Cai nay bac ra may cua hang do dien y ma mua.cai bong ma gan vao o cam bao dien y.cu the dau vao // voi cuon hut la duoc
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
các bác giúp em đấu 2 con contactor và relay time với !
Collapse
X
-
Bác lấy 1 con led đấu nối tiếp với 1 con điện trở 100k, sau đó mắc // với khởi.Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtquên mất các bác chỉ em cách làm đèn báo mắc song song với đèn led hay gì đó tuổi thọ tốt vào, để báo khởi nào đang làm việc ấy
DĐ : 0984 334 368
Comment
-
các bác cho em hỏi cái đầu cốt bấm dây vào khởi ấy mua về dùng búa đập bẹt ah hay thế nào ? em vừa bội chi thêm cái tô lô vít với cái kìm bất dây mất 130k rồi đấy, kêu mua cái kièm bấm cốt vài trăm nữa thì thôi em bấm kiểu chó gặm vậy. mỗi tội tiếp xúc không tốt bằng, nhìn lại không pờ dồLast edited by kha-nguyen01; 27-11-2012, 16:40.
Comment
-
đầu cos thì phải dùng kèm bấm đầu cos thì mới đẹp ^^ nhớ ngày xưa toàn vô phòng thầy ngồi bấm cosNguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái đầu cốt bấm dây vào khởi ấy mua về dùng búa đập bẹt ah hay thế nào ? em vừa bội chi thêm cái tô lô vít với cái kìm bất dây mất 130k rồi đấy, kêu mua cái kièm bấm cốt vài trăm nữa thì thôi em bấm kiểu chó gặm vậy. mỗi tội tiếp xúc không tốt bằng, nhìn lại không pờ dồ
Comment
-
Nếu kg có kìm chuyên dụng thì bác có thể dùng kìm khác ghim đc mà, cứ coi như bỏ 1-2 cái làm ngâm cứu là tốt thôi mà bác. Sau đó chắc hơn thì hàn thiếc bám.Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái đầu cốt bấm dây vào khởi ấy mua về dùng búa đập bẹt ah hay thế nào ? em vừa bội chi thêm cái tô lô vít với cái kìm bất dây mất 130k rồi đấy, kêu mua cái kièm bấm cốt vài trăm nữa thì thôi em bấm kiểu chó gặm vậy. mỗi tội tiếp xúc không tốt bằng, nhìn lại không pờ dồ
DĐ : 0984 334 368
Comment
-
Cứ lấy búa đập đi. Phong cách sinh viên =))
Đùa chút chơi chứ mua kiềm loại thường là đc rồi, ko mấy mua loại cốt mỏng mỏng nhét dây vào, bỏ vô CCT hay relay timer xiết vô là nó ôm chặt luôn à. Mình hay làm vậy thấy cũng đc, ko bik mọi ng thì sao
Comment
-
uh giờ ngồi lại tính hết mẹ nó hơn 4 củ mới kinh chứ, 3 con contactor tầm 3,5 củ, 2 relay time 600k, sáng nay chơi thêm con át chống giật 650k nữa, 1 kìm nhọn 60k +1 tô vít xịn 70k, ôi sót tiền quá, hức, dư mà chiều nay dỡ cái đám mạng nhện kia ra tớ được phải mấy chục cân đồng chứ chẳng chơi, vì giờ chỉ đi chung 1 nguồn mà, trước cứ phải cân đối 3 nguồn rồi đi dây loằng ngoằng quanh nhà, đi nổi cả ở trong nhà luôn thì các bạn phải biết là kinh khủng như thế nào, có lần bị chuột cắn hở cả dây đồng, giựt ngã từ trên thang xuống, thôi tớ cũng nghĩ chán rồi, quan trong là được việc của mình, sửa chữa bảo dưỡng nó cũng đơn giản hơn cái mớ mạng nhện kia, nhiều lúc không biết đâu mà lần. không biết mai bán cái mớ dây đồng kia có lại được ít nào không nữa.Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtBac nay dau tu ac nhi.chi de cho 1 cong viec don gian.bac hoi bi "canh dong hoang"day!hjx
Comment
-
Hì! Chịu khó đầu tư lợi ích thu lại là lâu dài mà
Chú ý cái Cb đó gọi đúng là "Cb bảo vệ anh toàn tính mạng con người" ko có tác dụng khi chạm trực tiếp vào cùng lúc dây trung tính và dây pha nhé. Nó chỉ hiệu quả khi giựt gián tiếp do rò rỉ điện. Chạm trực tiếp dây pha và trung tính giựt chết ng rồi mà Cb vẫn ko tự cúp đấy.
Nhà anh xài nhiều thiết bị điện mà dùng cb chống giựt phía đầu nguồn dễ xảy ra hiện tượng tự cúp Cb do Cb này rất nhạy với việc rò rỉ dòng điện ra bên ngoài.
