Chắc chắn là do ông nhà đèn sửa chữa rồi đấu lộn dây rồi.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Có cách nào để cảnh báo dòng điện xoay chiều có 2 pha dương(pah lửa)
Collapse
X
-
Sao ko thiết kế luôn mạch cắt để bảo vệ tải cho chắcNguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết- Nhưng 1 cực của chuông nối xuống nền đất nhà mình như vậy có khả thi ko? mà có chuông sử dụng nguồn AC như vậy ko?
- Còn theo bác quynhnb có phải là đầu tiên mua 1 At dò điện, đấu má trên với nguồn âm điện 1 pha, má dưới đấu vào 1 chân rơle 220VAC, 1 chân rơle đấu vào 1 dây điện, dây đó sẽ cắm 1 cái cột sắt xuống đất để lấy điện âm ah.
- Mong các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giúp e
[ATTACH=CONFIG]44757[/ATTACH]
Comment
-
Bác Taina ý kiến là cầu chì quá nhiệt, nhưng đây là 2 pha lửa, khi cắm thiết bị vào là toi luôn rồi chứ có phải quá tải đâu mà cầu chì có tác dụng được. Ko đủ thời gian đáp ứng để tác dụng, hoặc là chưa kịp sinh nhiệt để cầu chì tác dụng thì thiết bị đã "Xoẹt- khói um tùm" ngay rồi
Các bác cho ý kiến nhé
Comment
-
1. Có chuông 220VAC. Hoặc chuông điện tử đều đượcNguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết- Nhưng 1 cực của chuông nối xuống nền đất nhà mình như vậy có khả thi ko? mà có chuông sử dụng nguồn AC như vậy ko?
- Còn theo bác quynhnb có phải là đầu tiên mua 1 At dò điện, đấu má trên với nguồn âm điện 1 pha, má dưới đấu vào 1 chân rơle 220VAC, 1 chân rơle đấu vào 1 dây điện, dây đó sẽ cắm 1 cái cột sắt xuống đất để lấy điện âm ah.
- Mong các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giúp e
[ATTACH=CONFIG]44757[/ATTACH]
2. Tôi nói là nếu có At chống dò thì phải mắc trước At vì mắc sau At chống dò sẽ nhảy. Tôi không nói là mua At.
3. Đấu 1 đầu rơ le vào trung tính, đầu còn lại như bạn đã nói. Cắm một đoạn nhôm hoặc sắt xuống đất. Nhớ cắm sâu để mass ổn định. Chú ý thêm là độ dày của cọc phải đủ lớn tránh ăn mòn điện.
Chú ý thêm về việc đặt cọc tránh xa người. Nguy hiểm khi sét đánh trúng đường dây.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
-
Vậy bác cho em hỏi trường hợp mất trung tính+tải lệch pha. Nếu áp trung tính cỡ 150v(chưa làm đóng rơle) và nhà mình đang ở pha có cs tải thấp hơn thì thiết bị có làm sao koNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtDây lửa có thể so với đất được điện áp gần như là điện áp nguồn. Để cảnh báo việc 2 dây đều là pha lửa bạn cần lấy trung tính từ đất để so. Và việc lấy trung tính từ đất phải lấy phía trước At chống dò điện.
1 điểm nữa là phải xác định đó là 2 pha lửa riêng biệt hay là 1 pha do mất trung tính mà thành.
Có thể dùng 1 rơ le 220VAC nối từ trung tính xuống đất.
Do thiết kế của rơ le nên điện áp từ khoảng trên 180VAC cuộn hút mới có tác dụng.
Vì vậy khi mất trung tính rơ le không hút
chỉ khi nào trung tính trở thành điện áp pha , rơ le sẽ hút. Lấy rơ le đóng cho mạch báo động.
______________
Comment
-
Bạn hỏi gì tôi chưa rõ ý của bạn. Nhưng mục đích ở đây đang làm là tránh trường hợp trung tính trở thành 1 pha khác và điện trong nhà sẽ là 380VAC.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtVậy bác cho em hỏi trường hợp mất trung tính+tải lệch pha. Nếu áp trung tính cỡ 150v(chưa làm đóng rơle) và nhà mình đang ở pha có cs tải thấp hơn thì thiết bị có làm sao koNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
-
Em lấy vd thế này:Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtBạn hỏi gì tôi chưa rõ ý của bạn. Nhưng mục đích ở đây đang làm là tránh trường hợp trung tính trở thành 1 pha khác và điện trong nhà sẽ là 380VAC.
2 pha A và B đang sử dụng điện. Pha A 8 kw, B 30kw. Do sự cố gì đó làm đứt dây trung tính=>tải 2 pha mắc vào điện 380v. Pha A áp tăng lên 300v, pha B tụt xuống 80v. Áp dây trung tính so với đất khoảng 150v,rơle ko hoạt động. Tải thì lần lượt cháy
Comment
-
xí nhá, chú đứt trung tính có 2 trường hợp:Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtEm lấy vd thế này:
2 pha A và B đang sử dụng điện. Pha A 8 kw, B 30kw. Do sự cố gì đó làm đứt dây trung tính=>tải 2 pha mắc vào điện 380v. Pha A áp tăng lên 300v, pha B tụt xuống 80v. Áp dây trung tính so với đất khoảng 150v,rơle ko hoạt động. Tải thì lần lượt cháy
- 1 là đứt trước công tơ thì trong nhà ko có trung tính => ko có điện
- 2 là đứt tiếp đất ngoài trụ, thì còn tiếp đất của trụ khác vì mạng điện có nhiều điểm tiếp đất lập lại.
