Nguyên văn bởi tuannam
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Không link được Wincc và PLCsim
Collapse
X
-
Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
-
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtAnh làm được rồi nhé, đúng là chưa làm thì thấy khó, làm rồi thì thấy.... khó hơn.Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Comment
-
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtChúc mừng chú, có gì khó cứ cho anh vào máy của chú thế là xong
Nói lộn, bây giờ nói lại nhé: dùng Industrial Ethernet vẫn OK nhưng phải config PLC theo Mac và trên WinCC cũng vậy (không phải theo IP nhé)
Giải quyết xong vụ này anh sẽ vào SG chơi với chú.
À, có một câu hỏi thế này. Anh muốn giao tiếp 2 con PLC 300 với nhau. Muốn mô phỏng bằng PLC-SIM thì làm thế nào.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.
Comment
-
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
Giải quyết xong vụ này anh sẽ vào SG chơi với chú.Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Comment
-
Nguyên văn bởi nguago Xem bài viếtCho e hỏi một câu : PLC SIM có mô phỏng được mạng PLC ko, (các PLC nối với nhau qua PROFIBUS chẳng hạn), nếu được thì phải làm thế nào ah? Em đã mày mò suốt mấy ngày nay mà ko đc ?
Thanks các bác !!
Nếu dùng với Sim V5.4 thì có thể chọn node câng thiết rồi chạy, phiên bản này không cần chọn địa chỉ MPI ma chon địa chỉ bất kỳ (Ethernet, MPI, ....)
Chúc thành công,
Comment
-
Nếu download và upload được thì có nghĩa là kết nối giữa PC và PLC ổn rồi. Vấn đề của bạn chỉ là config các thông số của connection giữa WinCC với PLC thôi. Cái này bạn chỉ cần điền đúng địa chỉ MAC của PLC, rack và slot là được. S7-400 thì slot 4 thì phải, rack 0Đừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
Jim Rohn
Comment
-
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtBạn kiểm tra lại version các phần mềm WinCC, Step 7 nhé.
Step 7 5.2 dùng với WinCC 6.0 và 6.0SP1
WinCC 6.0SP2 dùng với Step 7 5.2SP1, 5.3, 5.3SP1, 5.3SP2
E thử với step5.4 nhưng ko có được..
Thanks..
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi sieuviet2020Cài win online là quá trình cài đặt hệ điều hành Windows thông qua internet, thay vì sử dụng đĩa cài đặt truyền thống. Khi cài win online, người dùng không cần phải tải về một file ISO và ghi vào đĩa hoặc USB, thay vào đó họ có thể cài đặt...
-
Channel: Tìm mua
hôm nay, 00:35 -
-
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
-
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
-
Channel: Điện tử truyền hình
28-04-2024, 16:07 -
-
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
-
Channel: Điện tử truyền hình
28-04-2024, 16:01 -
-
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
27-04-2024, 05:07 -
-
bởi chinhnguyen9Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
26-04-2024, 21:02 -
-
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
26-04-2024, 20:37 -
-
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
-
Channel: Điện tử truyền hình
26-04-2024, 10:53 -
-
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
26-04-2024, 05:06 -
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Channel: Điện tử công suất
25-04-2024, 21:56 -
Comment