Khi nào lắp xong cái tủ điện thì úp vi đi déo cho ae xem nhé! Dài cổ rồi nè
Comment
-
Cho em hỏi những loại Relay nào thường hay được dùng trong điện- điện tử vậy vì em thấy hay dùng nhất là Relay thời gian và Relay trung gian. Cuộn hút của Contactor nằm ở chỗ nào và lắp đèn báo để biết nguồn nào đang được dùng vào như nào vậy ?Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtSac! Em viết bằng điện thoại cùi bác thông cảm.đó là"má sau" giống aptomat có má trên và má dưới đó.khi lắp nhớ lắp thêm đèn báo song song với các cuộn hút của mỗi ctt để biết nguồn nào đang được dùng
Comment
-
mọi người cho tớ hỏi, có vấn đề phát sinh là thế này, làm xong rồi dư hôm qua mới mua tủ rồi lắp vào, nhưng có phát sinh 1 vấn đề là có 1 nguồn từ contactor khi chuyển sang thì bị hiện tượng mất dây mát, còn lại là 1 lửa mạnh và 1 lửa yếu ( cho bút thử điện vào thì thấy 1 bên đỏ rực còn 1 bên hơi yếu) điện bị mất, còn 2 contactor còn lại thì vẫn bình thường không sảy ra hiện tượng gì, tớ nghi là con át mà tớ đấu 3 con trung tính rồi ra 1 con át tổng chống giật, chắc nó bị làm sao đó, còn mọi thứ hoạt động rất tốt, relay time đáp ứng rất chuyển, thời gian contactor chuyển cũng rất thấp tầm 5mili giây, test với máy tính thì rất ổn, tự dưng mỗi cái con contactor kia khi đập xuống thì kiếm tra thấy mất mát và thành 2 lửa, điện trong nhà tắt ngóm, đang phân vân không biết bị làm sao nữa. ai có tài khoản trên youtube thì tối nay up hộ tớ nhé, thực tình chẳng biết chơi mấy cái món đấy, lập mãi tài khoản không được, tối mình xẽ úp lên fshare nhé, ai giúp được thì giúp tớ nhé hì, còn giờ tớ thử chạy ra ngoài mua con át thay vào xem thế nào.Nguyên văn bởi lxc123 Xem bài viếtHì! Chịu khó đầu tư lợi ích thu lại là lâu dài mà
Chú ý cái Cb đó gọi đúng là "Cb bảo vệ anh toàn tính mạng con người" ko có tác dụng khi chạm trực tiếp vào cùng lúc dây trung tính và dây pha nhé. Nó chỉ hiệu quả khi giựt gián tiếp do rò rỉ điện. Chạm trực tiếp dây pha và trung tính giựt chết ng rồi mà Cb vẫn ko tự cúp đấy.
Nhà anh xài nhiều thiết bị điện mà dùng cb chống giựt phía đầu nguồn dễ xảy ra hiện tượng tự cúp Cb do Cb này rất nhạy với việc rò rỉ dòng điện ra bên ngoài.
Khi nào lắp xong cái tủ điện thì úp vi đi déo cho ae xem nhé! Dài cổ rồi nè
Comment
-
không biết phải làm sao đây, tự dưng có 1 contactor lúc đập thì cả 2 dây N và L thử bút điện vào đều sáng, thấy bảo là do cảm ứng điện từ từ dây N qua dây L, hay là tiếp điểm của con contactor này nó bị sao nhỉ, dư mà tớ dùng bút thử điện vào contactor đó thì cũng chỉ có 1 lửa, nhưng từ đó đi ra thì lại thành 2 lửa. theo mình đoán thì có nghĩa là ngay từ contactor đã bị mất masst dây lửa đi từ nguồn qua thiết bị, sang dây kia thì không có masst nên nó cũng đỏ luôn, mình hiểu thế có đúng không nhỉ, có nghĩa là 1 là do con at này nó điên, dập lên nhưng không đóng dây mass vào mà chỉ dập dây nóng, dòng điện đi từ bên này sang bên kia vì không có mass nên nó đỏ luôn, rồi để trèo lên kiểm tra lại xem nào.
Comment
-
Khi mất đường N, phía sau có tải thì tại điểm mất sẽ thành 2 đường L. 1 là L đi vào, 2 là L đi qua tải trở về. Cần kiểm tra lại đường N. Nên dùng đồng hồ đo để kiểm chứng điện áp. Nếu theo mô tả của bạn và nếu bạn đấu đúng cặp tiếp điểm thì có khả năng phần tiếp điểm cho đường N có vấn đề. Có thể thử tiếp điểm bằng cách tắt hết nguồn điện, nhấn cơ khí cho Contactor hút rồi dùng đồng hồ đo thông mạch từng cặp tiếp điểm. Đây là các kiến thức cơ bạn, nếu bạn mới làm quen thì nên cẩn thận tìm hiểu kỹ trước khi thực nghiệm có tải.Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viếtkhông biết phải làm sao đây, tự dưng có 1 contactor lúc đập thì cả 2 dây N và L thử bút điện vào đều sáng, thấy bảo là do cảm ứng điện từ từ dây N qua dây L, hay là tiếp điểm của con contactor này nó bị sao nhỉ, dư mà tớ dùng bút thử điện vào contactor đó thì cũng chỉ có 1 lửa, nhưng từ đó đi ra thì lại thành 2 lửa.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:44 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-07-2026, 15:32 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
-
Channel: Điện thanh
30-07-2026, 15:24 -
-
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
-
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -

Comment