cả hai trường hợp ko có trường hợp nào tăng áp
Comment
-
. Nếu đứt ngay tại biến áp thì sao. Khi đó những cọc tiếp đất ở cột cũng chẳng còn tác dụng.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtxí nhá, chú đứt trung tính có 2 trường hợp:
- 1 là đứt trước công tơ thì trong nhà ko có trung tính => ko có điện
- 2 là đứt tiếp đất ngoài trụ, thì còn tiếp đất của trụ khác vì mạng điện có nhiều điểm tiếp đất lập lại.
cả hai trường hợp ko có trường hợp nào tăng áp
Mà ko phải nơi nào người ta cũng lắp tiếp đất tại cột đâu. Ngày trước (thời hay dùng cột điện vuông chứ ko phải tròn như bây giờ) xã tôi gần như chẳng thấy cái dây tiếp đất ở cột. Cái có thì có khi gỉ đứt rụng ra ấy chứ.
Comment
-
đó là chuyện ngày xưa, ngày nay vì tất cả các cấp điện áp đều đc tiếp đất. Ngoài lưới tiếp đất của trạm hạ áp, thì cách mỗi 200m hoặc 250m trụ điện của lưới phân phối sẽ có 1 cọc tiếp đất gọi là tiếp đất lập lại. Do đó dây trung tính có bị đứt ở 1 trụ thì cũng ko ảnh hưởng lớn tới lưới.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết. Nếu đứt ngay tại biến áp thì sao. Khi đó những cọc tiếp đất ở cột cũng chẳng còn tác dụng.
Mà ko phải nơi nào người ta cũng lắp tiếp đất tại cột đâu. Ngày trước (thời hay dùng cột điện vuông chứ ko phải tròn như bây giờ) xã tôi gần như chẳng thấy cái dây tiếp đất ở cột. Cái có thì có khi gỉ đứt rụng ra ấy chứ.
Vấn đề ở đây điện áp tăng là do khi sửa chữa đấu sai dây dẫn tới áp bị tăng, đây là trường hợp bất khả kháng của hộ tiêu thụ điện, lỗi là điện lực, nếu thiệt hại ở 1khu vực lớn thì có thể đi khiến nại tập thể, khi đó điện lực sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa thiết bị hư hỏng do sự cố đó. Còn thiệt hại ở nhà bạn thôi, thì bạn cũng có thể đi khiến nại và như chúng ta đã biết trình tự khiến nại ở VN thì chả ai rảnh đi cho mất thời gian. Cũng như việc mất điện, điện lực cũng phải đền bù số giờ mất điện sau khi tính toán này nọ, nhưng thực tế xưa nay có khi nào ta nhận được tiền đền bù đâu.
Comment
-
Chắc ở thành phố quen rồi.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđó là chuyện ngày xưa, ngày nay vì tất cả các cấp điện áp đều đc tiếp đất. Ngoài lưới tiếp đất của trạm hạ áp, thì cách mỗi 200m hoặc 250m trụ điện của lưới phân phối sẽ có 1 cọc tiếp đất gọi là tiếp đất lập lại. Do đó dây trung tính có bị đứt ở 1 trụ thì cũng ko ảnh hưởng lớn tới lưới.
Vấn đề ở đây điện áp tăng là do khi sửa chữa đấu sai dây dẫn tới áp bị tăng, đây là trường hợp bất khả kháng của hộ tiêu thụ điện, lỗi là điện lực, nếu thiệt hại ở 1khu vực lớn thì có thể đi khiến nại tập thể, khi đó điện lực sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa thiết bị hư hỏng do sự cố đó. Còn thiệt hại ở nhà bạn thôi, thì bạn cũng có thể đi khiến nại và như chúng ta đã biết trình tự khiến nại ở VN thì chả ai rảnh đi cho mất thời gian. Cũng như việc mất điện, điện lực cũng phải đền bù số giờ mất điện sau khi tính toán này nọ, nhưng thực tế xưa nay có khi nào ta nhận được tiền đền bù đâu.
Nhiều nơi đến cái "cọc" xi măng còn thiếu, kéo dây còn dùng cọc tre cọc gỗ nói gì đếm việc"200m một cọc tiếp đất"
Comment
-
Bó tay toàn tập. Không hiểu sao lại tăng áp hoặc giảm áp ở đây. 8kW với 30kW thì có gì khác nhau về áp.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtEm lấy vd thế này:
2 pha A và B đang sử dụng điện. Pha A 8 kw, B 30kw. Do sự cố gì đó làm đứt dây trung tính=>tải 2 pha mắc vào điện 380v. Pha A áp tăng lên 300v, pha B tụt xuống 80v. Áp dây trung tính so với đất khoảng 150v,rơle ko hoạt động. Tải thì lần lượt cháyNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
-
Tải có cs 8kw nt với tải 30kw vào nguồn 380v thì áp rơi trên chúng là b.nhiêu. Kiến thức vật lý cấp 3 mà bác ko hiểu hay giả vờ ko hiểu vậyNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtBó tay toàn tập. Không hiểu sao lại tăng áp hoặc giảm áp ở đây. 8kW với 30kW thì có gì khác nhau về áp.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:04 -

Comment