giảm thì dòng cũng giảm nhé bạn. Vì P tải phụ thuộc vào U, I, Cos. Nếu bình nóng lạnh nhà bạn là 3kW thì bạn cứ nắp At C32 là ok.
                K bit nhưng nhìn vào đồng hồ của lioa, khi điện yếu mà bật nóng lạnh hay đun nc thì nhìn đồng hồ dòng vọt lên rất cao. Có lần nhảy aptomat của lioa lun.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết

                  Đâu đâu có tải thuần trở nào mà điện áp giảm dòng lại tăng thế
                  K bit nhưng nhìn đồng hồ của lioa, khi điện yếu mà bật nóng lạnh hay đun nc thì đồng hồ lioa vọt rất cao. Lioa 10kva nhà mình có lúc nhảy aptomat lun ý. Bt bật nóng lạnh thì ampe kế lioa hiện 22A, đun nc uống 12A. Lioa 10kva thì tầm 50A mới nhảy phở hơm?

                  Comment


                  • #10
                    Úi giời anh tưởng đấu trực tiếp
                    Hoá ra qua LiOA thì như vậy là dòng vào LiOA tăng đấy chứ

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                      Úi giời anh tưởng đấu trực tiếp
                      Hoá ra qua LiOA thì như vậy là dòng vào LiOA tăng đấy chứ
                      Dòng vào lioa cao thì nó truyền vào nóng lạnh cũng cao chứ nhỉ? K thì sao khi điện yếu nó lại dòng cao nhỉ?

                      Comment


                      • #12
                        À dòng vào tr lioa và sau lioa:
                        U1I1=U2I2
                        Nên khi điện yếu dòng vào lioa cao lên, nên nếu nhảy aptomat sẽ nhảy at ở trước lioa rồi. Còn sau lioa điện áp và dòng vẫn chuẩn định mức
                        Đúng k nhỉ mn?

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        quanghung12 Tìm hiểu thêm về quanghung12

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X