Thân chào các anh em.
Các thiết bị như sau:
- Cảm biến gas 12VDC (nguồn cấp riêng 12VDC) khi có sự cố phát tín hiệu 12VDC.
- Van điện từ 24VDC thường đóng (khi cấp điện 24VDC sẽ mở - nguồn cấp riêng 24VDC)
- Relay 5 chân 12VDC.
Mình có lắp đặt các cảm biến gas. Khi có sự cố, cảm biến gas sẽ báo động và truyền tín hiệu (12V DC) kích hoạt ngắt hai chân thường đóng của relay qua đó ngắt nguồn cấp 24VDC cho van điện từ - Van điện từ sẽ đóng khóa hệ thống gas.
Nhưng khi cảm biến không còn báo động nữa thì cũng không còn tín hiệu truyền về 12VDC - relay nối hai chân thường đóng - Van điện từ sẽ mở đường ống gas.
Nhưng theo yêu cầu của tòa nhà: khi có sự cố van điện từ tự động đóng, khi hết sự cố van điện từ không được tự động mở mà người sử dụng phải nhấn nút reset bằng tay mới mở được van điện từ.
Anh em có thể hướng dẫn giúp mình cách lắp đặt nút nhấn reser sao cho đơn giản và hiệu quả nhất được không?
Xin cảm ơn anh em.
Các thiết bị như sau:
- Cảm biến gas 12VDC (nguồn cấp riêng 12VDC) khi có sự cố phát tín hiệu 12VDC.
- Van điện từ 24VDC thường đóng (khi cấp điện 24VDC sẽ mở - nguồn cấp riêng 24VDC)
- Relay 5 chân 12VDC.
Mình có lắp đặt các cảm biến gas. Khi có sự cố, cảm biến gas sẽ báo động và truyền tín hiệu (12V DC) kích hoạt ngắt hai chân thường đóng của relay qua đó ngắt nguồn cấp 24VDC cho van điện từ - Van điện từ sẽ đóng khóa hệ thống gas.
Nhưng khi cảm biến không còn báo động nữa thì cũng không còn tín hiệu truyền về 12VDC - relay nối hai chân thường đóng - Van điện từ sẽ mở đường ống gas.
Nhưng theo yêu cầu của tòa nhà: khi có sự cố van điện từ tự động đóng, khi hết sự cố van điện từ không được tự động mở mà người sử dụng phải nhấn nút reset bằng tay mới mở được van điện từ.
Anh em có thể hướng dẫn giúp mình cách lắp đặt nút nhấn reser sao cho đơn giản và hiệu quả nhất được không?
Xin cảm ơn anh em.