  • Xin hướng dẫn về nút nhấn reset

    Thân chào các anh em.
    Các thiết bị như sau:
    - Cảm biến gas 12VDC (nguồn cấp riêng 12VDC) khi có sự cố phát tín hiệu 12VDC.
    - Van điện từ 24VDC thường đóng (khi cấp điện 24VDC sẽ mở - nguồn cấp riêng 24VDC)
    - Relay 5 chân 12VDC.

    Mình có lắp đặt các cảm biến gas. Khi có sự cố, cảm biến gas sẽ báo động và truyền tín hiệu (12V DC) kích hoạt ngắt hai chân thường đóng của relay qua đó ngắt nguồn cấp 24VDC cho van điện từ - Van điện từ sẽ đóng khóa hệ thống gas.
    Nhưng khi cảm biến không còn báo động nữa thì cũng không còn tín hiệu truyền về 12VDC - relay nối hai chân thường đóng - Van điện từ sẽ mở đường ống gas.
    Nhưng theo yêu cầu của tòa nhà: khi có sự cố van điện từ tự động đóng, khi hết sự cố van điện từ không được tự động mở mà người sử dụng phải nhấn nút reset bằng tay mới mở được van điện từ.
    Anh em có thể hướng dẫn giúp mình cách lắp đặt nút nhấn reser sao cho đơn giản và hiệu quả nhất được không?
    Xin cảm ơn anh em.

  • #2
    Mua thêm 1 con rờ le 24 V nữa làm mạch tự giữ (vào google kiếm mạch).
    sau.ph

    Comment


    • #3
      Lắp mạch on ,off của tủ điện thêm 1 rờ le 12 volt nữa , rờ le này dùng tiếp điểm com và thường đóng mắc nối tiếp với dây vô hay ra của nút off . Khi dùng bấm on để khởi động van ga đóng khi có sư. cố cảm biến cấp nguồn cho rờ le 12 volt tiếp diểm chuyển qua com, thường hở mất nguồn 24 van ngắt muốn khởi động lại phải nhấn on nút off dùng để ngắt khẩn khi có sự cố hay bảo trì và nút on đặt là resert cho giống yêu cầu .

      Comment


      • #4
        Bác ngắt nguon AC của nguồnn relay thì nó không tự mở lại khi có điện, phải ân nut nguồn mới chạy lại

        Comment


        • #5
          Trong tủ điện có dùng mạch tự giữ đấy. Để đơn giản bạn làm theo 3 bước sau đây:
          1) Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của mạch tự giữ trong tủ điện.
          2) Làm một mạch thực tế với 1 công tắc ON, một công tắc OFF, nguồn 24V và rờ le 24V .
          3) Bỏ công tắc OFF đi, thay bằng cặp tiếp điểm thường đóng của rờ le 12V trong mạch báo gas. Mắc van điện từ song song với cuộn dây của rờ le 24V. Sửa lại tên nút ON thành nút Reset.
          sau.ph

          Comment


          • #6
            Cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các anh em. Để mình làm theo hướng dẫn của các anh em xem sao. Các anh em có thể cho mình sơ đồ chi tiết được không?

            Comment


            • #7
              bác tham khảo mạch này relay không tự chạy khi co điện
               

              Comment


              • #8
                Cảm ơn bác tuanphv nhé

                Comment